> Дымоудаление из атриума торгового центра
Igorshakin
сообщение 3.7.2019, 16:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.10.2018
Пользователь №: 349883



Добрый день, уважаемые коллеги, поступила ко мне задача на проработку системы дымоудаления из атриума торгового центра. Дословно задача звучит так: "Удаление продуктов горения при пожаре из объёма двусветного пространства вестибюля, предназначенного для размещения лестницы 2-го типа и эскалатора, а также из помещения, предназначенного для размещения посадочных мест на антресольном уровне второго этажа, допускается предусматривать через световые проёмы в наружных ограждениях второго этажа, оборудованные устройствами автоматического открывания при возникновении пожара. Достаточность принятого решения следует подтверждать расчётом СПДЗ."
То есть со второго этажа на антресольный ведут две лестницы, на антресольном этаже фудкорт, и он огорожен стеклянной перегородкой.
Защищаемая площадь второго этажа больше чем площадь второго света антресоли (на световых проемах наружного ограждения которого нужно установить фрамуги), к тому же второй этаж оборудован двумя клапанами дымоудаления, которые вентканалами соединены с радиальными вентиляторами ВР 86-77, установленными на кровле.

Вопрос: как в таких случаях учесть сложную конфигурацию двусветного помещения, оборудованную и фрамугами и клапанами для расчета дымоудаления?

P.S. помещение оборудовано спринклерной системой пожаротушения, и достаточность производительности клапанов и вентиляторов тоже нужно подтвердить расчетом.

Спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____2.pdf ( 45,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  ________________2.pdf ( 36,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorshakin
сообщение 3.7.2019, 17:57
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.10.2018
Пользователь №: 349883



Забыл уточнить, что на планировках розовым цветом выделена площадь защищаемого помещения на втором этаже и второй свет на антресольном этаже. А синим - помещение с посадочными местами. А высота помещения от пола второго этажа до низа перекрытия антресольного этажа 5,9 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.7.2019, 9:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Igorshakin @ 3.7.2019, 16:19) *
Дословно задача звучит так: ...

Если условия задачи из СТУ (хотя я в этом сомневаюсь), то Ваши вопросы следует адресовать авторам этих СТУ.
Если условия задачи описаны в Задании на проектирование, то, полагаю, они не соответствуют действующим нормам пож. безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorshakin
сообщение 4.7.2019, 10:07
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.10.2018
Пользователь №: 349883



Цитата(ИОВ @ 4.7.2019, 9:34) *
Если условия задачи из СТУ (хотя я в этом сомневаюсь), то Ваши вопросы следует адресовать авторам этих СТУ.
Если условия задачи описаны в Задании на проектирование, то, полагаю, они не соответствуют действующим нормам пож. безопасности.


Вы совершенно правы-это из СТУ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.7.2019, 10:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12233
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Igorshakin @ 4.7.2019, 10:07) *
Вы совершенно правы-это из СТУ...

Тогда только к разработчикам этих СТУ.
Я не вижу возможности применения напрямую указаний СП 7 и МР ВНИИПО 2013 г.
Предполагаю, что обосновать расчётом одновременно мех. и ест. ДУ из атриума без моделирования не удастся.

На всякий случай предупреждаю - для ест. ДУ можно применять только сертифицированные дымовые люки (есть оконные и крышные). Просто открываемые фрамуги - нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorshakin
сообщение 4.7.2019, 14:33
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.10.2018
Пользователь №: 349883



ИОВ, благодарю за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения