> Транзитный воздуховод через квартиру в нежилое помещение, Транзитный канал приточной вентиляции из кирпича
Igor'S
сообщение 6.3.2018, 23:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.3.2018
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 338139



Уважаемые проектировщики, прошу подсказать направление поиска.

В жилом многоэтажном (20 этажей) доме на первых двух этажах коммерческие помещения. Дому 3,3 года, квартира принята чуть менее трех лет назад.
Вентиляционный стояк коммерческих помещений проходит транзитом через квартиры. Стояк сложен их кирпича (предполагаю, что пустотелого) стенки в полкирпича.
Один из каналов явно используется как приток, тк стена в этом месте холодная, и в помещении (кладовка) очень холодно.
Предварительного нагрева воздуха до подачи в кирпичный канал нету.

Вопрос: Есть ли какие нормы, которые прямо запрещают греть приток об чужие квартиры "нахаляву"? Предполагаю что за 60 метров теплом от квартир приток неплохо подогревается.

Сейчас у меня стена открыта и до конденсата не доходило, но это кладовка, повесил не стену шубу, и за ней явно промерзнет. Такая ситуация меня не устраивает.

Воздуховод на картинке отметил стрелкой, воздух в него подается прямо с крыши через технический этаж.
У меня последний этаж, соответственно стена максимально холодная.

Заранее благодарен за помощь!

Прикрепленный файл  img007.png ( 51,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 7.3.2018, 11:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Igor'S @ 6.3.2018, 23:28) *
Вентиляционный стояк коммерческих помещений проходит транзитом через квартиры.
Один из каналов явно используется как приток...

У вас есть этому подтверждение или это догадки?
Обычно для нежилых помещений предусматривают отдельную шахту вне квартир, тем более в современном доме.
Цитата(Igor'S @ 6.3.2018, 23:28) *
Стояк сложен их кирпича (предполагаю, что пустотелого) стенки в полкирпича.

Проверяли? Обычно бетонные вентблоки. Да и по схеме похоже на вентблок.
Цитата(Igor'S @ 6.3.2018, 23:28) *
Воздуховод на картинке отметил стрелкой, воздух в него подается прямо с крыши через технический этаж.

Это также указывает на то, что это вытяжка.
Это больше похоже на опрокидывание вытяжного стояка - пластиковые герметичные окна+мороз+20 этажей.

В управляющую компанию обращались? Заявление писали? Если нет, то начните с этого.
Если УК не реагирует на обращения, пишите, объясню как заставить УК работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor'S
сообщение 7.3.2018, 11:52
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.3.2018
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 338139



Цитата(WAKO @ 7.3.2018, 13:28) *
У вас есть этому подтверждение или это догадки?
Обычно для нежилых помещений предусматривают отдельную шахту вне квартир, тем более в современном доме.

Да, я абсолютно уверен что это вентиляция не относится к квартирам

Цитата(WAKO @ 7.3.2018, 13:28) *
Проверяли? Обычно бетонные вентблоки. Да и по схеме похоже на вентблок.

Да, квартиру принимал без отделки, да и при креплении полок и плинтусов ясно, что кирпич.
Вентблоки применены в санузлах.

Цитата(WAKO @ 7.3.2018, 13:28) *
Это больше похоже на опрокидывание вытяжного стояка - пластиковые герметичные окна+мороз+20 этажей.
В управляющую компанию обращались? Заявление писали? Если нет, то начните с этого.

В УК написал заявление в виде:
"В результате неправильного использования (обратная тяга) либо умышленного использования этого канала как приточного, по отмеченному на схеме каналу холодный уличный воздух поступает и охлаждает стену гардеробной комнаты.
При температурах на улице ниже -20С стена охлаждается ниже +10С, при условии открытой стены. Если стену закрыть вещами, возможно образование конденсата, намокание стены.
Прошу проверить правильность эксплуатации вентиляции в помещениях, для которых предназначен указанный воздушный канал и устранить причину возникновения обратного движения воздуха в канале"


Цитата(WAKO @ 7.3.2018, 13:28) *
Если УК не реагирует на обращения, пишите, объясню как заставить УК работать.

Да, спасибо, если результата не получу, обязательно спрошу совета.
У меня вроде еще не истек гарантийный срок на дом, вот вот пройдет три года с момента приемки квартиры, те даже в гарантийные сроки на инженерку можно успеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 7.3.2018, 13:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



как такового запрета на прокладку в шахте нет.
тут вот ИОВ писал http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1162237
есть требуемые температуры в помещениях и поверхности
Цитата
сп 54
9.18 Наружные ограждающие конструкции здания должны иметь теплоизоляцию, изоляцию от проникновения наружного холодного воздуха и пароизоляцию от диффузии водяного пара из помещений, обеспечивающие:
требуемую температуру и отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций внутри помещений;
предотвращение накопления излишней влаги в конструкциях.
Разница температур внутреннего воздуха и поверхности конструкций наружных стен при расчетной температуре внутреннего воздуха должна соответствовать требованиям СП 50.13330.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 7.3.2018, 14:56
Сообщение #5


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



На картинке видно что шахта проходит между наружной стены и квартирой, т.е. фактически через квартиру, пытаться ее отнести к коридору нельзя.
Сп7 табл.В.1 четко запрещает такое. Шахта должна быть проложена в общем коридоре.

Даже если бы это было допустимо приточная шахта должна быть теплоизоляции.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor'S
сообщение 8.3.2018, 20:13
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.3.2018
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 338139



Цитата(Composter @ 7.3.2018, 15:44) *
Разница температур внутреннего воздуха и поверхности конструкций наружных стен при расчетной температуре внутреннего воздуха должна соответствовать требованиям СП 50.13330


Измерил температуру стены и воздуха при уличной температуре -5С, получил воздух 22С, стена 16С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения