Счетчики с импульсным выходом, Как подключить |
|
|
|
3.9.2007, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
|
Задача: Видеть удаленно показания счетчиков воды. Вопрос: Как к контроллеру подключить счетчик с импульсным выходом. Мой вариант: Подключаю к дискретному входу (контроллер МС8). Правильно ли я понимаю что импульс счетчика это просто замыкание цепи (нормально открытый контакт)? Счетчик: Счетчик воды ВСТ вот что сказано в паспорте Дистанционный выходной сигнал счётчика - числоимпульсный код (с ценой деления по п.1.3 таблицы) с параметрами импульсов: амплитуда напряжения импульсов, 3 - 3,6 В; полярность - положительная. Указанные параметры обеспечиваются при питании водосчётчика от источника постоянного тока с напряжением 3,65 В.
Сообщение отредактировал Кузнецов Д А - 3.9.2007, 8:28
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
3.9.2007, 9:30
|
Guest Forum
|
Цитата(Кузнецов Д А @ 3.9.2007, 11:22) [snapback]162667[/snapback] Счетчик воды ВСТ вот что сказано в паспорте Дистанционный выходной сигнал счётчика - числоимпульсный код (с ценой деления по п.1.3 таблицы) с параметрами импульсов: амплитуда напряжения импульсов, 3 - 3,6 В; полярность - положительная. Указанные параметры обеспечиваются при питании водосчётчика от источника постоянного тока с напряжением 3,65 В. Несколько лет назад в счётчиках ВСТ стояли обычные герконы - я это знаю абсолютно точно, так-как ещё тогда "дребезг" контактов их импульсного выхода не позволил мне удовлетворительно настроить работу ВСТ совместно с вычислителем ВКТ-5, имеющим счётные входы с частотой до 1кГц. Тогда это действительно был "нормально открытый контакт". Что они ставят сейчас, я не знаю, но судя по цитате из паспорта можно предположить, что теперь это какой-то электронный ключ.
|
|
|
|
|
4.9.2007, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 8.5.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7717
|
В современных счетчиках в качестве стандартного телеметрического импульсного выхода используется транзисторная схема с открытым коллектором. В цепь последовательно между импульсным выходом счетчика и дискретным входом ПЛК включается резистор, ограничивающий максимальный ток коллектор-эмиттер транзистора. Резистор подбирается по номинальному входному току модуля дискретного ввода при фиксированной амплитуде импульса (напряжение в вольтах). Если в паспорте на ВСТ указано - 3-3,6 В, то надо выяснить, является ли это максимально допустимым напряжением и можно ли подавать на него стандартные 24 В, формируемыми входным модулем ПЛК для опроса "сухих" контактов? Если это строго 3-3,6 В, то Вам "повезло", нужно будет ставить оптореле, соответствующего быстродействия, для развязки по напряжению. У меня такая проблема была с подключением расходомеров Siemens WFW, WFK, правда там стоял геркон и, как вариант, датчик Намура.
Сообщение отредактировал Sergey_Ph.D - 4.9.2007, 14:09
|
|
|
|
|
5.9.2007, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
|
Спасибо всем кто ответил, подключили к дискретному выходу, работает (там геркон) что будет на "больших скоростях" (расходах) не известно пока.
|
|
|
|
|
1.4.2016, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, а необходимо ли устанавливать эти счётчики?
"СП 30.13330.2012 п.7.2.9 Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях, должны иметь устройства формирования электрических импульсов, а также съемные или стационарные датчики электрических импульсов. Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в квартирах, при наличии диспетчерской системы учета водопотребления, должны иметь электронные устройства формирования, считывания и передачи учетной информации, кроме радиопередатчиков."
То есть, если нет диспетчерской системы в доме, значит не нужен счётчик с импульсным выходом?
Что понимается под "электронные устройства формирования, считывания и передачи учетной информации"? Это типа ящика, к которому подключается импульсный выход счётчика? А дальше этот ящик подключается к диспетчерской?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 1.4.2016, 11:21
|
|
|
|
|
1.4.2016, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192
|
Цитата(Львиное сердце @ 1.4.2016, 12:18) Подскажите, пожалуйста, а необходимо ли устанавливать эти счётчики?
То есть, если нет диспетчерской системы в доме, значит не нужен счётчик с импульсным выходом?
Что понимается под "электронные устройства формирования, считывания и передачи учетной информации"? Это типа ящика, к которому подключается импульсный выход счётчика? А дальше этот ящик подключается к диспетчерской? Установка в многоквартирных домах на усмотрение потребителя. Но если на первом этаже расположена прачечная или кафе при отсутствии механического счетчика расход воды оплачивается всем домом по усредненному тарифу. Выход механического счетчика - релейный, чтобы получить цифровой сигнал нужно установить промежуточное устройство. Типа черный ящик, к которому подключается расходомер и который можно опрашивать с верхнего уровня.
Сообщение отредактировал elexm - 1.4.2016, 17:59
|
|
|
|
|
1.4.2016, 19:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(elexm @ 1.4.2016, 17:57) Установка в многоквартирных домах на усмотрение потребителя. Но если на первом этаже расположена прачечная или кафе при отсутствии механического счетчика расход воды оплачивается всем домом по усредненному тарифу.
Выход механического счетчика - релейный, чтобы получить цифровой сигнал нужно установить промежуточное устройство. Типа черный ящик, к которому подключается расходомер и который можно опрашивать с верхнего уровня. Спасибо.
|
|
|
|
|
14.4.2016, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192
|
Цитата(Львиное сердце @ 1.4.2016, 12:18) Что понимается под "электронные устройства формирования, считывания и передачи учетной информации"? Это типа ящика, к которому подключается импульсный выход счётчика? А дальше этот ящик подключается к диспетчерской? Нашел фотографию "ящика"
Прикрепленные файлы
E2098v.jpg ( 67,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 75
|
|
|
|
|
14.4.2016, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(elexm @ 14.4.2016, 16:29) Нашел фотографию "ящика" Спасибо
|
|
|
|
|
28.4.2016, 21:38
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.4.2016
Пользователь №: 296203
|
Здравствуйте! Прошу ответить-можно ли в квартире ставить импульсный водяной счетчик там где нет считывающего устройства,т.е. в домах и квартирах, где стоят обыкновенные водяные счетчики?
|
|
|
|
|
29.4.2016, 6:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
|
Цитата(wowan70 @ 28.4.2016, 22:38) Здравствуйте! Прошу ответить-можно ли в квартире ставить импульсный водяной счетчик там где нет считывающего устройства,т.е. в домах и квартирах, где стоят обыкновенные водяные счетчики? вы имеете ввиду счетчик с импульсным выходом? если так, то можно, только какой смысл? цена дороже обычного
|
|
|
|
|
29.4.2016, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
|
Цитата(wowan70 @ 28.4.2016, 21:38) Здравствуйте! Прошу ответить-можно ли в квартире ставить импульсный водяной счетчик там где нет считывающего устройства,т.е. в домах и квартирах, где стоят обыкновенные водяные счетчики? Его, к сожалению, обязывают ставить управляющие компании. Надо с ними договариваться.
|
|
|
|
|
11.5.2016, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192
|
Цитата(wowan70 @ 28.4.2016, 22:38) Здравствуйте! Прошу ответить-можно ли в квартире ставить импульсный водяной счетчик там где нет считывающего устройства,т.е. в домах и квартирах, где стоят обыкновенные водяные счетчики? Ставить - можно, и не ставить - можно. По желанию хозяина. Только последнее время они все с импульсным выходом. Если индикатора нет, то сантехник сматывает провода в пучок и засовывает провод за счетчик.
|
|
|
|
|
8.11.2016, 16:44
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.11.2016
Пользователь №: 308842
|
Здравствуйте! Если я не ошибаюсь, то счетчики воды с импульсным выходом в квартиры ставят согласно приказу правительства Москвы. Полностью система обычно выглядит в виде одного из двух вариантов
|
|
|
|
|
8.11.2016, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192
|
Цитата(gad @ 8.11.2016, 17:44) Здравствуйте! Если я не ошибаюсь, то счетчики воды с импульсным выходом в квартиры ставят согласно приказу правительства Москвы. Полностью система обычно выглядит в виде одного из двух вариантов Одного из трех вариантов Восьмиканальный Elex
Сообщение отредактировал elexm - 8.11.2016, 21:29
Прикрепленные файлы
puls.jpg ( 52,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 86
|
|
|
|
|
9.11.2016, 10:41
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 8.11.2016
Пользователь №: 308842
|
Как вариант Только Elex 8-ми канальный дороже 16-ти канального Пульсара. А без прокладки проводов(по радиоканалу) есть варианты?
|
|
|
|
|
9.11.2016, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 461
Регистрация: 5.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22192
|
Цитата(gad @ 9.11.2016, 11:41) Как вариант Только Elex 8-ми канальный дороже 16-ти канального Пульсара. А без прокладки проводов(по радиоканалу) есть варианты? Провода может заменить "Elex-Radio" 433 мГц
Прикрепленные файлы
E2081v.jpg ( 85,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41
|
|
|
|
|
10.2.2017, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Спрошу тут, водопроводчики молчат... Какими нормативными документами регулируются устройства формирования импульсов в водосчетчиках? Интересуют варианты исполнения формирователей, временные, электрические параметры формируемых импульсов, требования к дребезгу, обратному счету, джиттеру и т.д. и т.п. Как стандартизована эта проблема в мире?
|
|
|
|
|
17.1.2023, 2:49
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.1.2023
Пользователь №: 412900
|
Добрый день, подскажите схему подключения импульсного датчика Pulsar 2A, к комбинированному счетчику GRoEN (BYI)?
|
|
|
|
|
|