> Замена клапана подпитки воды парового котла ДКВР20
triod
сообщение 13.8.2018, 21:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.1.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655



Здравствуйте.Нужно заменить регулирующий клапан питательной воды на паровом котле ДКВР20-13.Старый износился до невозможности,марку я не смог прочитать ,он поставлялся вместе с котлом,внутри регулирующий шток типа колокола на вид.Помогите подобрать новый,возможно современный ,проверенный в работе,не особо дорогой .ДУ50,перепад давления небольшой на входе после экономайзера примерно 12 при закрытом клапане, на котле 7 атмосфер.Родной с отверстиями в регулирующем цилиндре и не перекрывал полностью проход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.8.2018, 21:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Родной такой был? - https://www.google.ru/search?q=%D0%9A%D0%BB...707&bih=793
Мы такие пользовали:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D1%80...707&bih=793
но изнашиваются за год.

Сообщение отредактировал Галиев - 13.8.2018, 21:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sstt
сообщение 15.8.2018, 21:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



Он и не должен полностью перекрывать проход. А марка, если у вас такой на который дал ссылку Галиев то это Т 33б и он надежный (работает на одном из котлов уже 30 лет), зимой тоже на ДКВР 20 искали такой же но в нашем Мухосранске его не найти, в итоге решили восстановить старый клапан, но наш был другой конструкции - шток с квадратом посередине, затем рычаг, затем еще один рычаг и на конце - колокол, вот его марку так и не определили, котел 75 года, клапан был родной, но 150 раз ремонтировался за свою жизнь.

Сообщение отредактировал sstt - 15.8.2018, 21:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 16.8.2018, 8:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(triod @ 13.8.2018, 21:25) *
.Помогите подобрать новый,возможно современный ,проверенный в работе,не особо дорогой .ДУ50,перепад давления небольшой на входе после экономайзера примерно 12 при закрытом клапане, на котле 7 атмосфер.Родной с отверстиями в регулирующем цилиндре и не перекрывал полностью проход.

Чтобы регулятор хорошо работал, нужно рассчитать необходимый kv https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%...B8%D0%BA%D0%B0) Плюс уложиться в предельное давление и выбрать тип электропривода. Остальное менее важно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
triod
сообщение 16.8.2018, 10:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.1.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655



Вот такой стоял.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____0578.jpg ( 340,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  ____0577.jpg ( 267,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
triod
сообщение 16.8.2018, 10:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.1.2016
Из: Владимирская область
Пользователь №: 288655



Цитата(sstt @ 15.8.2018, 21:17) *
Он и не должен полностью перекрывать проход. А марка, если у вас такой на который дал ссылку Галиев то это Т 33б и он надежный (работает на одном из котлов уже 30 лет), зимой тоже на ДКВР 20 искали такой же но в нашем Мухосранске его не найти, в итоге решили восстановить старый клапан, но наш был другой конструкции - шток с квадратом посередине, затем рычаг, затем еще один рычаг и на конце - колокол, вот его марку так и не определили, котел 75 года, клапан был родной, но 150 раз ремонтировался за свою жизнь.

Такая же ситуация,вот и хотелось бы заменить на современное.А старый думаю уже не найти новый.

Сообщение отредактировал triod - 16.8.2018, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.8.2018, 11:35
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(triod @ 16.8.2018, 10:47) *
Такая же ситуация,вот и хотелось бы заменить на современное.А старый думаю уже не найти новый.

Если я правильно понимаю, то сейчас в комплектации ДКВр-20 завод предлагает
"Клапан регулирующий поворотного типа Ду80 Ру100 Т-34б".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.8.2018, 12:26
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(triod @ 16.8.2018, 10:15) *
Вот такой стоял.

Немного похож на ОРП-50:

Прикрепленный файл  ris115_regulirujushij_pitatelnyj_klapan_orp_50.jpg ( 103,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sstt
сообщение 16.8.2018, 20:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



[quote name='tiptop' date='16.8.2018, 12:26' post='1390646']
Немного похож на ОРП-50:

Да похоже на то что стоит у нас на котле, немного правда другой но принцип тот же самый, у нашего от времени сгнила голова, а точнее место крепления шпилек сальников что их вообще не во что стало вворачивать.
А топикстартеру порекомендую всё таки найти Т33б или Т34б или отреставрировать старый клапан судя по фото там ничего страшного если только верхняя часть не пополам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolyan_bk
сообщение 13.9.2018, 8:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580



Мы на ДЕ на такие заменили:

https://www.owen.ru/product/avtomaticheskij...gidroklapan_kzr

Полёт нормальный.

Сообщение отредактировал kolyan_bk - 13.9.2018, 8:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeorgeZX
сообщение 17.12.2018, 8:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.7.2017
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941



Господа, есть схожий вопрос. ДКВР 6,5/13. Установлен клапан регулирующий подачу воды из деаэратора питательным насосом в верхний барабан. Модель ПБР-3А. Открывает и закрывает по сигналу дифманометра.
Вопрос: нигде не могу в интернете найти на него ссылку. Если есть у кого тех.описание, паспорт, чертеж, плз, скиньте ссылку.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.12.2018, 9:42
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(GeorgeZX @ 17.12.2018, 8:59) *
Модель ПБР-3А.

