> Подпор воздуха в шахту с 4 мя лифтами
олигархиш
сообщение 22.9.2019, 13:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.11.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4938



Собственно вопрос , а какие параметры по вашему мнению, утечки воздуха через неплотности лифтовых шахт , допустимо принять при условии, что
1.Падение давления по высоте шахты лифтов невелико, поэтому с достаточной для расчета точностью потерями давления в шахте можно пренебречь.
2.Для шахты на четыре лифта при отсутствии сведений принимать fмл = 0,5 м/с
3. Скорость воздуха в щели между шахтой и кабиной лифта, м/с принимать равной 2,1 м/с.Размер зазора- неизвестен.
Лифты- китайские. Двери сертифицированы как противопожарные- поскольку мимо проходят пути эвакуации.
Как рассчитать относительно правильно обьем необходимого воздуха ?

Сообщение отредактировал олигархиш - 22.9.2019, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skripun
сообщение 22.9.2019, 20:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.4.2007
Пользователь №: 6896



Я не совсем понимаю-Вы пытаетесь изобрести свою методику расчёта? Все эти вопросы описаны в методике ВНИИПО и обсуждались в разных темах на форуме. Откуда эти цифры 0,5...2,1 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 22.9.2019, 21:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



Расчет расхода воздуха через неплотности закрытых дверей по формуле приведенной в " методике для определения параметров противодымных систем."
В формуле присутствует такой параметр как " удельная характеристика сопротивления газопроницанию закрытых дверей".
Из моего личного опыта, попытка узнать эту характеристику у производителя лифтов (какого именно я не указываю)
не увенчалась успехом. Кроме того для руководителя конструкторским отделом этот вопрос был неожиданным.
Пришлось принять некую условную величину входящую в предлагаемый "методикой " допустимый диапазон.
Данный диапазон довольно широк, и принимать по умолчанию наибольшее значение как гарантирующее, приводит к значительному росту расхода системы подпора.
Так что требуйте от производителя характеристику..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.9.2019, 7:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Shiling @ 22.9.2019, 21:14) *
Из моего личного опыта, попытка узнать эту характеристику у производителя лифтов (какого именно я не указываю) не увенчалась успехом.

Так что требуйте от производителя характеристику.

Мне ни разу не довелось получить такую информацию.
Но тут вопрос ещё и в том, что зачастую на стадии расчётов систем ПДЗ вообще не определён ещё проиводитель лифтов, только тип лифта - пассажирский/грузопассажирский.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
олигархиш
сообщение 23.9.2019, 9:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.11.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4938



Цитата(ИОВ @ 23.9.2019, 8:33) *
Мне ни разу не довелось получить такую информацию.
Но тут вопрос ещё и в том, что зачастую на стадии расчётов систем ПДЗ вообще не определён ещё проиводитель лифтов, только тип лифта - пассажирский/грузопассажирский.


Удельная характеристика сопротивления газопроницанию закрытых дверей ЛИФТОВ - то что я хотел обсудить тут в первую очередь..

Удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей не должно быть менее 196000 м3/кг согласно
ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности ..

Собственно вопрос- а как быть в том случае когда нет холла лифтового ?

Сообщение отредактировал олигархиш - 23.9.2019, 9:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
олигархиш
сообщение 23.9.2019, 9:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.11.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4938



Цитата(Shiling @ 22.9.2019, 22:14) *
Расчет расхода воздуха через неплотности закрытых дверей по формуле приведенной в " методике для определения параметров противодымных систем."
В формуле присутствует такой параметр как " удельная характеристика сопротивления газопроницанию закрытых дверей".
Из моего личного опыта, попытка узнать эту характеристику у производителя лифтов (какого именно я не указываю)
не увенчалась успехом. Кроме того для руководителя конструкторским отделом этот вопрос был неожиданным.
Пришлось принять некую условную величину входящую в предлагаемый "методикой " допустимый диапазон.
Данный диапазон довольно широк, и принимать по умолчанию наибольшее значение как гарантирующее, приводит к значительному росту расхода системы подпора.
Так что требуйте от производителя характеристику..

При отсутствии данных Sуд=50000. Так в МР 2008 написано. Вот думаю можно это применять или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.9.2019, 9:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(олигархиш @ 23.9.2019, 9:07) *
Удельная характеристика сопротивления газопроницанию закрытых дверей ЛИФТОВ - то что я хотел обсудить тут в первую очередь..
Удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей не должно быть менее 196000 м3/кг согласно ГОСТ Р 53296-2009 Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности ..

Так в ГОСТе речь то не о дверях лифта! Где Вы видите упоминание о дверях лифта?
Цитата
5.2.4 Ограждающие конструкции лифтовых холлов (тамбуров) должны быть выполнены из противопожарных перегородок 1-го типа с противопожарными дверями 2-го типа по [1] в дымогазонепроницаемом исполнении. Удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей не должно быть менее 1,96·105 м3/кг.

5.2.5 Ограждающие конструкции и двери машинных помещений лифтов для пожарных вне зависимости от типа привода лифтов должны быть противопожарными с пределами огнестойкости не менее 120 мин и 60 мин соответственно (REI 120 и EI 60 по [1] и ГОСТ 30247.1, ГОСТ 30247.2).

Удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей не должно быть менее 1,96·105 м3/кг. Каналы для прокладки гидроприводов должны иметь пределы огнестойкости не менее 60 мин (REI 60 по [2] и ГОСТ 30247.1).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
олигархиш
сообщение 23.9.2019, 10:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.11.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4938



Цитата(ИОВ @ 23.9.2019, 10:53) *
Так в ГОСТе речь то не о дверях лифта! Где Вы видите упоминание о дверях лифта?

Величины удельного сопротивления воздухопроницанию дверей лифтовых шахт и лифтовых холлов должны соответствовать техническим данным предприятий-изготовителей указанных изделий. Допускается расчетное определение этих величин по соотношениям вида

РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ Методические рекомендации к СП 7.13130.2013..

Тогда что имеют ввиду под ДВЕРЬЮ лифтовых шахт?

https://files.stroyinf.ru/Data/3/398.pdf ГОСТ Р 52625-2006 (ЕН 81-58:2003) Лифты. Двери шахт лифтов. Методы испытаний на огнестойкость

обратите внимание на термины ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЕ И ДЫМОГАЗОПРОНИЦАНИЕ.

Сообщение отредактировал олигархиш - 23.9.2019, 10:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.9.2019, 14:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(олигархиш @ 23.9.2019, 10:47) *
Тогда что имеют ввиду под ДВЕРЬЮ лифтовых шахт?

Ничего, кроме двери ЛШ rolleyes.gif
Двери ЛШ парные с дверью лифта и поставляются комплектно с лифтом. К дверям лифта и ЛШ не предъявляются требования по дымогазопроницанию - такие требования предъявляются либо в нормах (например, в ГОСТ Р 53296-2009), либо в СТУ к части противопож. дверей. И смотреть тогда нужно совсем другой ГОСТ Р 53303-2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
олигархиш
сообщение 23.9.2019, 17:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.11.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4938



Цитата(ИОВ @ 23.9.2019, 15:10) *
Ничего, кроме двери ЛШ rolleyes.gif
Двери ЛШ парные с дверью лифта и поставляются комплектно с лифтом. К дверям лифта и ЛШ не предъявляются требования по дымогазопроницанию - такие требования предъявляются либо в нормах (например, в ГОСТ Р 53296-2009), либо в СТУ к части противопож. дверей. И смотреть тогда нужно совсем другой ГОСТ Р 53303-2009

ГОСТ Р 52625-2006 (ЕН 81-58:2003) Лифты. Двери шахт лифтов. Методы испытаний на огнестойкость.
Область применения: Стандарт устанавливает методы испытаний на огнестойкость дверей шахт лифтов, которые могут быть подвергнуты воздействию факторов пожара со стороны этажной площадки.

Настоящий стандарт устанавливает методы испытания на огнестойкость заполнения входных (загрузочных) проемов дверей шахт лифтов (далее — дверей):

— распашных одно- и двухстворчатых;

— горизонтально-раздвижных центрального и бокового открывания, в том числе телескопических;

— вертикально-раздвижных одно- и двухстворчатых.

Настоящий стандарт не распространяется на испытания дверей шахт лифтов с площадью светопрозрачного заполнения 25% и более площади дверного проема в свету.


А это куда деть? Вроде речь о дверях лифтов идет. Это оборудование. К строительной конструкциям это не относится.

А текст ниже из пособия к СП 7?

Величины удельного сопротивления воздухопроницанию дверей лифтовых шахт и лифтовых холлов должны соответствовать техническим данным предприятий-изготовителей указанных изделий. Допускается расчетное определение этих величин по соотношениям вида


обратите внимание на термины ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЕ И ДЫМОГАЗОПРОНИЦАНИЕ.

Меня интересует как учесть воздухопроницание. Дымогазопроницание- беру как аналог.

Сообщение отредактировал олигархиш - 23.9.2019, 17:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.9.2019, 17:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(олигархиш @ 23.9.2019, 17:09) *
Меня интересует как учесть воздухопроницание.

Я не понимаю, что Вам мешает воспользоваться формулой из раздела 4.2 МР ВНИИПО, по которой допускается определять уд. сопротивление воздухопроницанию дверей ЛШ при отсутствии данных от предприятий-изготовителей ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
олигархиш
сообщение 24.9.2019, 16:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.11.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4938



Цитата(ИОВ @ 23.9.2019, 18:38) *
Я не понимаю, что Вам мешает воспользоваться формулой из раздела 4.2 МР ВНИИПО, по которой допускается определять уд. сопротивление воздухопроницанию дверей ЛШ при отсутствии данных от предприятий-изготовителей ?

Есть определенные сложности с определением Flc - площади поперечного сечения кабины лифта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.9.2019, 17:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(олигархиш @ 24.9.2019, 16:29) *
Есть определенные сложности с определением Flc - площади поперечного сечения кабины лифта.

Можно замерить внутренние габариты кабины и по аналогии с другими лифтами с документацией прикинуть наружные габариты.
В маш. помещении д.б. монтажный проём - можно через него замерить наружные размеры кабины - но для этого нужно вызывать людей из компании, эксплуатирующей лифты на этом объекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
олигархиш
сообщение 24.9.2019, 17:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.11.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4938



Цитата(ИОВ @ 24.9.2019, 18:01) *
Можно замерить внутренние габариты кабины и по аналогии с другими лифтами с документацией прикинуть наружные габариты.
В маш. помещении д.б. монтажный проём - можно через него замерить наружные размеры кабины - но для этого нужно вызывать людей из компании, эксплуатирующей лифты на этом объекте.

Спасибо. Наверное по этому пути и пойдем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 7:19