Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Колебания показаний температуры на контроллере Danfoss Mcx06d
Ignatt
сообщение 20.8.2016, 15:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.8.2016
Пользователь №: 302591



Здравствуйте!
до установки термосопротивлений ДТС PT1000 замерил сопротивление - датчик исправен.
После монтажа термосопротивлений в приточный и вытяжной каналы проверил на экране контроллера показания температуры - температура была стабильная, с колебаниями +- 1 градус.
Но как только подаётся сигнал пуска системы и включаются двигатели, показания температуры начинают колебаться с амплитудой 6-7 градусов, в следствие чего меняется задание для частотников и меняется частота двигателей.
Проверял датчики по время запущеной системы - сопротивление постоянное, не колеблется.
Подскажите, с чем могут быть связаны колебания на аналоговом входе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borysik
сообщение 3.1.2017, 14:12
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.9.2016
Из: Брест
Пользователь №: 304352



такая же ерунда происходила, попробуйте снять провод частотника PE с общей шины, оно через ее передаёт помехи, другого решения пока не нашли..

Сообщение отредактировал borysik - 3.1.2017, 14:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.1.2017, 15:16
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Ignatt @ 20.8.2016, 14:52) *

Помехи от частотника
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 3.1.2017, 20:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



А по проекту, небось, кабель до двигателя экранированный заложен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 3.1.2017, 21:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Конденсатор ёмкостью 0,3-1,0 мкФ параллельно термосопротивлению на входе контроллера не помогает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 3.1.2017, 21:41
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Первое что надо сделать, убедиться в стабильности питания контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 3.1.2017, 22:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Такая же картина наблюдалась с регулятором MTR 21, и даже без всяких частотников. Причина была в отсутствии соединения шин PE и N в вводном щите. Заземление экрана кабеля только усугубляло картину. Между шинами было около десятка вольт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 4.1.2017, 0:04
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Ignatt @ 20.8.2016, 13:52) *
Подскажите, с чем могут быть связаны колебания на аналоговом входе?

Проверить можно отключив питание частотников и включив систему. Если явление исчезает, то вероятно помеха.
Кабеля частотников и датчиков вместе проложены ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Levsha
сообщение 31.1.2017, 14:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097



Цитата(Blade runner @ 4.1.2017, 0:04) *
Проверить можно отключив питание частотников и включив систему. Если явление исчезает, то вероятно помеха.
Кабеля частотников и датчиков вместе проложены ?

Согласен!!!! А еще уточните, каким кабелем подключены термодатчики, должен быть МКЭШ 2*0,75 и экран на земле контроллера, а не шине РЕ???? Кабель от РТ1000 в лотке с питанием двигателя от частотника???

Сообщение отредактировал Levsha - 31.1.2017, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения