Цитата(ИОВ @ 5.7.2018, 12:31)
- с одной стороны по п. 7.1.7 требуется устройство ТШ с круглосуточным и круглогодичным подпором в него в целях нераспространения вредностей,
Хотел всех спросить. Кто принимает решение по установке тамбур-шлюза при выделении в помещении вредных веществ 1 и 2 класса опасности?
Архитектор по заданию технолога или по заданию ОВшника?
Является ли основанием для технолога пункт ОВшного документа?
В строительных и технологических нормативных документах есть требование к установке тамбур-шлюзов для помещений категориий А и Б с точки зрения пожарной безопасности.
Есть еще ПОТ Р М-004-97 "Межотраслевые правила по охране труда при использовании химических веществ"
"3.4. Размещение помещений различных категорий в зданиях, требования к эвакуационным путям и выходам (Прил. 4), устройству дымоудаления, шлюзов, тамбур-шлюзов, лестничных клеток и лестниц должны
соответствовать СНиП 2.09.02 и СНиП 2.04.05.
В тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, с выделением газов или паров, а также помещений с возможным выделением вредных газов или паров 1-го или 2-го классов опасности следует предусматривать
подачу наружного воздуха."