> Водопровод на воздухе, Прокладка В1 на воздухе
GreyBrain
сообщение 2.8.2022, 8:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Добрый день. Подскажите, где посмотреть способ прокладки трубопровода В1 (хозяйственно-питьевого) на ввод в здание. Обычно прокладывают через фундамент, с заходом в габарит наружной стены, однако нюанс в том, что строится блочно-модульная котельная в сборном контейнерном исполнении. Ввод водопровода предусмотрен с фасада котельной. То есть наружную сеть, которая сейчас из трубы ПЭ100 нужно поднять из земли и соединить с фланцем трубы водопровода от котельной.

Вообще допускается ли такое? Подозреваю, нужно делать греющий кабель. А теплоизоляцию, покрытие трубы, материал трубы какой выбрать?
Прикладываю план и профиль
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1Снимок.PNG ( 84,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  2Снимок.PNG ( 67,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 2.8.2022, 8:52
Сообщение #2


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(GreyBrain @ 2.8.2022, 8:43) *
А теплоизоляцию, покрытие трубы, материал трубы какой выбрать?


Сп 61.13330: вариантов расчета куча.и по снижению температуры транспортирующей жидкости, и по тепловому потоку... Чо хошь есть.
Главное чтобы жидкость текла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 2.8.2022, 9:24
Сообщение #3


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Можно трубу в заводской ППУ изоляции взять. Есть с завода с встроенным каналом для греющего кабеля и даже сразу укомплектованные кабелем. Можно и минватой мотать в трассовых условиях с покровным слоем. Как душе угодно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любовь
сообщение 5.8.2022, 10:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422



НСПС далеко стоит, ставьте на опуске ниже глубины промерзания.
Греть надо электробогревом до глубины промерзания. Т.е. переход НСПС на сталь, для ЭО на ст. трубу: антикор БТ-177 за 2 раза, теплоизоляция маты минераловатные толщиной не менее 60 мм (считать надо или просто принять), покровный слой алюминий листовой толщиной 0,5 мм. Опору не забудьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 5.8.2022, 12:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Опору думаю не ставить, там выход из земли максимум 1 метр от оси трубы до фланца из котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Любовь
сообщение 5.8.2022, 13:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 149
Регистрация: 21.3.2006
Пользователь №: 2422



Цитата(GreyBrain @ 5.8.2022, 12:05) *
Опору думаю не ставить, там выход из земли максимум 1 метр от оси трубы до фланца из котельной.

Я ставлю.
Вы от фундамента считайте. Некоторые строители могут интересные фундаменты придумывать под модульные здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.8.2022, 17:39
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3358
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Минераловатная теплуха не намокнет в земле? Если намокнет, перестанет быть теплоизоляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 18:27