Цитата
Если режимная карта - это не просто "фотография", сделанная во время испытаний, а "руководство к действию" (указания по эксплуатации), то её может сделать только сам человек, понимающий, что к чему в каждом конкретном случае.
Цитата
Отчёт о наладке должен создавать представление о том, что из себя представляет объект, какие у него слабые стороны, подталкивать к путям решения возникших вопросов.
Какая уж тут "автоматизированная программа"... thumbdown.gif
Ну а почему нет? При выезде на объект проводится предварительная подготовка котла к РНИ, затем, по существующей режимной карте по режимам прогоняют котел с изменением давления воздуха. Всё записывается. Ну а в эту программу потом это всё забивается и она выполнит все расчеты по кпд, нагрузкам и прочему для составления новых режимных карт. Конечно там ещё много текстовой части, которую программа не сделает по шаблону - Вы об этих слабых сторонах?
Кстати забыл уточнить, что меня интересует конечно программа, которая бы работала для испытаний уже работающих котлов, а не смонтированных вновь. Для смонтированных вновь конечно же всё сложнее.