> Врезка в элеваторный узел, Врезка в элеваторный узел сразу после сопла
vadimkkkk
сообщение 27.1.2018, 13:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.1.2018
Пользователь №: 335768



Здравствуйте всем. Хотелось бы услышать мнения профессионалов. У нас в 5-ти этажной хрущёвке находящаяся на первом этаже и владеющая подвалом организация, без согласия жильцов врезала систему отопления подвала(не отаплиевомого ранее) врезала СРАЗУ после сопла перед системой подмеса обратки. Скажите при проектирование такое вообще возможно или элеваторный узел неделимый узел и его использование возможно только целиком всем заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.1.2018, 13:13
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(vadimkkkk @ 27.1.2018, 13:07) *
Здравствуйте всем. Хотелось бы услышать мнения профессионалов. У нас в 5-ти этажной хрущёвке находящаяся на первом этаже и владеющая подвалом организация, без согласия жильцов врезала систему отопления подвала(не отаплиевомого ранее) врезала СРАЗУ после сопла перед системой подмеса обратки. Скажите при проектирование такое вообще возможно или элеваторный узел неделимый узел и его использование возможно только целиком всем заранее спасибо.
А что это за точка такая загадочная "СРАЗУ после сопла перед системой подмеса обратки". Может лучше фото?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimkkkk
сообщение 27.1.2018, 13:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.1.2018
Пользователь №: 335768



Чёт похожее фото не попалось, ну так попробую
есть температура теплосети т1 например 130 градусов
потом после шайбы ограничительной т2 103 градуса например
потом после подмеси обратки т3 80 градусов например она идёт к нам в батареи
А они берут там где 103 , у них в подвале +31 в режиме проветривания температура а мы мёрзнем.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yastreb1970
сообщение 27.1.2018, 14:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 310219



Круто! После ограничительной шайбы сразу 27 град. теряется - волшебная система blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimkkkk
сообщение 27.1.2018, 14:29
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.1.2018
Пользователь №: 335768



я дилетант в этом поэтому и спрашиваю, единственное точно что ни берут горячее нас воду, а с устройством может напутал чего , у нас дом старый может.
Не знаю на каком участке из 130 в теплосети 103 получается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yastreb1970
сообщение 27.1.2018, 14:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 310219



130 град. это скорей всего ваш график работы тепловой сети 130/70. А 103 град. это и есть фактическая температура в данный момент теплоносителя в теплосети. То есть и до шайбы и после шайбы температура 103 град.
То, что врезка произведена до элеватора, после дроссельной диафрагмы говорит о нарушении гидравлического режима работы системы отопления вашего дома. Дому реально не хватает расхода теплоносителя в системе отопления, так как часть напора забирает система отопления подвала, которая врезана до элеватора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.1.2018, 14:49
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49445
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Я видел такие системы, раньше применялись, врезка идёт именно до элеватора. Надо поднять проект и посмотреть. Или запросить в теплосети. Настучать на них. Тьфу, проявить бдительность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yastreb1970
сообщение 27.1.2018, 14:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 310219



Такие системы имеют жизнь, если дроссельная диафрагма расчитана на общую тепловую нагрузку дома и подвала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KYV86
сообщение 29.1.2018, 9:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443



Да, скорее всего, ни кто не менял и не пересчитывал диафрагму. Врезались и "посадили" элеватор. Обычное дело в некоторых городах. Воде зачем через сопло лезть? Есть СО подвала, через нее и пролетает. В этом деле стук (жалоба) в ТСО должна помочь. И переврезать СО подвала либо после элеватора (с перерасчетом сопла), либо до диафрагмы, с установокой регулятора расхода/перепада.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
max_bma
сообщение 29.1.2018, 10:46
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.12.2017
Пользователь №: 333562



Главное что бы теплосчетчики были, а то все можно отрегулировать арматурой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 29.1.2018, 11:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Yastreb1970 @ 27.1.2018, 19:58) *
Такие системы имеют жизнь, если дроссельная диафрагма расчитана на общую тепловую нагрузку дома и подвала.


"Такие системы" НЕ имеют права на жизнь.
Всю встройку-пристройку в жилье надо врезать в точке входа теплотрассы в дом с установкой своих узлов учета и регулирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vanker
сообщение 29.1.2018, 16:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 12.12.2011
Из: Архангельск
Пользователь №: 132930



Присоединение дополнительных систем теплопотребления. считай новых, без договора технологического присоединения (увеличения разрешённой к использованию тепловой нагрузки) является нарушением. Система отопления дома или её конкретная часть , является отдельной тепловой энергоустановкой, и не имеет права эксплуатироваться без допуска от Ростехнадзора.
Обращайтесь в ТСО. Обязаны прийти и зафиксировать самовольное безоговорное присоединение и потребление. ТСО должны по правильному обязать собственника отключить незаконно присоединённые системы.
Тем более нарушено проектное состояние теплового пункта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pash_a
сообщение 7.3.2018, 12:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 17.11.2015
Пользователь №: 283139



Цитата(awlan @ 29.1.2018, 11:25) *
"Такие системы" НЕ имеют права на жизнь.
Всю встройку-пристройку в жилье надо врезать в точке входа теплотрассы в дом с установкой своих узлов учета и регулирования.

Сейчас по новым правилам все пристройки-встройки должны быть присоединены после обще домового счетчика тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 12:00