Врезка в магистральный водовод Д1200 |
|
|
|
6.7.2017, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234304
|
Добрый день ув. проектировщики ВК!) вопрос следующий: есть четыре 2х этажных коттеджа из сруба, по ТУ водичка берется из рядомпроходящего (700м) водовода Д1200. Врезка происходит в камере на сети этого водовода Д1200. В ТУ ничего не сказано про давление в точке врезки! меня смущает то что напор в этом водоводе большой (я так предполагаю) какие мероприятия предусмотреть при врезки в такой водовод? нужно ли ставить регулятор давления и есть ли он для наружных сетей? каким образом лучше врезаться в водовод (понимаю что под давлением)? Очень жду Ваших советов т.к. в такой водовод ни разу не врезался!!!)
|
|
|
|
|
6.7.2017, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474
|
Обращаться в эксплуатирующую организацию, пускай скажут вам напор. Если по нормам, то не должно быть больше 60 м. Если больше, то нужен регулятор.
|
|
|
|
|
6.7.2017, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234304
|
Цитата(freese @ 6.7.2017, 12:11) Обращаться в эксплуатирующую организацию, пускай скажут вам напор. Если по нормам, то не должно быть больше 60 м. Если больше, то нужен регулятор. то что превышать 60м не должно это я знаю! но все равно спасибо! я попробую конечно обратиться в водоканал но думаю они мне ничего не скажут... в этом случае установлю регулятор в камере (уже нашел какой)
|
|
|
|
|
6.7.2017, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247
|
Навариваете патрубок с фланцем 108х5 (наверное) на трубу 1200, прикручиваете задвижку D100. Ищете фрезу для врезок под давлением. Вырезаете дырочку в 1200, закрываете задвижку. Подключаете к задвижке новый водопровод. Наслаждаетесь.
|
|
|
|
|
6.7.2017, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214
|
Я бы не стал ставить регулятор в камере, на 700м по длине можно много потерять. В крайнем случае поставить регуляторы на вводах в дома.
|
|
|
|
|
7.7.2017, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234304
|
Цитата(Frosty @ 6.7.2017, 13:40) Я бы не стал ставить регулятор в камере, на 700м по длине можно много потерять. В крайнем случае поставить регуляторы на вводах в дома. ок! приму во внимание! все будет зависеть от напора в сети, конечно если мне его дадут) всем спасибо за ответы!
|
|
|
|
|
7.7.2017, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
Цитата(freese @ 6.7.2017, 12:11) Обращаться в эксплуатирующую организацию, пускай скажут вам напор. Если по нормам, то не должно быть больше 60 м. Если больше, то нужен регулятор. где написано, что в водоводе не может быть больше 60 м? для проекта нужно знать напор в точке подключения, геодезические отметки. построить пьезометр и принимать решение
Сообщение отредактировал Dima_UA - 7.7.2017, 14:02
|
|
|
|
|
7.7.2017, 14:20
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(Dima_UA @ 7.7.2017, 13:51) для проекта нужно знать напор в точке подключения, геодезические отметки. построить пьезометр и принимать решение А я бы ещё уточнил, водовод это или магистральный водопровод.
|
|
|
|
|
7.7.2017, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(Spok_only @ 7.7.2017, 14:20) А я бы ещё уточнил, водовод это или магистральный водопровод. С целью?
|
|
|
|
|
10.7.2017, 8:28
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(Spok_only @ 7.7.2017, 14:20) А я бы ещё уточнил, водовод это или магистральный водопровод. Цитата(nagger @ 7.7.2017, 22:11) С целью? Водовод - это гидротехническое сооружение, по которому транспортируется "сырая" вода.
|
|
|
|
|
10.7.2017, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234304
|
Цитата(Spok_only @ 10.7.2017, 8:28) Водовод - это гидротехническое сооружение, по которому транспортируется "сырая" вода. и? Цитата(Dima_UA @ 7.7.2017, 13:51) где написано, что в водоводе не может быть больше 60 м?
для проекта нужно знать напор в точке подключения, геодезические отметки. построить пьезометр и принимать решение 1) 60м это во внутрянке...чтоб не порвало запорную арматуру и приборы... 2)это мне известно!
