> Ошибка ККБ, Высокая температура нагнетания
vladbelov
сообщение 16.9.2020, 17:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.9.2020
Пользователь №: 381721



Добрый день. Есть ККБ Электролюкс . Работает постоянно т.к. достичь уставки не возможно (работает по датчику комнатной температуры).
Проблема в том, что через пять дней работы ККБ останавливается по аварии -Высокая температура нагнетания_

В чём может быть проблема????

Сообщение отредактировал vladbelov - 16.9.2020, 17:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 17.9.2020, 8:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Все, что угодно. От неправильного подбора до внутренних проблем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladbelov
сообщение 17.9.2020, 9:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.9.2020
Пользователь №: 381721



Контур работает отлично. Перегрев 5, переохлаждение 5.
Температура кипения +2,5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 17.9.2020, 10:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1934
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Почему именно через 5 дней?
Может, причина все-же есть?
Например, питающее напряжение в момент отключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladbelov
сообщение 17.9.2020, 10:43
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 16.9.2020
Пользователь №: 381721



Мне тоже интересно почему через 5 дней
Как поймать эту ошибку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 17.9.2020, 17:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



QUOTE (vladbelov @ 16.9.2020, 17:03) *
Добрый день. Есть ККБ Электролюкс . Работает постоянно т.к. достичь уставки не возможно (работает по датчику комнатной температуры).
Проблема в том, что через пять дней работы ККБ останавливается по аварии -Высокая температура нагнетания_

В чём может быть проблема????


Midea 45 кВт с тремя компрессорами? +115 С ..+120 С нагнетание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VAL57
сообщение 17.9.2020, 18:08
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.10.2013
Пользователь №: 211390



Цитата(vladbelov @ 17.9.2020, 10:43) *
Мне тоже интересно почему через 5 дней
Как поймать эту ошибку?

У большинства китайских производителях заложен алгоритм перезапуска компрессора после срабатывания защиты от превышения температуры нагнетания(авария не высвечивается и кондиционер не блокируется) и только после нескольких
срабатываний(3-х или 4-х или более) кондиционер блокируется и высвечивается авария.
Поэтому прежде чем Вы увидели аварию по превышению температуры нагнетания, ваш кондиционер несколько раз отключался по этой аварии.
Для того чтобы понять причину надо анализировать рабочие параметры системы в динамике (например :через 20мин-1ч-2ч- и т.д).
Как показывает опыт, в 90% причина этой аварии недостаток фреона в системе.

С Уважением, VAL57.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 17.9.2020, 18:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



Речь о ККБ, а не о наружнем блоке кондиционера. Вообще по хорошему, прежде чем просить помочь, нужно указывать модель оборудования, и то, что было сделано или проверено в поле уже. Тогда намного проще помогать, да и понятно, кто занимается оборудованием, коллега по цеху или человек случайный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VAL57
сообщение 17.9.2020, 20:36
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 31.10.2013
Пользователь №: 211390



Цитата(Дима1973 @ 17.9.2020, 18:21) *
Речь о ККБ, а не о наружнем блоке кондиционера.

huh.gif
Прошу прощения,а в чем заключен скрытый смысл этой фразы?

С Уважением, VAL57.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 18.9.2020, 4:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



Да в принципе никакого. Привычка. Говоришь кондиционер, значит речь о наружнем и внутренних блоках. Говоришь ккб, значит речь об ахушках. Хотя это все уже не по теме ветки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 18.9.2020, 16:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Цитата(vladbelov @ 16.9.2020, 17:03) *
Добрый день. Есть ККБ Электролюкс . Работает постоянно т.к. достичь уставки не возможно (работает по датчику комнатной температуры).
Проблема в том, что через пять дней работы ККБ останавливается по аварии -Высокая температура нагнетания_

В чём может быть проблема????

Отсечка по температуре какая? На сколько градусов срабатывает авария? Как регулируется давление конденсации? Что с теплообменником конденсатора (чистый)? Были аварии по обмерзанию испарителя? Были утечки фреона и потом дозаправка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2024, 3:09