> тамбур-шлюз для помещений с выделением вредных веществ 1 и 2 классов опасности, вредные вещества 1 и 2 классов опасности
Вера2014
сообщение 26.1.2019, 7:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 15.6.2014
Пользователь №: 236687



Доброго времени суток!
Знатоки, помогите пожалуйста!
Проектируется химлаборатория с административной и производственной частью. В производственной части имеются:
1. склады СДЯВ, ядов, реагентов, прекурсоров где хранятся вредные вещества 1 и 2 классов опасности в небольшом количестве
2. помещения лаборатории где используют эти вредные вещества 1 и 2 классов опасности
3. помещения без выделения вредных веществ: кабинет химика, чиллерная, компрессорная, склады, участки выгрузки и отгрузки материалов, венткамеры.
Согласно СНиП ОВ необходимо обеспечивать подпор воздуха в тамбур-шлюзы для помещений с выделением вредных веществ 1 и 2 классов опасности. Выше перечисленные помещения производственной части распланированы в перемешку. Например с лабораторий на кабинет химика или в чиллерную, со склада вредными веществами в помещения без вредных веществ. По планировке перед этими помещениями не имеются тамбур-шлюзы, даже где переходят с производственного на административный. Вопрос:
1). как обеспечить подпором воздуха. Во 1х нереально перед входом всеми помещениями предусматривать тамбур-шлюзы.
2). тамбур-шлюз по длине получается большой, так как погрузчик должен зайти закрывается 1й дверь потом открывается 2й дверь тамбура (чтобы обеспечивался подпор, если я правильно поняла функцию тамбура-шлюза).
3). необходим ли тамбур-шлюзы даже перед входом с улицы в производственные помещения (1,2 классов опасности)
Может достаточно предусмотреть тамбур-шлюз между административными и производственными помещениями а в производственных между помещениями с выделением и безвыделения вредных веществ (1,2кл.оп.) предусматривать отрицательный дисбаланс?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 26.1.2019, 12:07
Сообщение #2


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



СП60 п.7.1.7, 7.2.17, 7.2.18, 7.4.3.

В 2х словах перед всеми помещениями должны быть тамбуры, объединять 2 помещения защищаемых нельзя, расход как считать написано, обычно 250м3/ч достаточно. РАботают круглосуточно с резервом , можно объединять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вера2014
сообщение 28.1.2019, 6:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 15.6.2014
Пользователь №: 236687



Цитата(SP_ @ 26.1.2019, 12:07) *
СП60 п.7.1.7, 7.2.17, 7.2.18, 7.4.3.

В 2х словах перед всеми помещениями должны быть тамбуры, объединять 2 помещения защищаемых нельзя, расход как считать написано, обычно 250м3/ч достаточно. РАботают круглосуточно с резервом , можно объединять.


я этот пункт знаю. Если предусматривать тамбур с подпором получается их 13 штук. я хотела бы обойти этот пункт, обоснуя тем что делаю 1. местный отсос, 2. постоянно действующую вентиляцию с резервным вентилятором и газоанализатором. Что посоветуете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 2.2.2019, 15:54
Сообщение #4


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



там сказано делать подпор круглосуточно и круглогодично и без вариантов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 4.2.2019, 16:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Немного выбрал.

Хронология по ОВ
СНиП II-33-75 п.4.76 "В тамбуры-шлюзы помещений с производствами категорий А, Б и Е, в которых выделяются горючие газы или пары, следует предусматривать подачу воздуха не менее ..."
п.4.77 "Подачу воздуха в тамбур шлюзы предусматриваемые для предотвращения проникания вредных веществ 1-го и 2-го класса опасности из одного помещения в другое, ..., следует предуматривать, руководствуясь указаниями п.4.76

СНиП 2.04.05-91 п. 4.6 "В ТШ помещений категории А и Б с выделением газов и паров, а также помещений с выделениями вредных газов или паров 1-го и 2-го классов опасности следует предусматривать подачу наружного воздуха"

СНиП 41-01-2003 п. 7.1.6 "7.1.6 Механическую приточную вентиляцию с подачей наружного воздуха, обеспечивая постоянный подпор воздуха круглосуточно и круглогодично, следует предусматривать в помещениях машинных отделений лифтов зданий категорий А и Б, а также в тамбур-шлюзы:
- помещений категорий А и Б;
- помещений с выделением вредных газов или паров 1-го и 2-го классов опасности."

СП 60 п.7.17 - аналогично п.7.16 СНиП 41-01-2003

Хронология АР,ТХ, специфические вещества типа ртути не привожу

СН 495-77 п.3.12 «Входы в лестничные клетки и коридоры из помещений с производствами (процессами) категорий А, Б и Е должны иметь тамбур-шлюзы.»

СНиП 2.09.02-85 2.11. В местах проемов в противопожарных перегородках, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров и лестничных клеток, следует предусматривать тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-86.

