Цитата(txt @ 12.11.2017, 16:26)
В каком случае делается приоритет ГВС? есть нормы или это определяет проектировщик исходя из опыта (если так, то поделитесь как ВЫ именно это определяете) или чего еще?
Справочные данные
Расход на один водоразбор (всего) = горячей воды температурой ( 60С)
-ванна ( 150-180л)= 100 л
-Кухонная мойка (10-20л) = 8-16 л
Душ (30-50л) = 15-30 л
Раковина (10-15) = 5-8 л
Мойка рук (2-5л) = 1-3 л
При проектировании коттеджей надо с заказчиком договариваться и рассматривать самый тяжелый для системы отопления случай (либо тот который будет приемлем) :
Исходные данные
1. Зима - на улице одни из самых холодных дней
2. Дом двухэтажный: жилых комнат 5 , ванна на первом этаже, кухня на первом этаже, душевая на втором. В подвале сауна с душем.
2. Занятия семьи вечером после ужина:
муж пошел мыться в душ + бриться - 30 +5+ 3=38литров ( время =10-15минут)
сын пошел в ванну мыться + бриться - 100+5+3 = 108 литра ( время = 15-20 минут)
Жена моет посуду на кухне -10 литров (10 минут)
дочь с зятем в бане - 30 +3 = 33 (10минут)
Родители пошли в душ и ванну = 38+108 = 146 литров.
Получается за первые 15 минут (муж сын и жена) потребят 156 литров. Qтреб = 4*1,16*0,15*50*1000=36190Вт.
-Если Вы проектируете двухконтурный проточный газовый котел . Тогда его мощность должна быть не менее 36кВт.
-Если Вы проектируете двухконтурный котел с бойлером косвенного нагрева тогда надо правильно подобрать бойлер и увязать котел с мощностью бойлера. В данном случае
достаточно будет бойлера на 200литров и котла мощностью 20 кВт( с учетом того что бойлер был полон перед началом максимального водоразбора)
Нужно учитывать что бойлеры могут быть разной мощности ( в зависимости от длины змеевика) . ВИдел такое газовый котел стоит на 16кВт а бойлер на 300литров.
Расход воды был около 600литров в час . Самому бойлеру надо было около 40кВт чтобы нагревать 300литров за 30 минут. А котел был подобран так чтобы нагревать воду за час.
В итоге мужикам не хватало воды чтобы помыться. Приходилось подождать
-Если Вы проектируете одноконтурный газовый котел с бойлером косвенного нагрева. Эта третья история.
Всё зависит от того какую жизненную ситуацию Вы решаете. Какие исходные данные, какой уровень ресурсов и какой уровень комфорта требуется.
Сообщение отредактировал Nikolas1997 - 12.11.2017, 16:09