Паспорт вентсистемы и паспорт ГОУ |
|
|
|
22.3.2017, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 313200
|
Уважаемые форумчане, подскажите ,пожалуйста: на предприятие смонтировали систему вытяжной технологической вентиляции, в которую входят скрубберы и камеры орошения газов для их очистки. В проекте система указана как вытяжная технологическая вентиляция, в которую входит система газоочистки. Паспорт на газоочистную установку (ГОУ) есть. Паспорта как на систему вентиляции нет. По "СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85" Пункт: 8.1.3.2: На каждую систему вентиляции и кондиционирования воздуха оформляется паспорт в двух экземплярах по форме приложения Ж. Подскажите, на данную систему достаточно паспорта ГОУ или надо еще делать паспорт системы вентиляции? Причем в паспорте ГОУ нет аксонометрических схем, как это делается на вентиляцию.
|
|
|
|
|
22.3.2017, 10:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Не достаточно. Надо.
|
|
|
|
|
22.3.2017, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 313200
|
Цитата(Skaramush @ 22.3.2017, 14:50) Не достаточно. Надо. Подскажите, на какой нормативный документ следует сослаться?
|
|
|
|
|
23.3.2017, 4:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 313200
|
.
Сообщение отредактировал miha911 - 23.3.2017, 5:00
|
|
|
|
|
23.3.2017, 4:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 313200
|
Суть в чем, на ГОУ есть паспорт. В ГОУ входит только то, что показано во вложенном рисунке и факельный выброс. Ответвления по этажам в нее не входят. Подрядчик говорит, что эти ответвления тоже относятся к ГОУ, поэтому паспорт на вентиляцию не нужен. Здесь на форуме тоже где-то читал, что если перед выбросом в атмосферу воздух очищается-то это ГОУ, если выброс напрямую без очистки-это вентиляция. И если есть паспорт на ГОУ, то на вентиляцию не нужен, потому что одна и таже система не может быть одновременно и вентиляцией и ГОУ. Могут ли быть сразу два паспорта: и на вентиляцию, и на ГОУ, которая входит в состав вентиляции? Определения из ПЭУ-84: - установка очистки газа - комплекс сооружений, оборудования и аппаратуры, предназначенный для отделения от поступающего из промышленного источника газа или превращения в безвредное состояние веществ, загрязняющих атмосферу; - аппарат очистки газа - элемент установки, в котором непосредственно осуществляется избирательный процесс улавливания или обезвреживания веществ, загрязняющих атмосферу. Выдержка из СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85: "8.1.3.2 На каждую систему вентиляции и кондиционирования воздуха оформляется паспорт в двух экземплярах по форме приложения Ж." Определения из СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003: - 3.2 вентиляция: Обмен воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимого микроклимата и качества воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне при средней необеспеченности 400 ч/год - при круглосуточной работе и 300 ч/год - при односменной работе в дневное время; Помогите разобраться.
|
|
|
|
|
23.3.2017, 7:36
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Могут быть два паспорта. В название вчитайтесь - "паспорт устройства" и "паспорт системы".
|
|
|
|
|
23.3.2017, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 313200
|
Цитата(Skaramush @ 23.3.2017, 11:36) Могут быть два паспорта. В название вчитайтесь - "паспорт устройства" и "паспорт системы". Спасибо.
|
|
|
|
|
6.4.2017, 14:58
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 22.4.2013
Из: РБ, г.Минск
Пользователь №: 190326
|
Подскажите в такой ситуации: в помещении смонтирована система воздуховодов, по которой загрязненный воздух удаляется от стационарных сварочных постов, и после очистки в установке он полностью возвращается на рециркуляцию в это помещение. Требуется ли в данном случае паспорт вентсистемы и паспорт ГОУ, или ни одно, ни другое не требуется?
|
|
|
|
|
18.4.2017, 13:46
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.8.2012
Из: Пермь
Пользователь №: 159237
|
Luminary13, паспорт на ГОУ в вашем случае не нужен, а вот на вентсистему рециркуляционную вытяжную нужен.
|
|
|
|
|
19.4.2017, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(yuzhakova @ 18.4.2017, 13:46) Luminary13, паспорт на ГОУ в вашем случае не нужен, а вот на вентсистему рециркуляционную вытяжную нужен. Учитывая, что вопрошающий из РБ, я бы не был так категоричен. Что не нужен паспорт на ГОУ. Лет 10 назад у нас появились самостийные Правила эксплуатации ГОУ, в которых умудрились прописать практически те же требования и к установкам, возвращающим очищенный воздух в помещение. Я даже успел испытать, паспортизировать и зарегистрировать несколько ПУшек. Потом опомнились и другими актами ситуацию изменили. Насколько наслышан (без уверенности, потому как отошел уже от общения с экологией) уже не надо испытывать и регистрировать. С испытанием главное - на многих установках ввиду конструктивных особенностей невозможно осуществить замеры и отбор проб по официальным методикам. Если экологам такие установки (не имеющие самостоятельных источников выбросов) не интересны (разве что косвенно), то техническое состояние, от которого напрямую зависит эффективность пылеулавливающих установок, должно волновать эксплуатирующую организацию (в качестве контроля хотя бы охраны труда) и местные СЭС (или у кого как называются). Я бы ввел норму по испытаниям установок с возвратом в помещение производительностью хотя бы от 5000 м3/ч, которые имеют такую возможность по конструктиву, а для остальных ужесточил обязательный контроль ПДК р.з.
|
|
|
|
|
27.4.2017, 8:42
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 22.4.2013
Из: РБ, г.Минск
Пользователь №: 190326
|
Расход данной установки 6000 м3/ч. Вопрос возник из-за конструкции установки, ее габаритов, и что основные составляющие - это фильтры и приемный бункер.
Прикрепленные файлы
0002.jpg ( 102,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8
|
|
|
|
|
27.4.2017, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769
|
Цитата(Luminary13 @ 27.4.2017, 8:42) Расход данной установки 6000 м3/ч. Вопрос возник из-за конструкции установки, ее габаритов, и что основные составляющие - это фильтры и приемный бункер. Для испытания и паспортизации данной установки как ГОУ технически нет препятствий. Как вентсистему тем более. Необходимость паспортизации как ГОУ - уже писал - уточните в Минском комитете. У вас же должны быть с ними постоянные контакты. если промпредприятие и отв. лицо, с ним контактирующее.
|
|
|
|
|
|