Сообщение отредактировал Александр1982 - 10.7.2017, 9:31
|
|
|
|
|
10.7.2017, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
во внутрянке уже не 60 м, а 45 м.
|
|
|
|
|
10.7.2017, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234304
|
Цитата(Dima_UA @ 10.7.2017, 9:48) во внутрянке уже не 60 м, а 45 м. можно пункт ДБН если Вам не сложно)
|
|
|
|
|
10.7.2017, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
п. 6.6 ДБН В.2.5-64
|
|
|
|
|
10.7.2017, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234304
|
Да и еще уважаемые специалисты!) Д 1200 мм это водовод!Я так понимаю согласно СНиП 2.04.02-84 п.10.20. Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов: при прокладке в сухих грунтах - не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах - не менее 50 м независимо от диаметра. При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать. Так что обращайтесь в СЭС. 1) т.е. ширина санитарно-защитной полосы в моем случае 20м и это в обе стороны от водовода??? 2) По ТУ на водоводе стоит камера куда мне надо врезаться; Т.Е. мой водопровод по любому попадает в санитарно-защитную полосу водовода!Я не особо разбираюсь в этих сан-защитных полосах ... вопрос можно ли так проектировать водопровод ??? Если не правильно что изложил не судите строго) Жду от Вас правильных советов ) Цитата(Dima_UA @ 10.7.2017, 10:21) п. 6.6 ДБН В.2.5-64 спасибо!
Сообщение отредактировал Александр1982 - 10.7.2017, 10:30
|
|
|
|
|
10.7.2017, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2497
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Цитата(Spok_only @ 10.7.2017, 8:28) Водовод - это гидротехническое сооружение, по которому транспортируется "сырая" вода. "Сырая" - это некипяченая? А вообще - ГОСТ 19185-73. И она может быть любая - хоть сточная. Так что, если уж хочется, уточнять надо не про -вод или -провод, а про качество, имхо.
|
|
|
|
|
10.7.2017, 20:19
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(nagger @ 10.7.2017, 12:38) "Сырая" - это некипяченая? А вообще - ГОСТ 19185-73. И она может быть любая - хоть сточная. Так что, если уж хочется, уточнять надо не про -вод или -провод, а про качество, имхо. nagger"Сырая" - это вода, не прошедшая водоподготовку, в т.ч. обеззараживание. По водоводу вода транспортируется до водоочистных сооружений, РЧВ. А от НС второго подъема до потребителей - это уже не водовод, а водопроводная сеть, не зависимо от диаметра, имхо.
|
|
|
|
|
11.7.2017, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234304
|
Цитата(Spok_only @ 10.7.2017, 20:19) nagger "Сырая" - это вода, не прошедшая водоподготовку, в т.ч. обеззараживание. По водоводу вода транспортируется до водоочистных сооружений, РЧВ. А от НС второго подъема до потребителей - это уже не водовод, а водопроводная сеть, не зависимо от диаметра, имхо. тут точно после НС 2-го подъема! В ТУ пишут водовод..!
|
|
|
|
|
11.7.2017, 9:37
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Цитата(Dima_UA @ 7.7.2017, 15:51) где написано, что в водоводе не может быть больше 60 м? СП 30 5.13 Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м. Примечания 1 Свободный напор в жилой застройке следует согласовывать с положениями СП 30.13330. 2 При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения.
|
|
|
|
|
11.7.2017, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
это в водопроводной сети, а не водоводах
|
|
|
|
|
12.7.2017, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 21.5.2014
Пользователь №: 234304
|
Да и еще уважаемые специалисты!) Д 1200 мм это водовод!Я так понимаю согласно СНиП 2.04.02-84 п.10.20. Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:
при прокладке в сухих грунтах - не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах; в мокрых грунтах - не менее 50 м независимо от диаметра. При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать. Так что обращайтесь в СЭС.
1) т.е. ширина санитарно-защитной полосы в моем случае 20м и это в обе стороны от водовода??? 2) По ТУ на водоводе стоит камера куда мне надо врезаться; Т.Е. мой водопровод по любому попадает в санитарно-защитную полосу водовода!Я не особо разбираюсь в этих сан-защитных полосах ... вопрос можно ли так проектировать водопровод ??? Если не правильно что изложил не судите строго) Жду от Вас правильных советов )
|
|
|
|
|
12.7.2017, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214
|
1. минимум 20м в обе стороны 2. СанПиН 2.1.4.1110-02 п.3.4
Сообщение отредактировал Frosty - 12.7.2017, 18:39
|
|
|
|
|
12.7.2017, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
сан.зона это не ЗСО
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3