СП56 п.5.22 – ссылка на № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 1.13130, СП 2.13130, СП 4.13130, СП 6.13130.

Ст.88 п. 10 ФЗ-123 «В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, должны быть предусмотрены тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха.»

п.6.1.37 СП4.13130 - аналогично

ПОТ Р М-004-97 п.3.4 «Размещение помещений различных категорий в зданиях, требования к эвакуационным путям и выходам (Прил. 4), устройству дымоудаления, шлюзов, тамбур-шлюзов, лестничных клеток и лестниц должны соответствовать СНиП 2.09.02 и СНиП 2.04.05.
В тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, с выделением газов или паров, а также помещений с возможным выделением вредных газов или паров 1-го или 2-го классов опасности следует предусматривать подачу наружного воздуха.»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 4.2.2019, 21:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Задам примерно такой же вопрос для обсуждения.
Кто-то делал химические лаборатории? Интересуют лабораторные помещения категории В с использованием вредных веществ 1-го и 2-го класса. В проектах или в построенных объектах были тамбур-шлюзы? Кто диктует их необходимость отдел-технолог ТХ или специалист ОВ? Возможность выделения вредных веществ 1-го и 2-го класса должна быть указана в задании ТХ и необходимость тамбур-шлюза.

Если у технолога в задании забита , например, фраза "Все работы с веществами I и II классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" необходимо проводить в резиновых перчатках в вытяжных шкафах или в специально оборудованных шкафах (типа "Изотоп"), в боксах, оборудованных вытяжной вентиляцией."
(п.4.5 ПБ 09-310-99 отменены). Вещества бензол, различные кислоты.

Эффективность вытяжных лабораторных шкафов 0,98-1,0. Что подразумевает очень небольшое количество выделения вредных веществ в помещении при работе.

Или определяющим условием наличия тамбур-шлюза является ввод в лабораторное помещение технологических газов соответствующего класса опасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 4.2.2019, 22:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(vadimk @ 4.2.2019, 21:30) *
Задам примерно такой же вопрос для обсуждения.
Кто-то делал химические лаборатории? Интересуют лабораторные помещения категории В с использованием вредных веществ 1-го и 2-го класса. В проектах или в построенных объектах были тамбур-шлюзы? Кто диктует их необходимость отдел-технолог ТХ или специалист ОВ? Возможность выделения вредных веществ 1-го и 2-го класса должна быть указана в задании ТХ и необходимость тамбур-шлюза.

Наличие/отсутствие различных помещений относится к объемно планировочным решениям, но ни как к разделу ОВ. Их наличие должен определят технолог с пожарным.
Цитата(vadimk @ 4.2.2019, 21:30) *
Если у технолога в задании забита , например, фраза "Все работы с веществами I и II классов опасности по ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" необходимо проводить в резиновых перчатках в вытяжных шкафах или в специально оборудованных шкафах (типа "Изотоп"), в боксах, оборудованных вытяжной вентиляцией."
(п.4.5 ПБ 09-310-99 отменены). Вещества бензол, различные кислоты.

В технологии должно по мимо веществ написано их выделяющееся количество или расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вера2014
сообщение 5.2.2019, 9:03
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 15.6.2014
Пользователь №: 236687



Ок. Спасибо. Понятно что обязательно необходим подпор воздуха в тамбур-шлюз. теперь надо расставить технологу все эти тамбура-ш в количестве 13 шт((, длиной 3,5м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 5.2.2019, 9:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Цитата(Вера2014 @ 5.2.2019, 10:03) *
Ок. Спасибо. Понятно что обязательно необходим подпор воздуха в тамбур-шлюз. теперь надо расставить технологу все эти тамбура-ш в количестве 13 шт((, длиной 3,5м.

Вера2014, а какую марку Вы разрабатываете на данном проекте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.2.2019, 11:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Вера2014 @ 5.2.2019, 9:03) *
Понятно что обязательно необходим подпор воздуха в тамбур-шлюз. теперь надо расставить технологу все эти тамбура-ш в количестве 13 шт((, длиной 3,5м.

Не факт!
Необходимость устройства ТШ в СП 60 не регламентируется (я буду ссылаться на нормы РФ, а Вы уже смотрите, что в Ваших нормах указано). Необходимость устройства ТШ для помещений кат. А и Б регламентируется пожарными нормами, при этом п. 6.1.37 СП 4 описывает условия возможного отсутствия ТШ даже для этих категорий помещений. А во всех остальных случаях - технологическими, санитарными и т.п.
Т.е. в Вашем случае необходимость ТШ определяет технолог по своим нормам, а вовсе не ОВ-шник. По СП 60:
Цитата
7.5.2 ...
Для помещений категорий А и Б, а также для производственных помещений, в которых выделяются вредные вещества или резко выраженные неприятные запахи, следует предусматривать отрицательный дисбаланс.

