> Противопожарный клапан
kinzakrop
сообщение 2.7.2018, 12:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.3.2016
Пользователь №: 293371



Добрый день! Прошу помочь с вопросом: имеется помещение, не категорийное, из данного помещения предусмотрена вытяжная вентиляция, воздух выбрасывается сразу на улицу, нужно ли устанавливать противопожарный клапан при стены воздуховодами. Предел огнестойкости стены Е15.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 6,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 2.7.2018, 12:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Однозначно надо -
1) Что бы не сгорела улица
2) Об это сигнализирует Е15

И лучше 2 штуки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 2.7.2018, 14:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Например, п.7.13 СП7 "Для удаления газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения,...
В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует устанавливать
противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 15:
а) нормально открытые — в приточных и вытяжных системах защищаемого помещения;
б) нормально закрытые — в системах для удаления дыма и газа после пожара;
в) двойного действия — в системах основной вентиляции защищаемого помещения, используемых для удаления газов и дыма после пожара."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.7.2018, 23:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Woodcuter @ 2.7.2018, 12:47) *
Однозначно надо -
1) Что бы не сгорела улица
2) Об это сигнализирует Е15

И лучше 2 штуки

Вы уверены, что стеб доступен для сознания ТС-а?

Цитата(vadimk @ 2.7.2018, 14:25) *
Например, п.7.13 СП7 ...

Вы это о чём?
И какое отношение нар стена при общеобменной вытяжке имеет к указанному Вами пункту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 3.7.2018, 0:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Цитата(ИОВ @ 2.7.2018, 23:13) *
Вы это о чём?
И какое отношение нар стена при общеобменной вытяжке имеет к указанному Вами пункту?

Если можно поясните почему этот пункт не имеет отношение к наружным стенам или покрытиям. Я рассматриваю частный случай "Для удаления газов и дыма после срабатывания автоматических
установок газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения допускается использовать также системы основной и аварийной вентиляции".
Тем более в пункте указано "ограждений помещения", а не "противопожарных перегородок".










Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.7.2018, 8:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vadimk @ 3.7.2018, 0:26) *
Если можно поясните почему этот пункт не имеет отношение к наружным стенам или покрытиям. Я рассматриваю частный случай "Для удаления газов и дыма после срабатывания автоматических
установок газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения допускается использовать также системы основной и аварийной вентиляции".
Тем более в пункте указано "ограждений помещения", а не "противопожарных перегородок".

1. Совершенно не понятно, почему Вы рассматриваете частный случай, если вопрос ТС задан для случая общеобменной вытяжки и пропуска воздуховода через нар. стену. По СП 7
Цитата
7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.

Т.е. наружную среду/улицу мы от пожара в здании не защищаем. laugh.gif

2. В частном случае по п. 7.13 мы также не защищаем улицу всё по тому же п. 7.1. А пп-клапаны по п. 7.13 а) в нар. стене (ещё более частный случай в частном случае) действительно придётся поставить - но вовсе не для защиты улицы от пожара в здании, а для создания герметичного объёма в помещениях, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения. В противном случае такое пожаротушение будет неэффективным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 3.7.2018, 8:39
Сообщение #7


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Цитата(kinzakrop @ 2.7.2018, 12:09) *
Добрый день! Прошу помочь с вопросом: имеется помещение, не категорийное, из данного помещения предусмотрена вытяжная вентиляция, воздух выбрасывается сразу на улицу, нужно ли устанавливать противопожарный клапан при стены воздуховодами. Предел огнестойкости стены Е15.



нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kinzakrop
сообщение 3.7.2018, 8:43
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 25.3.2016
Пользователь №: 293371



Спасибо всем за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 3.7.2018, 9:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Цитата(ИОВ @ 3.7.2018, 8:09) *
1. Совершенно не понятно, почему Вы рассматриваете частный случай, если вопрос ТС задан для случая общеобменной вытяжки и пропуска воздуховода через нар. стену. По СП 7

ИОВ, я вместо "стеба" в теме указал ТС пункт по которому противопожарные клапана устанавливаются в наружных ограждениях и на который нужно обратить внимание.
Вдруг у ТС категория помещения занижена или определена неправильно. Есть там пожаротушение или нет.
По вопросу ТС в соседней теме электропомещение по последним постам тоже оказалось на территории взрывоопасной технологической установки.

Сообщение отредактировал vadimk - 3.7.2018, 9:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.7.2018, 10:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vadimk @ 3.7.2018, 9:38) *
ИОВ, я вместо "стеба" в теме указал ТС пункт по которому противопожарные клапана устанавливаются в наружных ограждениях и на который нужно обратить внимание.
Вдруг у ТС категория помещения занижена или определена неправильно. Есть там пожаротушение или нет.
По вопросу ТС в соседней теме электропомещение по последним постам тоже оказалось на территории взрывоопасной технологической установки.

Ув. vadimk, Ваше желание помочь чрезвычайно похвально! Возможно, Ваша логика ответа для Вас (внутри себя) и справедлива. Но, по моему мнению, при такой логике стОит либо задать ТС-у наводящие вопросы, либо предварять свой ответ оговоркой типа "если помещение подпадает под п. ХХ СП ХХХ, то ...". В противном случае Ваш ответ м.б. и не понятен любому человеку, читающему Ваш ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения