Цитата(nadja @ 14.10.2019, 12:23)
Здравствуйте! Просьба помочь с выбором материала трубопровода, вводы в здание на хозпитьевой водопровод d250мм. После водомера, ответвлений на пожар, насосных станций переходим на полиэтилен, необходимо определиться с материалом вводов, нержавеющих труб нет такого диаметра. Возможно ли применение труб по ГОСТ 10704-91 электросварные оцинкованные? не нашла запретов в нормах.
запрет кроется в запрете на сварку оцинкованных и защите их от коррозии и/или сроке службы.
обычно чугунные ввода делают, переход перед стеной здания в грунте
если эксперты и принимающие адекватные, то и ПЭ ввода прокатывают, а внутри уже переходы на сталь для пожарки. в питере такое не прокатывает, не знаю прецедентов.