1. вроде строгого требования нет 2. Это требование не обязательно к выполнению, но тройник, насколько помню не учитывается, только если к нему приходит всасывающий патрубок в вертикальной плоскости. В NFPA в конце есть хорошие картинки где наглядно показывается 3. Задвижка считается 4. Требований по напорным нет. В NFPA есть требование по диаметрам всасывающих и напорных линий. прям таблица приведена в зависимости от расхода Необходимо предусмотреть тестовую линию с расходомером. Обязательное требование, чтобы у каждого насосы был свой собственный шкаф управление. Нельзя как у нас в один шкаф навешивать управление задвижками, дренажниками, миром и вселенной. 1 насос - 1 шкаф. Задвижки почти все должны быть либо с индикацией положения или с выдвижным штоком (в nfpa называются OS&Y gate valve) Ну и главное требование - подбор насосов (зависимость расхода и напора) но про это я думаю вы вкурсе
|