> ПЛАС, необходимость разработки для объекта не ОПО
Mikhail259
сообщение 24.3.2017, 17:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 45758



Приобрели хоз.постройку у физ.лица. При заключении договора поставки газа выяснилось что прежний собственник заменил газ.котел и не внес изменения в проект.
Мы юр.лицо. Установлен один газ.котел 31 кВт, давление газа низкое 0,003 МПа.
Для легализации проделки прежнего собственника, как я понимаю нужно зарегистрировать проект на замену котла в Ростехнадзоре, включить в приемочную комиссию представителя Ростехнадзора и эксплуатационной организации (ГРО).
И возникает вопрос в соответствии с п.95 Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления обязаны ли мы разработать ПЛАС?
Если да, то какие организации имеют право разрабатывать ПЛАС, где указаны требования к таким организациям?
Подлежит ли ПЛАС экспертизе ПБ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 25.3.2017, 17:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Mikhail259 @ 24.3.2017, 18:10) *
Приобрели хоз.постройку у физ.лица. При заключении договора поставки газа выяснилось что прежний собственник заменил газ.котел и не внес изменения в проект.
Мы юр.лицо. Установлен один газ.котел 31 кВт, давление газа низкое 0,003 МПа.
Для легализации проделки прежнего собственника, как я понимаю нужно зарегистрировать проект на замену котла в Ростехнадзоре, включить в приемочную комиссию представителя Ростехнадзора и эксплуатационной организации (ГРО).
И возникает вопрос в соответствии с п.95 Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления обязаны ли мы разработать ПЛАС?
Если да, то какие организации имеют право разрабатывать ПЛАС, где указаны требования к таким организациям?
Подлежит ли ПЛАС экспертизе ПБ?

Начните с установлением наличия эксплуатационной документации и определния статуса вашего объекта. Если объект не зарегистрирован в Ростехнадзоре (РТН), то перечеркните все выше написанное. Если объект был зарегистрирован в РТН, то в соответствии с ФЗ-170 пересмотрите его идентификационные признаки и при отсутствии таковых исключите объект из реестра ОПО РТН.
Процесс узаконения решайте с эксплуатирующей организацией и/или ГРО. Или проект и согласование его с ГРО постфактум, или экспертиза объекта и узаконение через суд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 25.3.2017, 19:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Какой мощности котел стоял раньше? Давление газа? Есть ли ГРУ? Если мощность была меньше 100, давление низкое, ГРУ не находится в на Вашей стороне, то к РТН он никакого отношения не имел и не имеет. Им про него знать не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhail259
сообщение 26.3.2017, 11:36
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 45758



По первоначальной ИТД котел 25 кВт, сейчас 31 кВт, давление низкое 0,003 МПа, ГРУ нет, объект- прачечная совмещенная с контрольно-проходным пунктом (думаю можно отнести к хозяйственному и вспомогательному зданию), проект и ИТД выполнены в 2013 году, бывший собственник - физ.лицо, мы Юр.лицо, приобрели в текущем году.
Я тоже думал что РТН к нам никого отношения не имеет.
Но технический регламентом по безопасности сетей газораспределения и газопотребления не делит потребителей по давлению газа, он действует на всех юр.лиц, и требует разработки ПЛАС, приемочной комиссии с представителем РТН. Поправьте если ошибаюсь.

Сообщение отредактировал Mikhail259 - 26.3.2017, 11:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 26.3.2017, 14:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Не ошибаетесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhail259
сообщение 27.3.2017, 8:59
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 45758



1. В таком случае разработанный ПЛАС к объекту не относящемуся к ОПО обязан проходить экспертизу промышленной безопасности?
2. В связи с утратой силы Приказа РТН от 15 ноября 2006 г. N 1005 "Об утверждении Порядка осуществления экспертизы промышленной безопасности планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций на взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных производственных объектах и требований к оформлению заключения данной экспертизы" ПЛАС не подлежит экспертизе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения