а вы тушение приняли такое же как в помещении? если другое, то тогда сажаете на эту трубу СПЖ и говорите, что это отдельная зона тушения. 1 СПЖ дешевле, чем СПЖ у каждого оросителя
правда есть оросители с контролем пуска, но это паутина слаботочки в любом случае.
ПС чисто логически нужно отделять запотолочное и так от помещения, тк по таблице А2. 11.1 тушение при большей нагрузке (свыше 7л), а по 11.2 (1,5-7л) только АУПС, при этом по п.4.2
Автоматические установки (за исключением автономных) должны выполнять одновременно и функцию пожарной сигнализации.. без СПЖ вы не выполните никак функцию пожарной сигнализации отдельно для запотолочного пространства, для которого она требуется при меньшей пожарной нагрузке, то есть должна бы быть выполнена через АУПТ.
но конкретного прописанного требования нет.