> Приток для котла с закрытой камерой сгорания, Как сделать?
Fish.ka
сообщение 18.12.2018, 10:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Здравствуйте. Имеется многоквартирный жилой дом с поквартирным теплоснабжением. Источники тепла-котлы настенные, с закрытой камерой сгорания, энергозависимые. Заказчик не хочет, чтобы забор воздуха производился через стену на фасад здания. Вопрос: можно ли сделать приток через каналы? если да, то какие будут нюансы?

В СП 60.133330.2012 написано.
6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:

для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания.
Начальник подстраивается под Заказчика. Дал задание строителям сделать еще один канал, чтобы трубу притока вывести в него,но это же не дело. А как будет подпор осуществляться, чтобы на все этажи бесперебойно работал приток? Фигня какая-то...

Сообщение отредактировал Fish.ka - 18.12.2018, 10:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 8.1.2019, 14:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Сколько этажей дом-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 18.1.2019, 2:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Посмотрите СП 282.1325800.2016 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства»
http://docs.cntd.ru/document/456083267

7.4 Системы воздухоподачи и удаления продуктов сгорания теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания допускается проектировать по следующим схемам с учетом местных климатических условий:

- с коаксиальным (совмещенным) устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания;

- раздельным устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания встроенными или пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами;

- индивидуальным воздуховодом, обеспечивающим забор воздуха через стену и подачу его индивидуально к каждому теплогенератору, и удалением дымовых газов коллективным дымоходом.

Устройство дымоотводов с выбросом в атмосферу от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 9:26