Есть фотография шильдика?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeorgeZX
сообщение 17.12.2018, 10:21
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.7.2017
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941



Прикрепленный файл  IMG_20181214_101444.jpg ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27


Заранее спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeorgeZX
сообщение 17.12.2018, 11:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.7.2017
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941



И одновременно родился вопрос для знатоков паровых котлов и тибетских гуру: Возможно ли выкинуть данный клапан и управлять подачей питательной воды в котёл через частотник на питательном насосе. В качестве входящего сигнала использовать уже установленный дифмонометр?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 17.12.2018, 12:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(GeorgeZX @ 17.12.2018, 9:59) *
Господа, есть схожий вопрос. ДКВР 6,5/13. Установлен клапан регулирующий подачу воды из деаэратора питательным насосом в верхний барабан. Модель ПБР-3А. Открывает и закрывает по сигналу дифманометра.
Вопрос: нигде не могу в интернете найти на него ссылку. Если есть у кого тех.описание, паспорт, чертеж, плз, скиньте ссылку.
Спасибо.

ПБР - это бесконтактный пускатель. Между дифманометром и ПБР ещё есть ПИД-регулятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.12.2018, 12:29
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(GeorgeZX @ 17.12.2018, 8:59) *
Господа, есть схожий вопрос. ДКВР 6,5/13. Установлен клапан регулирующий подачу воды из деаэратора питательным насосом в верхний барабан. Модель ПБР-3А.

На фотографии - пускатель бесконтактный, а не клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeorgeZX
сообщение 17.12.2018, 14:44
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.7.2017
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941



Цитата(tiptop @ 17.12.2018, 12:29) *
На фотографии - пускатель бесконтактный, а не клапан.


Отлично. Спасибо большое. Сразу нашел. Возможно Вы сможете подспудно ответить и на вопрос о том на сколько вообще нужен клапан на питательной линии, если поставить чрп на питательный насос.

Еще раз спасибо за информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.12.2018, 21:30
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(GeorgeZX @ 17.12.2018, 14:44) *
Отлично. Спасибо большое. Сразу нашел. Возможно Вы сможете подспудно ответить и на вопрос о том на сколько вообще нужен клапан на питательной линии, если поставить чрп на питательный насос.

Еще раз спасибо за информацию.

Поставьте ПЧ на уровень, а клапан сохраните в рабочем состоянии, пускай себе через байпасс вода движется. Но, еще нужно предусмотреть оперативное переключение управления уровнем с ПЧ на клапан.

Чукча в троллейбусе кондуктору - дайте два билета.
К - Зачем, ты же один едешь?
Ч - Один потеряю, другой останется.
К - А если оба билета потеряешь?
Ч - Ха! Чукча не дурак, у чукчи проездной еще есть, однако.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeorgeZX
сообщение 18.12.2018, 20:50
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.7.2017
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941



Хорошая идея на счет байпаса. Каждый раз когда пытаемся поставить какую-нибудь автоматику местные просят оставить вариант перехода на ручной режим управления.
К вопросу о датчике уровня. Если его ставить то уже летом. Сейчас мне котел остановить не дадут. Но есть идея. Там стоит дифмонометр с пид-регулятором (как подсказали аксакалы теплоэнергетики). Думаем сигнал от них подать на частотник и дальше при открытом полностью клапане регулировать уровень по дифмонометру. Что скажете, имеет место быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 18.12.2018, 21:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



всё индивидуально. Смотря, какая тепловая схема, смотря какой насос, смотря, какое давление пара в котле, смотря на сколько оно стабильно.......
У насоса есть расходная характеристика, и соответственно, какая-то рабочая зона. Существует скорость, при которой напор насоса окажется меньше давления пара в котле. Если производительность насоса на много больше производительности котла (особенно минимальной производительности котла) на малых нагрузках будет перепитка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeorgeZX
сообщение 18.12.2018, 21:48
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.7.2017
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941



Цитата(Valiko @ 18.12.2018, 21:26) *
всё индивидуально. Смотря, какая тепловая схема, смотря какой насос, смотря, какое давление пара в котле, смотря на сколько оно стабильно.......
У насоса есть расходная характеристика, и соответственно, какая-то рабочая зона. Существует скорость, при которой напор насоса окажется меньше давления пара в котле. Если производительность насоса на много больше производительности котла (особенно минимальной производительности котла) на малых нагрузках будет перепитка.


Безусловно насос мы подбираем под производительность котла, тем более что по схеме один насос питает один котел. Что касается производительности насоса и его гидравлической кривой. Мы ставим чрп с ограничениями по верхним и нижним частотам. Это позволяет всегда держать насос без выпадания из рабочей зоны. На сайте grundfos можно всегда выгрузить кривую работы насосы с частотником. Так что управление данными функциями - это не очень сложно. Для меня важней куда врезать датчик уровня для управляющего сигнала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 18.12.2018, 21:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



1. Есть забугорные электродные датчики - с аналоговым выходом.
2. У вас - дифманометр к чему подключен? Походу - у уровнемерной колонке.
3. Можно и по двум (трём электродам) - дискрентно, каждому электроду назначить свою частоту....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeorgeZX
сообщение 18.12.2018, 23:41
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.7.2017
Из: Moscow Region
Пользователь №: 324941



Цитата(Valiko @ 18.12.2018, 21:59) *
1. Есть забугорные электродные датчики - с аналоговым выходом.
2. У вас - дифманометр к чему подключен? Походу - у уровнемерной колонке.
3. Можно и по двум (трём электродам) - дискрентно, каждому электроду назначить свою частоту....



Да. Уже нашел видео на 4 электрода подключенные к Овеновскому контролеру уровня. Будем идти этим путём.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.12.2018, 12:41
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(GeorgeZX @ 18.12.2018, 20:50) *
. Но есть идея. Там стоит дифмонометр с пид-регулятором (как подсказали аксакалы теплоэнергетики). Думаем сигнал от них подать на частотник и дальше при открытом полностью клапане регулировать уровень по дифмонометру. Что скажете, имеет место быть?

Какой сигнал испускает установленный дифманометр? Если токовый - то и переделывать ничего не надо, вместо ПИД-регулятора ПЧ подкините к нему и фсё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения