Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проект системы отопления школы, на обсуждение
keduardovich
сообщение 16.2.2016, 9:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.7.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 199594



Здравствуйте!
Выкладываю проект системы отопления школы на обсуждение, отопление делал впервые.
Прошу написать Ваши замечания по проекту.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.dwg ( 512,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 466
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 17.2.2016, 2:33
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



дерьмо, работать не будет
ты ничего не считал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keduardovich
сообщение 17.2.2016, 8:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.7.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 199594



Цитата(ivan-l-ing @ 17.2.2016, 3:33) *
дерьмо, работать не будет
ты ничего не считал

Откуда такие выводы?
Теплогидравлический расчет системы выполнял в АРС-ПС.
Какие-то конкретные замечания есть?

Сообщение отредактировал kkucheev - 17.2.2016, 8:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 17.2.2016, 9:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Типовая сельская школа. При однотрубке как минимум 4 ветки ПП50 если сделаете, то может заработать даже без расчетов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keduardovich
сообщение 17.2.2016, 9:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.7.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 199594



Цитата(Гризли @ 17.2.2016, 10:33) *
Типовая сельская школа. При однотрубке как минимум 4 ветки ПП50 если сделаете, то может заработать даже без расчетов.

Так и есть - кап.ремонт сельской школы. Спасибо за Ваше мнение!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.2.2016, 10:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Гризли @ 17.2.2016, 9:33) *
Типовая сельская школа. При однотрубке как минимум 4 ветки ПП50 если сделаете, то может заработать даже без расчетов.

А может и не заработать! И с увязкой веток при наладке будут проблемы.
Главное - точно не будет обеспечивать расчётных температур в помещениях. А что будет происходить при перекрытии части радиаторов в обеденном или спортзале с остальными радиаторами - одному Богу известно.

К kkucheev:
Т-ра в классах принимается по СП 118, в т.ч. для угловых помещений. В обеденном и спортзале принимают +16 град.
Это не сети отопления, как написано у Вас в штампе, а система отопления - см. п. 3.32 СП 60
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keduardovich
сообщение 17.2.2016, 11:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.7.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 199594



Цитата(ИОВ @ 17.2.2016, 11:39) *
А может и не заработать! И с увязкой веток при наладке будут проблемы.
Главное - точно не будет обеспечивать расчётных температур в помещениях. А что будет происходить при перекрытии части радиаторов в обеденном или спортзале с остальными радиаторами - одному Богу известно.

К kkucheev:
Т-ра в классах принимается по СП 118, в т.ч. для угловых помещений. В обеденном и спортзале принимают +16 град.
Это не сети отопления, как написано у Вас в штампе, а система отопления - см. п. 3.32 СП 60


Невязка по кольцам (веткам) системы по результатам расчета около 6%.
Насчет температуры - согласен, неверно принял. Буду ознакамливаться.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 17.2.2016, 12:17
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



У вас положительное заключение по п экспертизы есть без автоматических регуляторов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keduardovich
сообщение 17.2.2016, 12:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.7.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 199594



Цитата(ivan-l-ing @ 17.2.2016, 13:17) *
У вас положительное заключение по п экспертизы есть без автоматических регуляторов?

Объект бюджетный, объем финансирования ограничен, в связи с этим отказались от терморегуляторов.
Проектная документация отсутствует - соответственно экспертизу не проходил, выполнил сразу в стадии Р.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.2.2016, 12:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Согласно СП 60
Цитата
6.4.9 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру.

В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует, как правило, устанавливать автоматические терморегуляторы. Автоматические терморегуляторы допускается не устанавливать при техническом обосновании.

Для сельской школы даже без ИТП и с вводом теплосети (по выложенным чертежам) непосредственно в учебный кабинет без какого-либо регулирования на вводе дико устанавливать автоматические регуляторы. Скорей всего, всё это прописано в ТЗ, тогда ТЗ и будет техническим обоснованием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keduardovich
сообщение 17.2.2016, 13:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.7.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 199594



Цитата(ИОВ @ 17.2.2016, 13:51) *
Согласно СП 60

Для сельской школы даже без ИТП и с вводом теплосети (по выложенным чертежам) непосредственно в учебный кабинет без какого-либо регулирования на вводе дико устанавливать автоматические регуляторы. Скорей всего, всё это прописано в ТЗ, тогда ТЗ и будет техническим обоснованием.


По ТЗ предусмотрена только замена приборов на аналогичные, а также замена трубопроводов.
На деле стояли регистры из гладких труб, поменяли на радиаторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.2.2016, 13:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы не указали параметры теплосети по ТУ - вызывает сомнение допустимость применения полипропиленовых труб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 17.2.2016, 13:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Сельская школа, 95/70. Даже думать не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keduardovich
сообщение 17.2.2016, 13:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.7.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 199594



Цитата(ИОВ @ 17.2.2016, 14:20) *
Вы не указали параметры теплосети по ТУ - вызывает сомнение допустимость применения полипропиленовых труб

Теплосети идут от котельной, которая предназначена только для теплоснабжения школы. Параметры теплоносителя в теплосети - 90-65`C.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vkpower
сообщение 3.3.2016, 21:12
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 7.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341



По 20 с лишним приборов не страшно вам на ветку ставить? У нас экспертиза больше 12 не пропускает, ибо на последних считай не считай будет некомфорт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Putivets
сообщение 3.3.2016, 22:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867



Чугунные радиаторы на планах изображены не по ГОСТу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keduardovich
сообщение 4.3.2016, 16:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.7.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 199594



Цитата(vkpower @ 3.3.2016, 22:12) *
По 20 с лишним приборов не страшно вам на ветку ставить? У нас экспертиза больше 12 не пропускает, ибо на последних считай не считай будет некомфорт.


Ограничивался длиной ветки не более 70 м, не задавался количеством приборов.

Цитата(Putivets @ 3.3.2016, 23:01) *
Чугунные радиаторы на планах изображены не по ГОСТу.


Подключение радиатора к ветке не по ГОСТ?
Вы имеете ввиду ГОСТ 21.602-2003, правильно понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 4.3.2016, 19:42
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(ivan-l-ing @ 17.2.2016, 3:33) *
дерьмо, работать не будет
ты ничего не считал

Оценка правильная, но она облачена в неправильную форму...

Цитата(kkucheev @ 17.2.2016, 9:45) *
Теплогидравлический расчет системы выполнял в АРС-ПС.

Тут возможно представить несколько возражений:
1. Не известно, что и как вы там насчитали.
2. Программы пока не заменили людей и должно понимать область и рамки применения этих программных алгоритмов.


Цитата(Гризли @ 17.2.2016, 10:33) *
Типовая сельская школа. При однотрубке как минимум 4 ветки ПП50 если сделаете, то может заработать даже без расчетов.

Но у проектанта, то 2-е ветки на этаж.

Цитата(kkucheev @ 17.2.2016, 14:31) *
Теплосети идут от котельной, которая предназначена только для теплоснабжения школы. Параметры теплоносителя в теплосети - 90-65`C.

А на какой температурный график может быть рассчитана долговременная работа СО из труб ППР?

Цитата(kkucheev @ 4.3.2016, 17:26) *
Ограничивался длиной ветки не более 70 м, не задавался количеством приборов.

Прикинул, у вас есть и 76м. А если прибор будет стоять каждые 1,5м? Тоже не придадите этому значения?

Прикрепленный файл  pradzia.JPG ( 53,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  Galas.JPG ( 49,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54

Два приблизительно одинаковых угловых помещения. Одно почти вначале ветки (38 секций), другое почти в конце (47 секций).
Допустим,что кому-то удастся обеспечить расчетные затекания в приборы на протяжении всей ветки.
Но только расчетные температурные напоры приборов в этих помешения разнятся в 1,5 раза. А у вас 47/38=1,24. Программа виновата?

И наконец, самое главное.
Почему нужно проектировать СО которая не сможет обеспечить комфортные условия во всех помещениях, прикрываясь тем что это- "бюджетный вариант"?
Почему бы не применить современные схемы СО, позволяющие обеспечить комфортные и экономичные условия эксплуатации?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keduardovich
сообщение 10.3.2016, 14:12
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.7.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 199594



Цитата(Ernestas @ 4.3.2016, 20:42) *
Прикинул, у вас есть и 76м. А если прибор будет стоять каждые 1,5м? Тоже не придадите этому значения?

Два приблизительно одинаковых угловых помещения. Одно почти вначале ветки (38 секций), другое почти в конце (47 секций).
Допустим,что кому-то удастся обеспечить расчетные затекания в приборы на протяжении всей ветки.
Но только расчетные температурные напоры приборов в этих помешения разнятся в 1,5 раза. А у вас 47/38=1,24. Программа виновата?

И наконец, самое главное.
Почему нужно проектировать СО которая не сможет обеспечить комфортные условия во всех помещениях, прикрываясь тем что это- "бюджетный вариант"?
Почему бы не применить современные схемы СО, позволяющие обеспечить комфортные и экономичные условия эксплуатации?


Какие существуют ограничения по количеству приборов на ветке?
Исходя из здравого смысла? Согласно нормам?

Подскажите, "разнятся в 1,5 раза" - это откуда? 90/65 я так полагаю?

Что имеете ввиду под современными системами?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 11.3.2016, 14:55
Сообщение #20


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 990
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(kkucheev @ 10.3.2016, 21:12) *
Подскажите, "разнятся в 1,5 раза" - это откуда? 90/65 я так полагаю?

У тебя на подаче 90, а на обратке 65. Вода что, дискретно остывает? Радиаторы в начале трубопровода горячее, чем в конце....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keduardovich
сообщение 11.3.2016, 16:25
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.7.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 199594



Цитата(dvortsov @ 11.3.2016, 15:55) *
У тебя на подаче 90, а на обратке 65. Вода что, дискретно остывает? Радиаторы в начале трубопровода горячее, чем в конце....

Значит я всё правильно понял rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 11.3.2016, 19:45
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(kkucheev @ 11.3.2016, 16:25) *
Значит я всё правильно понял rolleyes.gif

в данный момент еще трудно понять, что именно вы поняли. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keduardovich
сообщение 11.3.2016, 21:19
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 19.7.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 199594



Цитата(Ernestas @ 11.3.2016, 19:45) *
в данный момент еще трудно понять, что именно вы поняли. cool.gif


я о говорил о температурном напоре.
И да, количество секций радиатора - по результатам расчета программы, сам не менял.

Сообщение отредактировал kkucheev - 11.3.2016, 21:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DenisS
сообщение 1.12.2016, 11:11
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 29.2.2008
Из: далекий далекий Норильск
Пользователь №: 16083



Госопода, а объясните провинциальному недоучу, ибо нам о таких системах даже не рассказывали и видал я ее только 2 раза жизни, как сие вообще расчитывается и как сие вообще "взлетает"....то что далеко не полетит я уже понял из ваших комментариев, да и в живую видел....
И присоединяюсь к Ernestas - почему бы не сделать по проверенно работающей схеме....мне, с моим опытом и привычками сразу прикидывается 2 кольца-одно на классы, другое на спортзал, при чем то что на классы делается со стояками на 2 этажа, и схема "попутная", она же "по Техельману"....
и еще раз про опыт-два потока, сходящиеся в Т-образном соединении встречно никогда не будут работать равномерно, один будет всегда пережимать другой....

Сообщение отредактировал DenisS - 1.12.2016, 11:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 22:34