> Местная вытяжка от установок моторных испытаний топлив, выполнение требования промышленной безопасности
tehnolog
сообщение 13.4.2020, 12:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226931



Коллеги может кто сталкивался с такой ситуацией: В помещении моторных испытаний ЦЗЛ установлены установки УИТ-85М и ИДТ-90. Над ними выполнена система местного отсоса взрывоопасных газов и паров, являющаяся частью вытяжной вентиляции. Согласно требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» п.8.6 «Система местных отсосов, удаляющая взрывопожароопасные пыль и газы, должна быть оборудована блокировками, исключающими пуск и работу конструктивно связанного с ней технологического оборудования при неработающем отсосе». Может быть выполнено такое требование промышленной безопасности для установок моторных испытаний топлив?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.4.2020, 13:04
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вопрос не совсем понятен. Можно ли потребовать или можно ли реализовать?
Реализовать элементарно. Команду на пуск оборудования провести через датчик перепада давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehnolog
сообщение 13.4.2020, 13:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226931



Можно ли реализовать, конечно? Дело в том что эти установки представляют собой однотактный двигатель внутреннего сгорания и на что будет воздействовать сигнал от датчика перепада давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.4.2020, 14:25
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Элементарно, Ватсон. Разрываете провод на катушку зажигания. Или на высоковольтный коммутатор. Естественно, по низковольтной части.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehnolog
сообщение 13.4.2020, 14:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226931



А можно влезать внутрь оборудования комплектной поставки, если там не предусмотрен изготовителем такой разрыв?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.4.2020, 14:35
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не могу сказать, как на этом двигателе сделана цепь катушки зажигания. На двигателе ... кстати, уверены, что однотактный, а не двухтактный? ... разрыв питания на катушку или коммутатор это штатный вариант выключения.
По поводу разрешения для такого дополнения запросите поставщика с пояснением причины. Отказа не должно быть, никакого вредного воздействия не предвидится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehnolog
сообщение 13.4.2020, 15:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226931



http://uit-85.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.4.2020, 17:39
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Одноцилиндровый, четырёхтактный с высоковольтным преобразователем. Вот питание на этот преобразователь и должно разрываться при отключённой вытяжке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehnolog
сообщение 14.4.2020, 10:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226931



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения