> Защита дренажной трубы от подпора дождевым водами?, Как решаете проблему?
Y@rVik
сообщение 29.6.2017, 8:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Добрый день!
Эксперт просить предусмотреть установку обратных клапанов на трубопроводах выпуска дренажных вод в коллектор дождевой канализации.
Не могу найти обратные клапана на трубу Д250/216.
Может подскажите как можно защитить дрену от подпора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.6.2017, 9:05
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5136
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Сети ливнёвки считаются с коэффициентом бетта, который предусматривает ежегодное затопление сети под завязку. Так всегда было. Все дренажные сети затопляются, которые без КНС к ливнёвке подключаются. Конечно подтопление происходит в максимальный пиковый расход дождя. Значит поверхностный сток самый грязный.
Дождевой сток не попадает в дренаж либо при устройстве КНС на дренаже, либо при установке обратного клапана канализационного. Обратный клапан в сухом колодце ставиться на трубе, колодец водопроводный, а не лотковый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 29.6.2017, 15:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Экперт прям требует на перепусках дренажных труб в ливневку установить обратные клапана, и то что расчет выполнен по всем нормам ей видимо по барабану((( тогда смысл этих расчетов...как раз и нужен что бы посчитать пропускную способность всей системы.
Итог: на перепуске дренажа на гофрированную трубу установили готовый патрубок переход с гофрир.трубы на фланцевое соединение и установили обратный клапан (заслоку) межфланцевый. Посмотрим что скажет на такой узел эксперт!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 29.6.2017, 16:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



ммм, межфланцевый клапан это водопроводный который????? или на шарике?
мне кажется он не откроется и через полгода/год забьется всяким ....
надо канализационный клапан взять обычный типа такого http://www.po4metra.ru/1315-obratnyj-klapan-pvc-200-mm/ в колодец его поставить и все дела
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 30.6.2017, 6:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Установили вот такой клапан https://www.specarmatura.ru/download/faf/to_2300_2330.pdf
Посмотрим что ответят. Если не устроит то скорее всего нужно будет устанавливать на перепусках дополнительные колодцы с таким клапаном как вы lexa00 указали.
Только вот можно было нам поставить подешевле аналог российский....просто вносили изменения со скоростью света) и что нашли более менее подходящей установили.

Сообщение отредактировал Y@rVik - 30.6.2017, 6:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.6.2017, 9:59
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5136
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Y@rVik @ 30.6.2017, 6:30) *
Установили вот такой клапан https://www.specarmatura.ru/download/faf/to_2300_2330.pdf
Посмотрим что ответят. Если не устроит то скорее всего нужно будет устанавливать на перепусках дополнительные колодцы с таким клапаном как вы lexa00 указали.
Только вот можно было нам поставить подешевле аналог российский....просто вносили изменения со скоростью света) и что нашли более менее подходящей установили.

Ваш клапан не будет работать на самотеке! Выше lexa00 дал правильную ссылку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick_ku
сообщение 3.7.2017, 23:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 23.7.2013
Из: СПб
Пользователь №: 199871



Мы VAG HADE обратный клапан ставили, для дренажа от ТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 4.7.2017, 10:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2496
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(nick_ku @ 3.7.2017, 23:42) *
Мы VAG HADE обратный клапан ставили, для дренажа от ТП

Материал трубы, как выглядел узел соединения трубы с ОК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 17:01