> Регулирование системы теплоснабжения, Имеется ИТП в котором стоит УУТЭ учитывающий теплопотребление 4х здани
Bxod_tam
сообщение 23.1.2020, 8:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371818



Доброго времени суток!

Имеется ИТП в котором стоит УУТЭ учитывающий теплопотребление 4х зданий- теплотрасса проходит транзитом от одного здания к другому, с отдельной взрезкой в каждое здание.

регулирующая арматура находится в ИТП от которого и следует трасса на здания.

Третье здание по ходу теплоносителя хочется отключить из-за того что там больше никто не проживает, но так как отопительный сезон не закончился я так понимаю вводные задвижки на здания не целесообразно закрывать из-за риска перемораживания внутрянки.

Что можно предпринять, устанавливать регулирующую арматуру на это здание и ей регулировать? но можно ли устанавливать во время отопительного периода? и устанавливается на обратке или подаче? регулируется ли температура теплоносителя "с обратки"?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 23.1.2020, 10:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



то есть, остальные здания подключены непосредственно, только две задвижки на вводе? а внутри здания какая разводка, однотрубное или двухтрубное? может на радиаторах есть, чем подкрутить?

Цитата
устанавливать регулирующую арматуру
можно, но будьте внимательны к внутренней разводке, особенно к дальним участкам.
Цитата
можно ли устанавливать во время отопительного периода?
зависит от погоды и продолжительности работ...
Цитата
устанавливается на обратке или подаче?
зависит от давления в системе и местных условий...
Цитата
регулируется ли температура теплоносителя "с обратки"
в каком смысле? если по правилам и есть температурный график, не должно быть превышения температуры по графику.. ниже может быть.
"перегрев" означает неправильную работу системы, теплоноситель "в холостую пролетает".

Цитата
Что можно предпринять...
вообще, реально снизить температуру в помещениях... с грамотным подходом rolleyes.gif

ЗЫ мало информации... не делается это дистанционно ИМХО пригласите кого-нить местного "тепловика"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 25.1.2020, 23:47
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Вы упомянули вводные задвижки на здание. Значит, они есть. Смотрите, если эти вводные задвижки от магистрали недалеко, и при их закрытии не образуется длиннющих тупиков, можно их закрыть и все что после - слить. Но именно слить, а не бросить как есть, мы не знаем, какая дальше перспектива у этого здания, сносить будут, или что? Трасса куда дальше пойдет- на металлолом, будет похоронена, или что.
Один уутэ по идее неправомерен на несколько зданий, нам тут зарубили один узел учета на три здания, по причине разных адресов. Но это второй вопрос, первый же решайте фактически, по месту. Топить пустое здание - смысла никакого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 26.1.2020, 2:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
какая дальше перспектива у этого здания, сносить будут, или что?
Вот-вот. Здесь хочется предупредить владельца, что кроме труб и отопительных приборов может пострадать само здание и содержимое помещений - стены и отделка, мебель.. всё то, куда может проникать влага, ну и емкости с водой...

ЗЫ любопытно.. унитаз порвет или нет? вроде, вода не замкнута герметично, может повылазит.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v_bvgd@bk.ru
сообщение 26.1.2020, 7:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 18.1.2017
Пользователь №: 313280



Я бы на вводе в здание, на обратке, задвижку поджал. И следил за температурой дальних радиаторов. Если санузлы не отапливаются то в унитазы, трапы и т.д. налил бы незамерзающую жидкость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 26.1.2020, 9:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Если на отопление здания договора нет , то задвижки на здание закрыть и опломбировать с составлением акта , воду из системы отопления слить . Поставить в известность владельца здания , голова должна болеть у него если температура в здании упадёт ниже нуля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения