Можно объединять несколько групп помещений (или, как вариант, отдельных помещений) в одну систему, применяя разные пп. п. 7.2.4 СП60, при соблюдении условия суммарной площади присоединяемых помещений не более 300 м2?
В качестве примера: к группе производственных помещений 150 м2 категории В3 присоединить склады 80 м2 категории В4 по пп. г п. 7.2.4 СП60 и присоединить административно-бытовые помещения 60 м2 по пп. в п. 7.2.4 СП60 с установкой ПП клапанов на сборных воздуховодах присоединяемых групп помещений. Некая комбинация подпунктов для объединения в одну систему.
И возможна ли комбинация следующего характера: к группе производственных помещений 80 м2 категории В4 присоединить административно-бытовые помещения 40 м2 по пп. в п. 7.2.4 СП60 с установкой ПП клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений, тем самым получить общую группу помещений 120 м2 и принять для нее наиболее пожароопасную категорию В4. И Уже эту общую группу помещений 120 м2 категории В4 присоединить к группе производственных помещений 150 м2 категории В3 по пп. в п. 7.2.4 СП60 с установкой ПП клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений?
|