> Настройка контроллера Vento Control 2.01, Устранение неисправностей
Kulikov1
сообщение 6.2.2019, 21:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.12.2018
Пользователь №: 352849



Здравствуйте,подскажите пожалуйста где можно найти манул к контроллеру vca 2.01 ошибка электронагревателя не могу зайти в меню и посмотреть параметры при зажатии кнопки set на 10 секунд вылазит надпись PoF при зажатии клавиши вниз или вверх надпись RST

Сообщение отредактировал Kulikov1 - 6.2.2019, 21:18
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20190204_163138726.jpg ( 1,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  IMG_20190206_152602924.jpg ( 546,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 6.2.2019, 23:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Оно?

Предположу, что нужно искать Dixell. Была там старая серия для вентиляшки. По показаниям дисплея очень напоминает контроллеры для торгового холодильного оборудования (на нём бывают отказы и глюки).
А сам нагреватель не проверяли? Есть там 2 термопредохранителя. Гляньте сначала их. Но впрочем могу ошибаться т.к. не знаком с конфигурацией вашего оборудования.

На водку biggrin.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VCA_2.01.pdf ( 2,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 120
Прикрепленный файл  Dixell_XR_60.doc ( 723 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.2.2019, 14:59
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



vca - изначально мертвый контроллер никаким боком не предназначенный для работы в приточной вентиляции. советую выбросить и забыть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения