Странная схема котельной |
|
|
|
2.2.2018, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074
|
Здравствуйте уважаемые форумчане. Со строящегося объекта монтажник прислал схему обвязки двух котлов в теплогенераторной. Он набросал схему от руки, так что сильно не пинайте) Нагрузки на отопление 25кВт, ГВС 45 кВт, вентиляция 25кВт. Просить согласовать (впоследствии будет официальное письмо). Но я впервые вижу такую схему, по мне так гидрострелка вообще установлена неверно. К- это котлы, коллектор слева - для отопления. Подскажите правильно ли я думаю? И как правильно данную схему изменить?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал niko2105 - 2.2.2018, 9:42
|
|
|
|
|
2.2.2018, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
тяжелый случай... но фантазия у монтажника богатая
|
|
|
|
|
2.2.2018, 10:30
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
может я не вижу чего и не проснулся ещё, но по моему обычная схема обвязки котлов со стрелкой единственно, на стороне котлов сделан общий котловой насос и коллектор. в остальном, что необычного?
|
|
|
|
|
2.2.2018, 10:39
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
1) вентиляция и гвс циркулируются чем-либо отдельно, или крутятся тем же общим насосом на котельном коллекторе? Если общим - то они, пардон, не в ту сторону циркулируют. И почему они вообще там оказались, эти врезки? Смысл тогда от стрелки какой? Выкинуть её нафиг и врезать отопление тоже в коллектора котлов. 2) Группа безопасности за пределами отключающих кранов котлов стоит - а на котлах свои предохранительные клапана? 3) А так, можно смонтировать любое чудо... в порядке эксперимента. Ибо сказано - как ни спроектируй отопление, оно всё равно работает, а вентиляция - наоборот. Но согласовывать такое ни с кем не надо, шедевры не согласуют. 4) Попросите вашего монтажника с объекта, пусть нарисует полную схему, а не загадывает ребусы. 5) Система уже смонтирована?
|
|
|
|
|
2.2.2018, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382
|
отбалансировать такую схему нереально. а для подтверждения успешности/провала эксперимента надо хотя бы один отопительный сезон.
|
|
|
|
|
2.2.2018, 10:52
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543
|
)) да. точно не проснулся. не увидел врезки в котловой коллектор ГВС и ОВ. не... конечно надо их переносить на другой коллектор слева от стрелки. ну и свои насосы на каждого потребителя (убирать насос слева от стрелки).
|
|
|
|
|
2.2.2018, 12:42
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
там небось еще в каждом котле по насосу чтобы точно циркулировало
|
|
|
|
|
2.2.2018, 13:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(niko2105 @ 2.2.2018, 9:39) прислал схему обвязки двух котлов в теплогенераторной На первый взгляд, грубых ошибок нет...
|
|
|
|
|
2.2.2018, 14:14
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
а если под отоплением подразумеем тёплым полом домик поднагреть глупая ж картинка из 3 потребителей два запороты
|
|
|
|
|
2.2.2018, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074
|
Уточнил, оказывается еще котлы двухконтурные, по 24 кВт
|
|
|
|
|
2.2.2018, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
|
Цитата(niko2105 @ 2.2.2018, 14:39) Со строящегося объекта монтажник прислал схему обвязки двух котлов в теплогенераторной. Если котлы смогут работать по отопительному графику, то отопление будет работать, остальное"в топку".
Сообщение отредактировал awlan - 2.2.2018, 18:08
|
|
|
|
|
5.2.2018, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074
|
Получается 1 - необходимо гидрострелку перекинуть до общего коллектора, оставить общий насос? просто присутствуют еще насосы в котлах (котлы BAXI eco Home 24F) 2 - на каждый потребитель свой насос 3 - в котлах пристуствует сбросной предохранительный клапан, необходимость в группе безопасности отпадает?
|
|
|
|
|
5.2.2018, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
нарисуйте им нормальную схему. к чему этот неработающий велосипед чинить? Все равно урод получится.
|
|
|
|
|
5.2.2018, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437
|
Почему не взять готовую схему у производителя котлов?
|
|
|
|
|
13.2.2018, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074
|
Были бы котлы одноконтурные - то понятно. Но в моем случае отопление -25 кВт, вентиляция - 25 кВт, ГВС-45 кВт, а 2 котла установленных - по 24 кВт и они вдобавок двухконтурные. Их суммарной мощности недостаточно, чтобы подключить потребители последовательно, поэтому я вижу только одно решение - как и заложено в двухконтурных котлах - приоритет ГВС
_____.pdf ( 9,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 108Но в таком случае, когда котлы будут переключатся на ГВС как будет вести себя вентиляция? Получается при режиме ГВС вентиляция работает, а в калорифер то теплоноситель временно поступать не будет, не заморозим ли систему?
|
|
|
|
|
13.2.2018, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074
|
Да и возможно ли вообще такое подключение двухконтурных котлов?
|
|
|
|
|
13.2.2018, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(niko2105 @ 13.2.2018, 10:24) Но в таком случае, когда котлы будут переключатся на ГВС как будет вести себя вентиляция? Получается при режиме ГВС вентиляция работает, а в калорифер то теплоноситель временно поступать не будет, не заморозим ли систему? Все штатные схемы найдете на сайте произвоидителя.
|
|
|
|
|
14.2.2018, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074
|
Схемы на сайте производителя - если для нескольких котлов, то они одноконтурные, для двухконтурных - только случай с одним котлом. Да и все-таки вопрос остается - можем ли мы допускать неработающий калорифер в приточке в режиме работы котлов на ГВС? Может предусмотреть электрический кабель для калорифера в таких случаях его простоя?
|
|
|
|
|
14.2.2018, 11:24
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
не согласовывай эту чушь если есть газ какого фига не заложить нормальной мощности котлы зачем 2 двухконтурника которые не могут работать в каскаде
|
|
|
|
|
14.2.2018, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Цитата(ssn @ 2.2.2018, 11:52) )) да. точно не проснулся. не увидел врезки в котловой коллектор ГВС и ОВ. не... конечно надо их переносить на другой коллектор слева от стрелки. ну и свои насосы на каждого потребителя (убирать насос слева от стрелки). +1 С ГВС надо разбираться - я бы от одного из котлов сделал переключение на косвеник ГВС-а.
|
|
|
|
|
|