> Объединение помещений в общую систему по СП60, в соответствии с п. 7.2.3, п. 7.2.4 ...
pu6istik
сообщение 8.7.2018, 22:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.3.2008
Пользователь №: 16151



Можно объединять несколько групп помещений (или, как вариант, отдельных помещений) в одну систему, применяя разные пп. п. 7.2.4 СП60, при соблюдении условия суммарной площади присоединяемых помещений не более 300 м2?

В качестве примера: к группе производственных помещений 150 м2 категории В3 присоединить склады 80 м2 категории В4 по пп. г п. 7.2.4 СП60 и присоединить административно-бытовые помещения 60 м2 по пп. в п. 7.2.4 СП60 с установкой ПП клапанов на сборных воздуховодах присоединяемых групп помещений. Некая комбинация подпунктов для объединения в одну систему.

И возможна ли комбинация следующего характера: к группе производственных помещений 80 м2 категории В4 присоединить административно-бытовые помещения 40 м2 по пп. в п. 7.2.4 СП60 с установкой ПП клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений, тем самым получить общую группу помещений 120 м2 и принять для нее наиболее пожароопасную категорию В4. И Уже эту общую группу помещений 120 м2 категории В4 присоединить к группе производственных помещений 150 м2 категории В3 по пп. в п. 7.2.4 СП60 с установкой ПП клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.7.2018, 23:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Нормы не рассматривают вариант создания общей основной группы помещений, созданной в свою очередь из описанных в п. 7.2.4 возможных/допускаемых основной и присоединяемой групп помещений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 9.7.2018, 10:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Помоему нормы не ограничивают вас "количеством" подсоединяемых, они ограничивают площадью - а как вы уже в рамках этих ограничений действуете - уже ваши проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения