> противопожарный отсек
SP_
сообщение 9.3.2006, 18:48
Сообщение #1


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Господа, подскажите что такое противопожарный отсек ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 9.3.2006, 19:40
Сообщение #2





Guest Forum






Это пространство между двумя противопожарными преградами, выходя за который необходимо соблюсти нормы противопожарной безопасности как то поставить огнезадерживающий клапан, изолировать транзит и т.д
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nast46_*
сообщение 26.9.2006, 0:18
Сообщение #3





Guest Forum






Вот не могу понять, а если в магазине (к примеру в 2-ух этажном по 2000м2 каждый этаж, а по нормам для магизана мах.-3000м2 на 1 пож.отсек) соеденены оба этажа открытым пространством (напримел открытой лестнице или траволатором) по вертикали, то при подсчете общей площади пожарного отсека их нужно суммировать? :wacko: т.е. 2000+2000=4000м2 что уже не допустимо...
и нужно предусматривать меры например устройство дренчерных завес в 2 линии в начале подъема лестницы, вариантом по совету МГСН 4.13-97 п.3.20.1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_s_nivin_*
сообщение 26.9.2006, 13:56
Сообщение #4





Guest Forum






Хочу немного конкретизировать.
Для разделения зданий на пожарные отсеки следует использовать внутренние продольные или поперечные противопожарные стены, а для предотвращения распространения пожара между зданиями - наружные противопожарные стены. Внутренние противопожарные стены целесообразно совмещать с температурными швами .
(а понятие противопожарных преград включает и стены и перегородки и перекрытия,
которые по области применения сущкственно различаются между собой)
Сергей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nast46_*
сообщение 27.9.2006, 23:10
Сообщение #5





Guest Forum






понял спасибо, но если в нормах оговаривается максимальная площадь этажа (пожарного отсека) а в перекрытии между смежными по вертикали этажами имеется открытая лестница (или экскалатор/травалатор), то как разделить их? Или если они соеденены одним воздушным пространством то нужно их считать как один отсек? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_s_nivin_*
сообщение 29.9.2006, 8:58
Сообщение #6





Guest Forum






Основное требование к противопожарным стенам заключется в том, что они должны пересекать
непрерывно (!!!!!!!!) всю высоту здания (от фундамента до крыши). Если этого нет (есть разрывы перекрытиями) то это вообще то говоря уже будет перегородка, а как следствие здание нельзя считать разделенным на противопожарные отсеки. Если вам говорят что можно, то это больше похоже на лукавство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 12.12.2006, 1:04
Сообщение #7





Guest Forum






Уважаемые пожарники! У меня есть вопрос который мучает. Если ктонибудь ответит, буду благодарна! В незадымляемой ЛК разместили шахту поэтажного дымоудаления так, что край площадки с несущей балкой находится в шахте и разделены они кирпичной стенкой 120мм. Правильно ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiffany
сообщение 29.5.2009, 10:06
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27951



Ребят, подскажите. Есть здание с противопожарными стенами 1-ого типа с пределом огнестойкости REI 150. Но в этом здании есть помещения с противопожарными перегородками 1-ого типа с пределом огнестойкости EI 45 и противопожарными дверями EI 60. Как лучше сделать? Выделить каждое помещение как пожарный отсек, или все здание целиком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Г._*
сообщение 5.6.2009, 14:05
Сообщение #9





Guest Forum






вот здесь ответ на вопросы
http://www.mcmltd.ru/system/fire/wall/
http://www.mcmltd.ru/system/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 5.6.2009, 15:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Выделить каждое помещение как пожарный отсек, или все здание целиком?


Читаем свод правил:
Цитата
А.2 Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или часть здания (пожар-
ные отсеки
), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 29.10.2009, 11:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



Будте добры,подскажите,какой свод правил посмотреть???Очень нужно! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 29.10.2009, 13:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Пятый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 8.10.2010, 10:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



Здравствуйте! Придется возродить тему, поиск результата не дал.
Имеется здание 8 этажей, площадь этажа 750 м2, высотой до 28 м, степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С1, класс функциональной пожарной опасности Ф4.3, противопожарных стен нет.
Вопрос в следующем: не могу в НТД найти ограничение по площади для пожарного отсека, в табл.6.9 СП 2.13130.2009 ограничение на площадь этажа в объеме пожарного отсека, то есть является ли каждый этаж отдельным пожарным отсеком, или все здание-один пожарный отсек
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jonny
сообщение 8.10.2010, 11:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 25.5.2006
Из: Оренбург
Пользователь №: 2984



Внимательно читаем ФЗ-123 Статья 2. Основные понятия: 27)пожарный отсек – часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 8.10.2010, 11:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



я читал, вопрос в том какой максимум по площади или по этажности может быть пожарный отсек
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jonny
сообщение 8.10.2010, 12:31
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 25.5.2006
Из: Оренбург
Пользователь №: 2984



У тебя наружные стены являются противопожарными при соблюдении противопожарных разрывов между зданиями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 8.10.2010, 12:53
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



Цитата(Jonny @ 8.10.2010, 13:31) *
У тебя наружные стены являются противопожарными при соблюдении противопожарных разрывов между зданиями

Не совсем понял это вопрос или утверждение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Олег Г._*
сообщение 14.12.2010, 13:55
Сообщение #18





Guest Forum






Подскажите в таком вопросе: в цокольном этаже жилого здания размещены помещения общественного назначения. Следует ли разделять здание на 2 пожарных отсека по высоте? Перекрытие каждого этажа является противопожарным с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 14.12.2010, 15:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Если есть противопожарные двери, можно и разделить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nadja
сообщение 13.6.2016, 13:16
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41403



Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Необходимо определить расход на наружное пожаротушение здание жилое 7 тажей на цокольном - встроенная автостоянка в архитектуре написано что это отдельный пожарный отсек. Класс верхней части здания по функциональной пожарной безопасности -Ф1.3
Класс встроенной подземной автостоянки по функциональной пожарной безопасности - Ф5.2 (отдельный пожарный отсек). Соответственно наружное пожаротушение определяется по разным таблицам. Строит. объем здания 36238 м куб, Строит. объем автостоянки 4461,6 м куб. Получается из этого мне нужно определить по отдельности каждую часть по разным таблицам из СП 8.13130.2009 и принять для здания наибольший из этих двух расходов? Или может быть принять для всего здания Класс по функциональной пожарной безопасности - Ф5.2

Сообщение отредактировал nadja - 13.6.2016, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 13.6.2016, 14:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Получается из этого мне нужно определить по отдельности каждую часть по разным таблицам из СП 8.13130.2009 и принять для здания наибольший из этих двух расходов?

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 13.4.2017, 7:24
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Чтобы не создавать тему, можно спросить тут? )))
Здание производственное, разделено на 3 пожарных отсека: бытовки. цех1, цех2.
Расход на внутреннее пожаротушение принят по цеху1, как требующему наибольший расход воды 2х5,2л/с.
Как правильно внутренний пож.водопровод сделать: для каждого отсека? то есть в бытовках не требуется вн.пожаротушение, в цехе1 2х5,2л/с, а в цехе2 2х2,6л/с.
Или расстановку пож.кранов предусмотреть для всего здания 2х5,2л/с (одно кольцо)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 13.4.2017, 22:41
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Если отсеки разделены только стенами, то берите для каждого отдельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения