Цитата(vladbelov @ 17.9.2020, 10:43)
Мне тоже интересно почему через 5 дней
Как поймать эту ошибку?
У большинства китайских производителях заложен алгоритм перезапуска компрессора после срабатывания защиты от превышения температуры нагнетания(авария не высвечивается и кондиционер не блокируется) и только после нескольких
срабатываний(3-х или 4-х или более) кондиционер блокируется и высвечивается авария.
Поэтому прежде чем Вы увидели аварию по превышению температуры нагнетания, ваш кондиционер несколько раз отключался по этой аварии.
Для того чтобы понять причину надо анализировать рабочие параметры системы в динамике (например :через 20мин-1ч-2ч- и т.д).
Как показывает опыт, в 90% причина этой аварии недостаток фреона в системе.
С Уважением, VAL57.