> Расчет приточного воздуха по ПДК сажи?, Складские и помещения ремонта СХ техники
Frz
сообщение 10.1.2018, 21:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.7.2012
Пользователь №: 157860



Добрый день, уважаемые коллеги. Очень нужен совет грамотных специалистов)))

Нужно организовать вентиляцию склада (запасных частей) и помещения для ремонта тракторов и комбаинов.
Склад будет обслуживаться автопогрузчиком в связи с чем технологи дают в задании следующее
Выделяемые вредности в складе запасных частей (въезд, выезд, подъем – спуск запчастей дизельным автопогрузчиком):
Оксид углерода СО 0,0025 г/с (2,5 мг/с)
Предельные углеводороды СН 0,00015 г/с (0,15 мг/с)
Диоксид азота NO2 0,00132 г/с (0,132 мг/с)
Сажа 0.00027 г/с (0,27 мг/с)
Окислы серы SO2 0.0003 г/с (0,3 мг/с)
Оксид азота 0,000007 г/с (0,007 мг/с)
При подсчетах приточного воздуха по всем пунктам кроме сажи получаю меньше одного крата (это 1500 м3/ч) на помещение

Внимание вопрос - нужно ли рассчитывать приточный воздух для компенсации выбросов сажи (класс опасности 3)? Просто смущает 4-5
крат приточного воздуха из-за сажи... Может ли быть такое, что у технологов ошибка в исходных данных по этому пункту?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.1.2018, 23:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



ПДК какую принимали?
По какой формуле рассчитывали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frz
сообщение 11.1.2018, 1:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.7.2012
Пользователь №: 157860



Цитата(ИОВ @ 10.1.2018, 18:11) *
ПДК какую принимали?
По какой формуле рассчитывали?


qv=(qm/(Cida-Csup))*3600

где qv – расход приточного воздуха, м3/сек;
qm, E – расход вредного вещества, поступающего в воздух помещения, мг/сек;
Cida – допустимая концентрация вредного вещества, мг/м3;
Csup – концентрация вредного вещества в приточном воздухе, мг/м3;

q=(0.27/(0,15-0,02))*3600=7476 м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.1.2018, 10:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Frz @ 11.1.2018, 1:50) *
q=(0.27/(0,15-0,02))*3600=7476 м3/ч

Вы приняли в расчёте ПДК для атмосферного воздуха населённых мест. Но ведь Вы делаете расчёты для производственного помещения - так и читайте СП 60, в частности, раздел 5.
Т.е. нужно смотреть ГОСТ 12.1.005 - а там в Прилож. 2 для сажи см. п. 1104 е) - ПДК = 4 мг/м3.
Для всех остальных вредных веществ при расчёте воздухообменов в произв. помещениях также надо принимать ПДК по этому ГОСТу.
Кстати, по сути Ваша формула верна, но в проектах следует выполнять расчёты по формулам прилож. Ж СП 60.13330.2016, по вредностям - ф-ла Ж.2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frz
сообщение 11.1.2018, 12:03
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.7.2012
Пользователь №: 157860



Цитата(ИОВ @ 11.1.2018, 5:14) *
Вы приняли в расчёте ПДК для атмосферного воздуха населённых мест. Но ведь Вы делаете расчёты для производственного помещения - так и читайте СП 60, в частности, раздел 5.
Т.е. нужно смотреть ГОСТ 12.1.005 - а там в Прилож. 2 для сажи см. п. 1104 е) - ПДК = 4 мг/м3.
Для всех остальных вредных веществ при расчёте воздухообменов в произв. помещениях также надо принимать ПДК по этому ГОСТу.
Кстати, по сути Ваша формула верна, но в проектах следует выполнять расчёты по формулам прилож. Ж СП 60.13330.2016, по вредностям - ф-ла Ж.2

Спасибо - очень благодарен за помощь) Жму руку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 11.1.2018, 12:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



С сведения:
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
по охране труда
при эксплуатации промышленного транспорта
(напольный безрельсовый колесный транспорт)

ПОТ РМ-008-99

2.5.2. .....
Автопогрузчики, используемые в помещениях, должны быть оборудованы системой нейтрализации отработавших газов.

Проще электропогрузчик использовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frz
сообщение 11.1.2018, 16:35
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.7.2012
Пользователь №: 157860



Цитата(zaharov63 @ 11.1.2018, 7:16) *
С сведения:
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА
по охране труда
при эксплуатации промышленного транспорта
(напольный безрельсовый колесный транспорт)

ПОТ РМ-008-99

2.5.2. .....
Автопогрузчики, используемые в помещениях, должны быть оборудованы системой нейтрализации отработавших газов.

Проще электропогрузчик использовать.

Сначала я так же подумал - но тогда появляется еще доп. помещение для зарядки аккумуляторов с жесткими нормами и т.д.

Но все равно спасибо - что не прошли мимо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 11:20