Цитата(jota @ 1.2.2008, 20:45) [snapback]217472[/snapback]
Выложите мощность на ГВ и потери тепла в циркуляционной трубе и кол-во змеевиков
(добавьте какую мощность приняли для змеевика), тогда можно будет предметно ответить
Исходные данные: Нагрузка на ГВС - 0,251 Гкал/ч; 5-60 гр.С. Расход 4,56 м3/ч.
ИТП расположен в центре здания. Разводящие трубопроводы ГВС диаметр 50 мм по подвалу в два крыла. Общая протяженность здания 90 м.
Здание 5-ти этажное. Количество стояков ГВС - 26 шт, диаметр стояков 32 мм. Полотенцесушители представляют собой П-образные
трубопроводы 1м х 1м х 1м.
Итак, согласно СНиП 2.04.01-85, п. 8.2. по формуле циркуляционного расхода ГВС, для "систем в которых предусматривается
циркуляция воды по водоразборным стоякам с переменным сопротивлением циркуляционных стояков" (ВОПРОС №1: ЯТАК ПОНИМАЮ,
ЧТО ВЫБИРАЕМ ЭТОТ ВИД, Т.К. РАСХОД ГВС ПЕРЕМЕННЫЙ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО И СОПРОТИВЛЕНИЕ МЕНЯЕТСЯ. Я ПРАВ?). Велчину
тепловых потерь определяем по подающим разводящим трубопроводам и стоякам при dt и В...
Далее по справочнику проектировщика внутренние сан. тех устройства ориентировочные теплопотери разводящих труб 140Вт/м * 90м =
12600 Вт.
Теплопотери вертикальных участков полотенцесушителей и стояков 56Вт/м * 16м(высотой) * 26 шт (кол-во стояков) = 23296 Вт.
Теплопотери горизонтальных участков полотенцесушителей 74 Вт/м * 10м (два метровых участка на этаже) * 26 шт (кол-во стояков)
= 19240 Вт.
Итого теплопотери в разводящих трубопроводах и стояках 55136 Вт. Таким образом Qcir = 1*55,136/4,2*10 = 1,31 л/с = 4,7 м3/ч!!!
А расход ГВС в часы максимума 4,56!!!
ВОПРОС №2: В чем ошибка? Буду очень признателен!
Прошу прощения, поскольку сам не проектировщик более подробной информации предложить не могу.
Заранее благодарен.