> Чиллер General Climate CUBIC 262, Не запускается
waitwolf
сообщение 25.6.2020, 15:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.10.2010
Пользователь №: 76963



Всем доброго времени суток, Чиллер General Climate CUBIC 262 перестал запускать компрессоры после замены батарейки в pco5 +, батарейку меняли 40 минут, на дисплее висит надпись "on warm" и цифры меняются периодически. Дисплей pgd1. Все параметры запаролены, даже часы. Как нам запустить чиллер? Подскажите пожалуйста.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20200621_WA0005.jpg ( 79,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  IMG_20200622_WA0004.jpg ( 70,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  IMG_20200621_WA0013.jpg ( 78,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  IMG_20200622_WA0002.jpg ( 115,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barnowl
сообщение 26.6.2020, 6:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 1.8.2018
Пользователь №: 345812



Он на прогреве может ph34r.gif
16 часов...
А цифры то уменьшаются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waitwolf
сообщение 26.6.2020, 9:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.10.2010
Пользователь №: 76963



Дело в том, что там есть 3 группы разных 3-х значных цифр, и он их все пережидает и заново начинает отсчет, уже 2,5 недели "прогревается".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waitwolf
сообщение 26.6.2020, 12:01
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.10.2010
Пользователь №: 76963



Есть видео манипуляций с выносным пультом, но оно не загружается почему то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waitwolf
сообщение 26.6.2020, 14:03
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.10.2010
Пользователь №: 76963



Может есть пароли на данный контроллер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 26.6.2020, 16:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(waitwolf @ 26.6.2020, 16:03) *
Может есть пароли на данный контроллер?

Конечно есть. Однодневный у производителя.

Сообщение отредактировал SSA - 26.6.2020, 16:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waitwolf
сообщение 29.6.2020, 15:25
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.10.2010
Пользователь №: 76963



У производителя контроллера или чиллера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 30.6.2020, 15:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Чиллера. Carel pCO - свободно программируемый контроллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waitwolf
сообщение 3.7.2020, 21:42
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.10.2010
Пользователь №: 76963



До сих пор не запустился. Что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 3.7.2020, 22:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Курить мануал на контроллер и запускать.
Запуститься должен вообще без пароля.

Есть ещё вариант.
Найти человека, который сможет запустить Ваш чиллер и заплатить ему деньги за запуск.
За одно и сами, может, чему-нибудь научитесь. laugh.gif

Сообщение отредактировал SSA - 3.7.2020, 22:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 22.7.2020, 22:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Я не супер-пупер эксперт в Carel PCO5, но возможно, что при замене батарейки исчезли данные из энергозависимой памяти: настройки кучи параметров. А если это так, то необходимо либо скачать эти параметры с живого контроллера и перенести их на этот, либо приглашать спеца от вендора, чтобы он проделал эту операцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 1:28