> Настройка шлюза Modbus-bacnet
artelM
сообщение 2.12.2013, 13:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 215299



Приветствую специалистов.
Очень нужна срочная помощь (небезвозмездная) по настройке шлюза Modbus-BACNet/
Оборудование ICP DAS GW-5493.
Шкаф автоматики собран на оборудовании ОВЕН, у заказчика система работает на оборудовании и программном обеспечении Delta Controls, потому и возникла данная проблема. Со стороны Modbus у нас есть возможность настроить шлюз, но наш инженер не знаком с протоколом BACNet? поэтому и ищем помощи у спецов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DC-RU
сообщение 2.12.2013, 16:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274



Добрый день.
Почему бы вам не позвонить в Дельту? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artelM
сообщение 3.12.2013, 8:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.12.2013
Пользователь №: 215299



Мысль конечно о-о-о-чень оригинальная. Если Вы имеете отношение к дельте (судя по Вашему аватару), то Вы имеете представление о Ваших ценах. За эту работу была объявлена цена от 200 000 рублей. Я тоже люблю деньги, а большие деньги люблю еще больше!

Сообщение отредактировал artelM - 3.12.2013, 8:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DC-RU
сообщение 3.12.2013, 14:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 5.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16274



Что мешает вам обучиться на наше оборудование и самому зарабатывать эти деньги ? wink.gif
Позвоните в офис - поможем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 3.12.2013, 15:00
Сообщение #5


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3541
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



За 200 кэсов я готов научиться и приехать настроить! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
youkozlov
сообщение 25.12.2013, 14:00
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.5.2010
Пользователь №: 55647



Особенности настройки таковы, шлюз gw549х(с базовой прошивкой) не отвечает на udp запрос scada (в навигаторе при поиске данное устройство отсутствует). На мой вопрос китайцам, прислали обновление от вчерашнего дняsmile.gif. Тех поддержка Delta подсказала добать шлюз в сеть bacnet через slave device list, где указывается ip адрес устройства и его id. Возможно это сообщение поможет воздержаться от покупки данного девайсаsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kraiton
сообщение 24.1.2014, 15:57
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.12.2013
Пользователь №: 216390



Согласен, глючная штука получилась у ICP DAS. Особая пикантность - невозможность изменить IP адрес девайсины штатными средствами через web-интерфейс, пришлось руками фиксить во внутреннем линуксе. Там же нужно включить broadcast и тогда он будет видится различными Bacnet-эксплоэрами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 12.4.2016, 9:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



В последнее время кто-нибудь использовал указанную железку от ICPDAS? Изменилось что-нибудь в лучшую сторону?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения