> Подбор вентилятора дымоудаления
Олег200
сообщение 18.2.2016, 16:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.5.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 7453



Вот такая ситуация получается. Торговый центр. Этаж поделен на противопожарные зоны. Для каждой зоны рассчитаны расходы удаляемого дыма. Поскольку места для расположения шахт ДУ ограничено, и нет возможности делать шахту для каждой зоны. Вопрос: нужно ли суммировать расходы дыма для подбора сечения шахты и для выбора вентилятора, или шахта и вентилятор подбирается по наибольшему расходу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.2.2016, 20:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А что Вы называете противопожарной зоной? В СП 7 такого термина нет. Этот термин встречается в СТУ, но такие зоны предусматриваются без горючей нагрузки, так что о ДУ из них речь не идёт.
Если речь о дымовых зонах - читайте п. 3.6 СП 7, там для каждой зоны д.б. автономная система ДУ. Так что ни суммировать, ни выбирать наибольший расход нельзя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirghisss
сообщение 21.5.2018, 10:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.4.2018
Пользователь №: 339872



Прошу помощи в подборе вентилятора дымоудаления. Расчетные данные: температура продуктов горения 430град, расход 13000м.куб./час, 900Па. В СП 7.13130.2013 пункт 7.11 "Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:а) вентиляторы различных аэродинамических схем с пределами огнестойкости 0,5 ч/200°С; 0,5 ч/300°С; 1,0 ч/300°С; 2,0 ч/400°С; 1,0 ч/600°С; 1,5 ч/600°С в зависимости от расчетной температуры перемещаемых газов и в исполнении, соответствующем категории обслуживаемых помещений."
У меня офисное здание, температуру я так понимаю 600гр. нужно подбирать, а на какое время ?!

Сообщение отредактировал kirghisss - 21.5.2018, 10:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения