> Странная схема котельной
niko2105
сообщение 2.2.2018, 9:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Со строящегося объекта монтажник прислал схему обвязки двух котлов в теплогенераторной. Он набросал схему от руки, так что сильно не пинайте) Нагрузки на отопление 25кВт, ГВС 45 кВт, вентиляция 25кВт.
Просить согласовать (впоследствии будет официальное письмо). Но я впервые вижу такую схему, по мне так гидрострелка вообще установлена неверно. К- это котлы, коллектор слева - для отопления.
Подскажите правильно ли я думаю? И как правильно данную схему изменить?
Прикрепленное изображение

Заранее благодарен.

Сообщение отредактировал niko2105 - 2.2.2018, 9:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.2.2018, 10:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



тяжелый случай... но фантазия у монтажника богатая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 2.2.2018, 10:30
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



может я не вижу чего и не проснулся ещё, но по моему обычная схема обвязки котлов со стрелкой
единственно, на стороне котлов сделан общий котловой насос и коллектор. в остальном, что необычного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 2.2.2018, 10:39
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



1) вентиляция и гвс циркулируются чем-либо отдельно, или крутятся тем же общим насосом на котельном коллекторе? Если общим - то они, пардон, не в ту сторону циркулируют. И почему они вообще там оказались, эти врезки? Смысл тогда от стрелки какой? Выкинуть её нафиг и врезать отопление тоже в коллектора котлов.
2) Группа безопасности за пределами отключающих кранов котлов стоит - а на котлах свои предохранительные клапана?
3) А так, можно смонтировать любое чудо... в порядке эксперимента. Ибо сказано - как ни спроектируй отопление, оно всё равно работает, а вентиляция - наоборот. Но согласовывать такое ни с кем не надо, шедевры не согласуют.
4) Попросите вашего монтажника с объекта, пусть нарисует полную схему, а не загадывает ребусы.
5) Система уже смонтирована?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.2.2018, 10:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



отбалансировать такую схему нереально. а для подтверждения успешности/провала эксперимента надо хотя бы один отопительный сезон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 2.2.2018, 10:52
Сообщение #6


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



)) да. точно не проснулся. не увидел врезки в котловой коллектор ГВС и ОВ.
не... конечно надо их переносить на другой коллектор слева от стрелки.
ну и свои насосы на каждого потребителя (убирать насос слева от стрелки).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 2.2.2018, 12:42
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



там небось еще в каждом котле по насосу
чтобы точно циркулировало
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.2.2018, 13:46
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11107
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(niko2105 @ 2.2.2018, 9:39) *
прислал схему обвязки двух котлов в теплогенераторной

На первый взгляд, грубых ошибок нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 2.2.2018, 14:14
Сообщение #9


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



а если под отоплением подразумеем тёплым полом домик поднагреть
глупая ж картинка
из 3 потребителей два запороты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 2.2.2018, 16:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Уточнил, оказывается еще котлы двухконтурные, по 24 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 2.2.2018, 18:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(niko2105 @ 2.2.2018, 14:39) *
Со строящегося объекта монтажник прислал схему обвязки двух котлов в теплогенераторной.


Если котлы смогут работать по отопительному графику, то отопление будет работать, остальное"в топку".

Сообщение отредактировал awlan - 2.2.2018, 18:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 5.2.2018, 13:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Получается
1 - необходимо гидрострелку перекинуть до общего коллектора, оставить общий насос? просто присутствуют еще насосы в котлах (котлы BAXI eco Home 24F)
2 - на каждый потребитель свой насос
3 - в котлах пристуствует сбросной предохранительный клапан, необходимость в группе безопасности отпадает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 5.2.2018, 14:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



нарисуйте им нормальную схему.
к чему этот неработающий велосипед чинить? Все равно урод получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 5.2.2018, 15:30
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Почему не взять готовую схему у производителя котлов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 13.2.2018, 10:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Были бы котлы одноконтурные - то понятно. Но в моем случае отопление -25 кВт, вентиляция - 25 кВт, ГВС-45 кВт, а 2 котла установленных - по 24 кВт и они вдобавок двухконтурные. Их суммарной мощности недостаточно, чтобы подключить потребители последовательно, поэтому я вижу только одно решение - как и заложено в двухконтурных котлах - приоритет ГВС Прикрепленный файл  _____.pdf ( 9,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108

Но в таком случае, когда котлы будут переключатся на ГВС как будет вести себя вентиляция? Получается при режиме ГВС вентиляция работает, а в калорифер то теплоноситель временно поступать не будет, не заморозим ли систему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 13.2.2018, 14:45
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Да и возможно ли вообще такое подключение двухконтурных котлов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 13.2.2018, 15:40
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(niko2105 @ 13.2.2018, 10:24) *
Но в таком случае, когда котлы будут переключатся на ГВС как будет вести себя вентиляция? Получается при режиме ГВС вентиляция работает, а в калорифер то теплоноситель временно поступать не будет, не заморозим ли систему?

Все штатные схемы найдете на сайте произвоидителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 14.2.2018, 11:12
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 291
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Схемы на сайте производителя - если для нескольких котлов, то они одноконтурные, для двухконтурных - только случай с одним котлом. Да и все-таки вопрос остается - можем ли мы допускать неработающий калорифер в приточке в режиме работы котлов на ГВС? Может предусмотреть электрический кабель для калорифера в таких случаях его простоя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.2.2018, 11:24
Сообщение #19


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



не согласовывай эту чушь
если есть газ какого фига не заложить нормальной мощности котлы
зачем 2 двухконтурника которые не могут работать в каскаде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 14.2.2018, 18:07
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(ssn @ 2.2.2018, 11:52) *
)) да. точно не проснулся. не увидел врезки в котловой коллектор ГВС и ОВ.
не... конечно надо их переносить на другой коллектор слева от стрелки.
ну и свои насосы на каждого потребителя (убирать насос слева от стрелки).


+1

С ГВС надо разбираться - я бы от одного из котлов сделал переключение на косвеник ГВС-а.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения