> установка фильтра типа ФВГ-П, ФКГ-П, Как изготовить, установить и подсоединить гидрозатвор
OQMEHANIKA
сообщение 24.8.2020, 17:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.5.2018
Пользователь №: 342297



Возможна эта тема уже была, но я не нашел. Возможно вопрос для песочницы, но тем не менее:
Имеется система вентиляции от гальванических ванн, подобран фильтр ФКГ-П производства Фолтер. По воздуху фильтр соединили. бортовые отсосы от ванн - магистральный воздуховод - фильтр ФКГ (П) - гибкая вставка - вентилятор - выброс.
Внизу фильтра имеется три патрубка для слива шлама, в указаниях по монтажу (из паспорта) написано:
К сливным патрубкам подсоединить гидрозатвор, который рассчитан на сопротивление фильтра не более 0,5 КПа и разрежение в фильтре не более 70 кПА. Соединение сливных патркубков между собой до гидрозатвора не допускается.
В комплекте поставки гидрозатвора не было.
Как соорудить гидрозатвор и соединить с ним патрубки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 25.8.2020, 12:36
Сообщение #2


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Переведите паскали в миллиметры водного столба, и получите высоту гидрозатвора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OQMEHANIKA
сообщение 25.8.2020, 15:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.5.2018
Пользователь №: 342297



спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 27.8.2020, 12:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(OQMEHANIKA @ 24.8.2020, 17:36) *
Внизу фильтра имеется три патрубка для слива шлама, в указаниях по монтажу (из паспорта) написано:
К сливным патрубкам подсоединить гидрозатвор, который рассчитан на сопротивление фильтра не более 0,5 КПа и разрежение в фильтре не более 70 кПА. Соединение сливных патркубков между собой до гидрозатвора не допускается.
В комплекте поставки гидрозатвора не было.
Как соорудить гидрозатвор и соединить с ним патрубки?

Выделенное описка, полагаю - должно быть О.7 кПа.
Предшественником и аналогом ФКГ-П является фильтр ФВГ-Т. У него такие же характеристики по сопротивлению и допустимому разряжению.
Прикладываю скан схемы устройства гидрозатвора.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  фильтр.jpg ( 1,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OQMEHANIKA
сообщение 28.8.2020, 8:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.5.2018
Пользователь №: 342297



Спасибо! Еще хотелось бы уточнить:
Нужен ли данный гидрозатвор, если фильтр установлен на стороне всасывания по отношению к вентилятору? Имеет ли данное обстоятельство какое либо значение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 28.8.2020, 9:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Конечно, нужен. В любом случае нужен. Ведь фактически в этой емкости и собирается шлам.
П.С. Не представляю, какие обстоятельства могли бы заставить меня поставить вентилятор до фильтра на гальванике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OQMEHANIKA
сообщение 28.8.2020, 22:05
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.5.2018
Пользователь №: 342297



Ок! Так и сделаем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OQMEHANIKA
сообщение 24.11.2020, 14:48
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.5.2018
Пользователь №: 342297



Что использовать в качестве уплотнительного материала на стыках воздуховодов при перемещении газовоздушной смеси имеющей в составе хром, причём он достаточно тёплый. Точную температуру не скажу, но температура в гальванической ванне хромирования до 80 градусов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 8:46