располагаемый напор в точке присоединения, как расчитать |
|
|
Гость_vikushka_84_*
|
16.7.2008, 12:36
|
Guest Forum
|
Добрый день господа! Делаю проект 2-х этажное здание магазина и офисов. Цитирую ТУ: "Распололагаемые напоры в точке присоединения: а) в подающем трубопроводе - расчетный, б) в обратном трубопроводе - расчетный Расчетный температурный график сети 95-70С" Что значит расчетный напор? Ну посчитала я потери в системе, сейчас делаю тепловой узел,а на какое давление опираться не знаю. помогите
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
vikushka_84 располагаемый напор в точке присоединения 16.7.2008, 12:36 Машинист Тут недавно был спор о напорах и давлениях
http:/... 16.7.2008, 13:04 vikushka_84 так у меня тех.условия на присоединение к тепловым... 16.7.2008, 13:11 Машинист Интересно было бы взглянуть на такие тех.условия, ... 16.7.2008, 13:16 Насосник Цитата(Машинист @ 16.7.2008, 16:04) 27250... 16.7.2008, 13:37 Машинист Усложняете, коллега
Цитатав метрах водяного сто... 16.7.2008, 14:03 vlr_pk Цитата(Насосник @ 16.7.2008, 13:37) 27252... 16.7.2008, 14:16 Насосник Плотность воды при 20 градусах - 998,2
При 70 град... 16.7.2008, 14:22 инж323 Викушка84.
Вашего Зака обманули.Всунули еще ему и ... 16.7.2008, 15:31 vikushka_84 Спасибо за ответы Инж323, а то я уж подумала, что ... 18.7.2008, 10:13 Лонжидийн Эрдэнэцэцэг Добрый день Делаю проект тепловой сети малого райо... 13.1.2015, 6:47 sergoo Цитата(Лонжидийн Эрдэнэцэцэг @ 13.1.2015, 6... 13.1.2015, 7:35 Лонжидийн Эрдэнэцэцэг Спасибо за ответ.У меня получилось суммарные потер... 14.1.2015, 12:35 Лыткин Цитата(Лонжидийн Эрдэнэцэцэг @ 14.1.2015, 12... 14.1.2015, 13:49 Лонжидийн Эрдэнэцэцэг Добрый день,большое спасибо Лыткин,ты мне очень по... 16.1.2015, 12:38 Лыткин Цитата(Лонжидийн Эрдэнэцэцэг @ 16.1.2015, 12... 16.1.2015, 13:50 ТЕПЛОСНАБЖЕНУС Цитата(Лыткин @ 16.1.2015, 17:50) Максима... 12.3.2018, 7:20 ТЕПЛОСНАБЖЕНУС Цитата(Лыткин @ 16.1.2015, 17:50) Максима... 12.4.2018, 9:19 Лонжидийн Эрдэнэцэцэг Добрый день Лыткин. спасибо очень помогло) от души 19.1.2015, 5:34 экспорт тема больше для ветки "Теплоснабжение"
... 29.11.2017, 10:09 LordN 15мвс
5мвс это запас избыточного в верхней точке с... 12.3.2018, 10:14 ТЕПЛОСНАБЖЕНУС Цитата(LordN @ 12.3.2018, 14:14) 15мвс
5м... 12.3.2018, 12:48 LordN Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 12.3.2018, 16:48)... 12.3.2018, 13:41 ТЕПЛОСНАБЖЕНУС Цитата(LordN @ 12.3.2018, 17:41) судя по ... 14.3.2018, 5:39 A.R. Цитата(LordN @ 12.3.2018, 12:41) ...напор... 14.3.2018, 12:18 ТЕПЛОСНАБЖЕНУС Цитата(A.R. @ 14.3.2018, 16:18) При этом ... 14.3.2018, 12:53 LordN Цитата(A.R. @ 14.3.2018, 16:18) При этом ... 14.3.2018, 13:28 A.R. Цитата(LordN @ 14.3.2018, 12:28) что вы и... 14.3.2018, 16:29 awlan А если зависимое подключение через элеватор, то ещ... 14.3.2018, 17:35 A.R. Цитата(awlan @ 14.3.2018, 16:35) А если з... 15.3.2018, 8:54 ТЕПЛОСНАБЖЕНУС Цитата(awlan @ 14.3.2018, 21:35) А если з... 15.3.2018, 9:57 A.R. Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 15.3.2018, 8:57) ... 15.3.2018, 12:09 ТЕПЛОСНАБЖЕНУС Цитата(awlan @ 14.3.2018, 21:35) А если з... 16.3.2018, 12:26 A.R. Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 16.3.2018, 11:26)... 16.3.2018, 14:59 ТЕПЛОСНАБЖЕНУС Цитата(A.R. @ 16.3.2018, 18:59) Это означ... 19.3.2018, 12:25 ivan-l-ing как вообще можно что-то подбирать опираясь на потр... 15.3.2018, 10:24 ТЕПЛОСНАБЖЕНУС Вопрос что будет если напор насоса меньше суммы ги... 12.4.2018, 5:31 Татьяна Удальцова Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 12.4.2018, 7:31) ... 12.4.2018, 6:47 ТЕПЛОСНАБЖЕНУС Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.4.2018, 10... 12.4.2018, 7:04 Татьяна Удальцова Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 12.4.2018, 9:04) ... 12.4.2018, 9:41 ТЕПЛОСНАБЖЕНУС Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.4.2018, 13... 12.4.2018, 10:43 A.R. Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.4.2018, 6:4... 12.4.2018, 8:02
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3
Последние сообщения Форума
|