> Влага, много влаги..
Oleg_Kupriyanov
сообщение 15.12.2018, 23:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.11.2016
Пользователь №: 308757



Добрый день, ситуация следующая, стоит поршневой компрессор в помещении с температурой примерно 35 гр, гонит воздух через фильтр-группу подготовки воздуха, которая стоит в этом же помещении, далее воздух по трубке идет к оборудованию которое стоит в холодильной камере. В камере температура +3-+5 гр. Проблема в том что фильтр-группа в компрессорном помещении влагу почти не собирает так как ее там почти нет, а вся влага образуется уже в холодильной камере при охлаждении. Если перенести фильтр-группу в холодильник, будет ли тогда она собирать влагу? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.12.2018, 18:43
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Oleg_Kupriyanov @ 16.12.2018, 3:39) *
Добрый день, ситуация следующая, стоит поршневой компрессор в помещении с температурой примерно 35 гр, гонит воздух через фильтр-группу подготовки воздуха, которая стоит в этом же помещении, далее воздух по трубке идет к оборудованию которое стоит в холодильной камере. В камере температура +3-+5 гр. Проблема в том что фильтр-группа в компрессорном помещении влагу почти не собирает так как ее там почти нет, а вся влага образуется уже в холодильной камере при охлаждении. Если перенести фильтр-группу в холодильник, будет ли тогда она собирать влагу? unsure.gif

с какой стати ей вообще это делать? фильтр и влага - какая связь?
фильтр работает с механическими примесями.
влагой должны заниматься осушители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 22.12.2018, 10:54
Сообщение #3


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(Oleg_Kupriyanov @ 16.12.2018, 0:39) *
Если перенести фильтр-группу в холодильник, будет ли тогда она собирать влагу? unsure.gif

Будет, если эта влага успеет выделиться в жидкой фазе и будет иметь достаточный размер для механической фильтрации. Для максимального влагосъема сжатый воздух должен остыть до температуры среды в камере. В этом случае для сжатого воздуха под давлением 6 бар с начальной температурой 35...40 °С и начальной относительной влажностью (под давлением) 100 % вы можете ожидать влагосъём в объеме до 5-7 мл воды с каждого кубометра сжатого воздуха в пересчете на стандартные или нормальные условия.

Цитата(LordN @ 18.12.2018, 19:43) *
с какой стати ей вообще это делать? фильтр и влага - какая связь?
фильтр работает с механическими примесями.
влагой должны заниматься осушители.

капля это жидкая мехпримесь. В ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016 мы специально указываем, что сепараторы и фильтры сжатый воздух не сушат, но могут дренировать выпавший конденсат. Осушители нужны, чтобы гарантировать либо максимальное количество влаги в трубопроводе либо гарантировать невыпадение влаги до достижения сжатым воздухом заранее известной точки росы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Crio_its
сообщение 22.12.2018, 23:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 6.11.2017
Пользователь №: 331197



Для решения проблемы решите только один вопрос - бесплатно, или готовы потратить денюжку?

В первом случае - используйте там-там, бубен и призывы к Ктулху

Во втором случае ставите нормальную систему воздухоподготовки.
В Вашем случае после компрессора ставите:
1 - осушитель холодильного типа - влажность воздуха на выходе +2 - +5
2 - сепаратор
3 - группу фильтров в зависимости от необходимого класса очистки воздуха по механическим примесям и маслу
4 - при необходимости класса очистки воздуха по содержанию влаги выше чем +3 ставите осушитель адсорбционного или мембранного типа с группой выходных фильтров - влажность воздуха -20 и ниже
5 - т.к. компрессор поршневой, по всей вероятности масляный, следовательно рекомендуется установка водо-масло разделителя, для предотвращения попадания масла в канализацию и проблем с экологами
6 - на все фильтра и сепараторы ставятся автоматические конденсатоотводчики

Стоимость системы будет определяться исходя из расхода и имеющегося оборудования.

К примеру, на фото, система воздухоподготовки на -70, класс очистки ИСО 8573-1:2010 [1:1:0] на расход воздуха 2100 л.н./час, цена вопроса 380000

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2018_06_27_16_01_43.JPG ( 1,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения