> Тушение пожарными кранами ВПВ эксплуатируемой кровли, Тушение пожарными кранами ВПВ эксплуатируемой кровли
Bogun
сообщение 1.7.2016, 10:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146828



Добрый день.

Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста, требуется ли предусматривать возможность тушения эксплуатируемой кровли пожарными кранами системы впв.
Если да то укажите нормы, которые это требуют, я не нашел.

Объект. Многофункциональное здание высотой 27,73 м. На кровле располагается летнее кафе.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 1.7.2016, 11:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Bogun @ 1.7.2016, 11:57) *
Добрый день.

Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста, требуется ли предусматривать возможность тушения эксплуатируемой кровли пожарными кранами системы впв.
Если да то укажите нормы, которые это требуют, я не нашел.

Объект. Многофункциональное здание высотой 27,73 м. На кровле располагается летнее кафе.

кровлю тушить от ВПВ не нужно. По Техрегламенту эксплуатируемая кровля - фактически пожаробезопасная зона по п.3 ст.89. А вот кафе - это часть здания, соответственно для него нужно пожаротушение. Хотя смотря что подразумевается под "летним кафе"...
PS а многофункциональное здание проектируете по СТУ?

Сообщение отредактировал timofeyprof - 1.7.2016, 11:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bogun
сообщение 1.7.2016, 11:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146828



Да проектирую по СТУ. Но ребята которые пишут СТУ сами не в курсе))) Не совсем понимаю как из п.3 ст89 123-ФЗ (я так понимаю про него речь?)следует что эксплуатируемая кровля является пожаробезопасной зоной? Разъясните пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 1.7.2016, 12:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Bogun @ 1.7.2016, 12:57) *
Да проектирую по СТУ. Но ребята которые пишут СТУ сами не в курсе))) Не совсем понимаю как из п.3 ст89 123-ФЗ (я так понимаю про него речь?)следует что эксплуатируемая кровля является пожаробезопасной зоной? Разъясните пожалуйста.

от обратного - эвакуационный выход не может вести в пожароопасную зону или в зону задымления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bogun
сообщение 1.7.2016, 12:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146828



Из этого не следует что кровлю не следует тушить. К примеру согласно п 3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
Но пожарными кранами ВПВ мы должны тушить холл (фойе).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 1.7.2016, 14:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Bogun @ 1.7.2016, 13:11) *
Из этого не следует что кровлю не следует тушить. К примеру согласно п 3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
Но пожарными кранами ВПВ мы должны тушить холл (фойе).

расшифруйте аббревиатуру ВПВ и сопоставьте с расположением плоскости кровли относительно внутреннего объема здания.
ПК - не единственные первичные средства пожаротушения - на случай если "летнее кафе" - это столы со стульями и зонты над ними. без плана и подробной информации остается догадываться что у вас в реальности на кровле..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bogun
сообщение 1.7.2016, 16:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146828



ВПВ-внутренний противопожарный водопровод. Вид кровли см. прикрепленный файл.

Помещения на кровле тушить буду согласно п. 4.1.8 "Свободное давление у пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения". Т.к кровля не является помещением всю площадь кровли тушить не буду. Сомнения возникают в том, что моему знакомому в экспертизе потребовали выводить пожарные краны на эксплуатируемую кровлю и даже сослались на какой-то закон, а найти я его не могу.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.png ( 69,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 1.7.2016, 17:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Bogun @ 1.7.2016, 17:18) *
что моему знакомому в экспертизе потребовали выводить пожарные краны на эксплуатируемую кровлю и даже сослались на какой-то закон, а найти я его не могу.

так может у знакомого на кровле было что то помимо столов со стульями, требующее наличие ПК? например блочно-модульная котельная, внутри которой заводом-изготовителем не предусмотрены ПК, а по СП 4.13130.2013 требуется. Внести изменение в серийно выпускаемое изделие сам проектировщик не может, но может поставить рядом сухотрубы с ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.7.2016, 17:30
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Bogun @ 1.7.2016, 16:18) *
ВПВ-внутренний противопожарный водопровод. Вид кровли см. прикрепленный файл.

Помещения на кровле тушить буду согласно п. 4.1.8 "Свободное давление у пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения". Т.к кровля не является помещением всю площадь кровли тушить не буду. Сомнения возникают в том, что моему знакомому в экспертизе потребовали выводить пожарные краны на эксплуатируемую кровлю и даже сослались на какой-то закон, а найти я его не могу.

В лестничных клетках лучше поставить ПК, все таки материалы есть горючие (хотя, кровля сама из горючих материалов)))). Чтобы не городить сухотрубов с электрозадвижками. Стоимость решения копеечная.
Тушить всю кровлю как-то странно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 4.7.2016, 11:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Водяной @ 1.7.2016, 18:30) *
В лестничных клетках лучше поставить ПК, все таки материалы есть горючие (хотя, кровля сама из горючих материалов)))). Чтобы не городить сухотрубов с электрозадвижками. Стоимость решения копеечная.
Тушить всю кровлю как-то странно...

ПК можно и не для тушения использовать - чтобы не мучиться с уборкой мусора, струей водой как на палубе смыть)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водоводик
сообщение 10.4.2018, 11:33
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.8.2012
Пользователь №: 161325



Возникла та же проблема, только у меня автостоянка на кровле.
Здание неотапливаемой автостоянки из 5 этажей, кровля соответственно также эксплуатируемая как автостоянка.
Вроде как пока решили делать, можем в принципе обосновать через ТЗ от заказчика, но хочется понять, обязаны ли по нормам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 12.4.2018, 11:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Водоводик @ 10.4.2018, 11:33) *
Возникла та же проблема, только у меня автостоянка на кровле.
Здание неотапливаемой автостоянки из 5 этажей, кровля соответственно также эксплуатируемая как автостоянка.
Вроде как пока решили делать, можем в принципе обосновать через ТЗ от заказчика, но хочется понять, обязаны ли по нормам?

а почему не обязаны? такой же этаж. чего это вам будет стоить? пары шкафов и все, правда возможно над ними нужно какие то козырьки или само исполнение какое то уличное? краски наверное другие. у вас вся система ВПВ "сухотрубная", в отличии от ТС.
где то в приколах авока было описание, как над такой кровлей сделали над подъемом в воздухе приборы отопления-излучатели для таяния наледи и осевые вентиляторы в перекрытых этажах (кроме "кровельного"), так как формально изза большой ширины считалась крытой, хотя остекления не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения