> Ширина струи потолочного эжектирующего диффузора, Сколько вешать в граммах?
vsklokoch
сообщение 3.2.2019, 10:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3398
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Доброго дня и дел.
(Боже, храни "песочницу"!)
Куча формул, табличек и программ позволяют рассчитать (определить, увидеть) длину приточной струи.
Как найти ширину струи на входе в РЗ? Особенно это волнует с вихревыми ВРУ, когда в струю вмешивается эжектируемый воздух.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 63,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 4.2.2019, 10:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3398
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Становится интересненько...
(Вопрос-то самый что ни на есть "песочный").
Или я коряво задал вопрос или одно из двух...
Упростим...
Народ (господа, коллеги, граждане, товарищи, а так же милые леди...), при закладывании в проект классических потолочных диффузоров типа VS (ДПУ, если угодно), как определяете расстояние между ними?
(Предлагаю все-таки не рассматривать вариант "тупо делим общий расход на максимально допустимый (комфортно допустимый, допустимый по шуму или давлению...) расход через одну шт. и полученное число растаскиваем равномерно по потолку". Интересует именно вопрос обеспечения комфортной подвижности и равномерного "накрывания" всего объема РЗ ).


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.2.2019, 11:25
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Есть методики расчёта в "Справочнике проектировщика", но они не охватывают всего многообразия ВР. Есть очень неплохая расчётная программа у Trox, которая позволяет ответить на заданный вопрос при известном типе ВР. Там учтено стеснение струи, как при размещении у ограждающих, так и взаимное влияние струй соседних ВР друг на друга. С результирующими данными на входе в РЗ.

...Это важно не только для вихревых. Есть и комбинированные "щель/перфорация" ВР с высокой степенью эжекции. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам (с). И мне трудно понять такое ... упорство ... (или упоротость) множества проектировщиков, закладывающий "4АПН(Р)" куда надо и не надо. И даже не понимающих вопроса "А схему циркуляции Вы, хотя бы, прикидывали?". Часто в ответ присылают (после обиженного "конечно да!") ... аэродинамику воздуховодов...

Сообщение отредактировал Skaramush - 4.2.2019, 11:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 5.2.2019, 7:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3398
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Эдуард, спасибо за отклик.
Я так понимаю, что троксовская программа = это не "Trox Product Easy Finder2".
Пойду на заднем дворе поизучаю матчасть. Вернусь с измерительным лаптем.

Сообщение отредактировал vsklokoch - 5.2.2019, 7:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.2.2019, 8:59
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Почему? Он тоже позволял проверить струю при взаимном расположении. Название навскидку не вспомню, но посмотрю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения