Цитата(ARTEM @ 29.11.2016, 14:44)
Это говориться про нагнетательные скважины, куда непосредственна закачка. В этом же документе говориться что при использовании передвижной парогенераторной установки необходимо также 25м.
Не, ну если формально, то во всех нормах, которые РТН усердно переписывает последние 40 лет такой формулировки (от устья добывающих скважин, паропровод...) нет. Так что я бы остановился на варианте в 25 м.
А если надо точно - то у эксплуатационщиков должна быть служба промышленной безопасности, они там всякие регламенты готовить должны, декларации промбезопасности, расчеты рисков, обоснования безопасности и прочую канитель. Вот пущай и оценят вероятность одновременной аварии паропровода и скважины. Глядишь и подскажут чего.
Цитата(ARTEM @ 29.11.2016, 14:44)
И можно ли расматривавать паропровод идущий от общего коллектора паропровода к одиночной скважине, как распределительный паропровод? Или это больше относиться к общему паропроводу
К общему, конечно. Паропровод, который упоминается в правилах, идет к нагнетательной скважине. И оно полюбому должен до нее дойти! Вплотную! =)