Цитата(hochu_vse_znat' @ 9.1.2019, 15:03)
1. Да я вот думаю... трубопровод диаметр 100 мм напор 20 м и в него врезать трубопровод ф50 мм давление 30 м? и одну эту трубу вести на КНС? Я думал в этом резервуаре все стоки будут собираться и идти уже на насосы...
Ну и собирайте в самой КНС. Или в колодце-гасителе объединяйте и подводите самотек
Цитата(hochu_vse_znat' @ 9.1.2019, 15:03)
2. а от чего зависит? от категории водопровода, с которого подается вода на промывку оборудования или как определить?
СП32 Раздел 8
Цитата(hochu_vse_znat' @ 9.1.2019, 15:03)
4. Ну если постоянно 120 м3/час то какой объем резервуара принять? если он нужен...
Не меньше 5 минут работы насоса или по рекомендациям производителя насосов. Это полезный объем