7.5.4 Расход воздуха для обеспечения дисбаланса в помещениях следует принимать:

а) при отсутствии тамбур-шлюза - из расчета создания разности давления не менее 10 Па по отношению к давлению в защищаемом помещении (при закрытых дверях), но не менее 100 м3/ч на каждую дверь защищаемого помещения;

б) при наличии тамбур-шлюза - равным расходу, подаваемому в тамбур-шлюз.

Т.е. в СП 60 рассматривается и вариант отсутствия ТШ для помещений с выделением вредных веществ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 5.2.2019, 15:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Интересно по иностранным нормам
ANSI-AIHA Z9.5-2003
5.1.1.1 Airlocks
5.1.1.2 Critical Air Balance
If the direction of airflow between adjacent spaces is deemed critical, provision shall be made to locally indicate and annunciate inadequate airflow and improper airflow direction.
If the door phenomenon is not considered, there will be no safety isolation when the door is open. In many laboratories, momentary door opening to allow the movement
of materials and personnel in and out of the laboratory will not cause a significant safety condition because of the short duration of time for any contaminants to escape from the laboratory to the corridor.
Where the toxicity of the escaping contaminants would be a concern during the 15 sec opening of a door, then double door airlocks should be employed.
(However, for both fire contaminant reasons and hazardous materials contaminant, laboratory doors should be closed except when in actual use.
The speed of response of the laboratory pressure controls should be in proportion to the danger of the hazardous materials contained in the laboratory.
For most laboratories, speed of response should be in the range of 0.5 sec to 3 sec.

А в более поздней редакции требования по 15сек открытию дверей убрали и пункт изменили
ANSI-AIHA Z9.5-2012
5.2.1.1 Ante-rooms and Airlocks
5.2.1.2 Critical Air Balance
If the direction of airflow between adjacent spaces is deemed critical, provision shall be made to locally indicate and annunciate inadequate airflow and improper airflow direction.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вера2014
сообщение 10.7.2019, 12:19
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 15.6.2014
Пользователь №: 236687



Цитата(ИОВ @ 5.2.2019, 12:05) *
Не факт!
Необходимость устройства ТШ в СП 60 не регламентируется (я буду ссылаться на нормы РФ, а Вы уже смотрите, что в Ваших нормах указано). Необходимость устройства ТШ для помещений кат. А и Б регламентируется пожарными нормами, при этом п. 6.1.37 СП 4 описывает условия возможного отсутствия ТШ даже для этих категорий помещений. А во всех остальных случаях - технологическими, санитарными и т.п.
Т.е. в Вашем случае необходимость ТШ определяет технолог по своим нормам, а вовсе не ОВ-шник. По СП 60:

Т.е. в СП 60 рассматривается и вариант отсутствия ТШ для помещений с выделением вредных веществ.


Спасибо)) поздно увидела, но в будущем понадобится.

В КЗ есть СН (обязательное применение) и СП (добровольное применение). В СН написано:

7.1.6 Механическую приточную вентиляцию с подачей наружного воздуха (круглосуточно и круглогодично) следует предусматривать, обеспечивая подпор воздуха, в помещениях машинных отделений лифтов зданий категорий А и Б, а также в тамбур-шлюзах: - помещений категорий А и Б; - помещений с выделением вредных газов, паров или аэрозолей 1 и 2 классов опасности.

7.5.6 В производственных зданиях в холодный период года допускается предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс. Для помещений категорий А и Б, а также для производственных помещений, в которых выделяются вредные вещества или резко выраженные неприятные запахи, следует, как правило, предусматривать отрицательный дисбаланс...

И все, тут как бы написано предусмотреть подпор воздуха в тш ...., то есть обязательно необходим тш. А в СП КЗ дополнительно еще написано примерно как в СП РФ:

7.5.3 Для помещений категорий А и Б, а также для производственных, лабораторных, складских помещений, в которых выделяются вредные вещества или резко выраженные неприятные запахи, следует предусматривать отрицательный дисбаланс, кроме «чистых» помещений, в которых необходимо поддерживать избыточное давление воздуха.
Для помещений с кондиционированием воздуха следует предусматривать положительный дисбаланс, если в них отсутствуют выделения вредных и взрывоопасных газов, паров и аэрозолей или резко выраженных неприятных запахов.
Расход воздуха для обеспечения дисбаланса при отсутствии тамбура-шлюза определяется из расчета создания разности давления не менее 10 Па по отношению к давлению в защищаемом помещении (при закрытых дверях), но не менее 100 м3/ч на каждую дверь защищаемого помещения. При наличии тамбура-шлюза расход воздуха для обеспечения дисбаланса принимается равным расходу, подаваемому в тамбур-шлюз.

как бы допускается отсутствие тш. НО диктует СН ))). Короче бардак
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения