> Датчики уровня в баке запаса воды для котельной
lelik71
сообщение 24.5.2017, 16:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.10.2015
Пользователь №: 279910



Здравствуйте! Поиском не нашёл ответа на свой вопрос.
Вопрос - каким ГОСТом регламентируется количество датчиков уровня в баке запаса воды для котельной.
Обязательно должны ли быть датчики уровня на максимальный и минимальный уровеь воды?
Бак не под давлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 24.5.2017, 19:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Поставьте один аналоговый датчик уровня, например ультразвуковой, и будет вам и верхний, и нижний уровень. При этом - без всякого ГОСТа...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 24.5.2017, 21:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Alexander_I @ 24.5.2017, 19:36) *
Поставьте один аналоговый датчик уровня, например ультразвуковой, и будет вам и верхний, и нижний уровень. При этом - без всякого ГОСТа...

Можно - преобразователь давления воды в "4-20 мА"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik71
сообщение 25.5.2017, 1:56
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.10.2015
Пользователь №: 279910



Господа! Господа!!!
Вопрос не в техническом решении. С решением как раз вопросов не возникает.
Повторю вопрос - регламентируется ли регистрация аварийного верхнего и нижнего уровня в баке запаса воды?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 25.5.2017, 7:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(lelik71 @ 24.5.2017, 23:56) *
Вопрос - каким ГОСТом регламентируется количество датчиков уровня в баке запаса воды для котельной.
Обязательно должны ли быть датчики уровня на максимальный и минимальный уровеь воды?

Цитата(lelik71 @ 25.5.2017, 8:56) *
Повторю вопрос - регламентируется ли регистрация аварийного верхнего и нижнего уровня в баке запаса воды?

Регламентируется.
Но не регистрация, а светозвуковая сигнализация.
СП 89.13330.2012 "Котельные установки" п. 15.20:
Цитата
Сигнализация
15.20 В котельной следует предусматривать светозвуковую сигнализацию:
.....
повышения и понижения уровня воды в баках.......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lelik71
сообщение 25.5.2017, 16:00
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.10.2015
Пользователь №: 279910



Спасибо!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения