> двойная активация, одновременное срабатывание спринклера и дымового оповещателя
нютик
сообщение 21.8.2017, 23:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227205



Добрый вечер!
Есть у заказчика следующее желание:
Спринклерная система в помещениях кроссовых и серверных должна быть сухотрубной, на базе системы двойной активации.
Вода будет направлена в систему только при условии одновременного срабатывания дымового оповещателя и спринклерной головки.
Срабатывание только одного оборудования без одновременного срабатывания другого, не позволит воде попасть внутрь системы пожаротушения кроссовых и серверных.
Кто-нибудь сталкивался с таким решением? Помогите разобраться.
Это действующий бизнес центр. Но берут в аренду 4 этажа. На каждом этаже ориентировочно по 2 помещения такого назначения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 22.8.2017, 0:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



В СП5 это называется спринклерно-дренчерные установки(раздел 5.6). Английское название "preaction system". Узлы управления таких систем предлагают все крупные производители оборудования. Описание см. на сайтах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нютик
сообщение 22.8.2017, 21:14
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 227205



не всё так просто)

Сообщение отредактировал нютик - 22.8.2017, 21:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тастан
сообщение 7.6.2018, 13:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487



Цитата(нютик @ 22.8.2017, 3:22) *
Добрый вечер!
Есть у заказчика следующее желание:
Спринклерная система в помещениях кроссовых и серверных должна быть сухотрубной, на базе системы двойной активации.
Вода будет направлена в систему только при условии одновременного срабатывания дымового оповещателя и спринклерной головки.
Срабатывание только одного оборудования без одновременного срабатывания другого, не позволит воде попасть внутрь системы пожаротушения кроссовых и серверных.
Кто-нибудь сталкивался с таким решением? Помогите разобраться.
Это действующий бизнес центр. Но берут в аренду 4 этажа. На каждом этаже ориентировочно по 2 помещения такого назначения.


Здраствуйте. Есть ли ссылка на то что в серверной делают спринклерная пожаротушение. Не могу наити в снипах. У нас производственном здании операторная имеется помещение серверная. В эту помещению предусматривается спринклерная система?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 7.6.2018, 14:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СП5, табл.А.3, п.35.2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 7.6.2018, 14:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



классическое для таких помещений тушение порошком, аэрозолем не катит? вода не ахти для серверных, даже спринклерно-дренчерная. аэрозоль как то вроде не так агрессивен к электронике.

ПС чем спринклерно-дренчерная от вашего случая отличается не понял.
СП5 п3.99 спринклерно-дренчерная АУП (АУП-СД): Спринклерная АУП, в которой применен дренчерный узел управления и технические средства его активации, а подача огнетушащего вещества в защищаемую зону осуществляется только при срабатывании по логической схеме "И" спринклерного оросителя и технических средств активации узла управления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тастан
сообщение 7.6.2018, 14:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 1.7.2016
Пользователь №: 300487



Цитата(Sindarkon @ 7.6.2018, 18:04) *
СП5, табл.А.3, п.35.2.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения