> Тушение здания от двух ПГ
flipvoda
сообщение 25.5.2022, 16:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438



Необходимо выполнить пожаротушение здания с расходом 20 л/c. Вблизи здания установлены два ПГ смонтированные на одной ветке водопровода без установки секущей арматуры. Могу ли тушить здание от данной сети? Если не могу и нужна секущая арматура между ПГ подскажите где написано в нормах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yessenbek1
сообщение 25.5.2022, 17:08
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 25.7.2012
Из: Алматы
Пользователь №: 157658



Ну если от 2х существующих пожарных можно достать любую точку для тушения (200) то дело в шляпе. Не парься что там. Нет такого требования чтобы между двумя гидрантами было задвижка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flipvoda
сообщение 25.5.2022, 17:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 3.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438



Так то оно так. Ну и что теперь получается если авария на сети то оба гидранта выходят из строя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 25.5.2022, 18:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1343
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(flipvoda @ 25.5.2022, 17:13) *
Так то оно так. Ну и что теперь получается если авария на сети то оба гидранта выходят из строя.

Аварию и пожар одномоментно не рассматриваем.

Сообщение отредактировал aminopower - 25.5.2022, 18:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения