Принципиальные схемы, Нужны ли на стадии РП |
|
|
|
26.11.2009, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5555
|
Всем привет! Господа, такой вопрос. Мой заказчик требует вставить в стадию РП принципиальные схемы систем вентиляции. На сколько я знаю эти схемы требуются на стадии П. Может кто знает, что говорят СНиПы об этом?
|
|
|
|
|
26.11.2009, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
|
Насколько я знаю, стадии РП сейчас нет, так же как и одностадийного проектировани. Есть стадия П и РД (рабочая документация). Стадию РД разрабатывают в соответствии с нормами СПДС, в частности ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования". Согласно этому ГОСТу наличие схем - обязательно. Если я конечно правильно понял, что принципиальная схема системы вентиляции, это то же, что и аксонометрическая схема.
|
|
|
|
|
26.11.2009, 13:41
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43823
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(-Michael- @ 26.11.2009, 9:40) Всем привет! Господа, такой вопрос. Мой заказчик требует вставить в стадию РП принципиальные схемы систем вентиляции. На сколько я знаю эти схемы требуются на стадии П. Может кто знает, что говорят СНиПы об этом? СниПы ничего не говорят, смотри выше ответ, но схемы нужны так как у РП а это РД с согласуемой частью есть собственно согласуемая часть, в которой будут схемы, таблица воздухообменов и тп - это нужно для экспертизы проекта.
|
|
|
|
|
26.11.2009, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11486
|
Согласно ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения рабочей документации ОВиК" принципиальные схемы делать не надо. Есть состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ. Схемы, которые там требуются - это аксонометрические схемы, которые к принципальным никакого отношения не имеют.
|
|
|
|
|
26.11.2009, 13:57
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43823
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(tsalka @ 26.11.2009, 13:52) Согласно ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения рабочей документации ОВиК" принципиальные схемы делать не надо. Есть состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ. Схемы, которые там требуются - это аксонометрические схемы, которые к принципальным никакого отношения не имеют. Читайте внимательно на что распространяется этот ГОСТ - прям в его названии. РП это не Р это больше - есть другой ГОСТ на РП. РП это РД + утверждаемая часть Принципиальные схемы нужны в утверждаемой части для согласования и прохождения экспертизы. Аксонометрия сама собой.
|
|
|
|
|
26.11.2009, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
|
Просвятите неуча, а что тогда есть "принципиальная схема системы вентиляции"? Я ещё могу понять принципиальную схема приточно-вытяжной установки, или что-то вроде этого, но целой системы вентиляции....
|
|
|
|
|
26.11.2009, 14:15
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43823
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(pankratk @ 26.11.2009, 13:58) Просвятите неуча, а что тогда есть "принципиальная схема системы вентиляции"? Я ещё могу понять принципиальную схема приточно-вытяжной установки, или что-то вроде этого, но целой системы вентиляции.... В любой стадии П есть такая штука - четких норм на её выполнение нет, но есть образцы на форуме и есть пару слов в 87 постановлении РФ. Система вентиляции - воздуховоды в одну линию. Вы стадию П не делали?
|
|
|
|
|
26.11.2009, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
|
Цитата(Vano @ 26.11.2009, 21:15) Вы стадию П не делали? Делал. Т.е. вот это изображение на планах воздуховодов в одну линию и называется принципиальной схемой системы вентиляции?
|
|
|
|
|
26.11.2009, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
|
Нашёл тут в сети ТО-06-17640 "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СТОЯНКАХ АВТОМОБИЛЕЙ: ПРИМЕРЫ СХЕМ И РЕШЕНИЙ. ОГНЕСТОЙКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ И ДЫМОВЫЕ КЛАПАНЫ". ...вот такое коротенькое название. Собственно, понял, что имеется в виду под принципиальной схемой. На всякий случай прикрепляю ТО, вдруг кому-нибудь пригодится. Издание, кстати, довольно свежее - 2007 год.
|
|
|
|
|
26.9.2010, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 27.8.2007
Из: Пермь
Пользователь №: 10913
|
Принципиальная схема, это не аксонометрическая, смотрите приложение В ГОСТ 21.205-93. Если документы в одну стадию несете на экспертизу то принципиальная обязательно, как раз аксонометрия им не очень нужна
|
|
|
|
|
26.8.2011, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325
|
Цитата(Vano @ 26.11.2009, 14:57) Читайте внимательно на что распространяется этот ГОСТ - прям в его названии. РП это не Р это больше - есть другой ГОСТ на РП. РП это РД + утверждаемая часть
Принципиальные схемы нужны в утверждаемой части для согласования и прохождения экспертизы. Аксонометрия сама собой. Ув. Vano, а не скажите что за ГОСТ на РП? РП из названия понятно что включает в себя рабочие чертежи (РД) и утверждаемую часть (П), но мне кажется что от утверждаемой части там только расчеты, зачем делать принципиальные схемы если уже есть планы с аксонометрическими схемами? ps Дабы исключить лишние вопросы - проект разрабатывался очень давно делали одну стадию - РП, спустя много лет заказчик решил таки пройти экспертизу и принес туда проект, те законно просят выполнить стадию П по 87 постановлению, где четко прописано необходимость наличия принципиальных схем. Есть ли такое же четкое требование к РП?
|
|
|
|
|
26.8.2011, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265
|
Цитата(Alone @ 26.8.2011, 13:12) Ув. Vano, а не скажите что за ГОСТ на РП? РП из названия понятно что включает в себя рабочие чертежи (РД) и утверждаемую часть (П), но мне кажется что от утверждаемой части там только расчеты, зачем делать принципиальные схемы если уже есть планы с аксонометрическими схемами? ps Дабы исключить лишние вопросы - проект разрабатывался очень давно делали одну стадию - РП, спустя много лет заказчик решил таки пройти экспертизу и принес туда проект, те законно просят выполнить стадию П по 87 постановлению, где четко прописано необходимость наличия принципиальных схем. Есть ли такое же четкое требование к РП? Мне эксперты сказали что асонометрические схемы их не устраивают, по причине того что по ним не понятно какие помещения обслуживает система. А планов с разрисовкой воздуховодов в одну линию недостаточно, так как на них не видны огнезадерживающие клапаны и огнезащита транзитных вертикальных воздуховодов. О необходимости приведения в проекте принципиальных схем написано в 87 постановлении.
|
|
|
|
|
6.7.2015, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
|
Добрый день! Перечитала (вроде бы) все темы по этому вопросу, полазила в интернете, но так и не нашла: что же такое принципиальная схема систем отопления и вентиляции? Поступило замечание по проекту, что "Не представлена принципиальная схема систем вентиляции для проверки правильности установки противопожарных клапанов" (это цитата замечания). Я то как всегда сделала "схемы" систем ОВ на планах, то есть разводку в 1 линию (клапаны там указаны). Я как-то так "схему" для стадии П себе и представляла. Схематичное изображение принятых систем. И вот сейчас уже начала сомневаться. Вроде бы "принципиальная" и "аксонометрическая" схемы - не одно и то же. А что же это тогда? Если смотреть на принципиальную схему ИТП - то это схема, на которой изображен принцип действия этого ИТП, направление движение теплоносителя и т.д. А что хотят от вентиляции - никак не пойму.. Подскажите пожалуйста! Вот, например, такое выдает интернет. Вряд ли этого от меня хотят)
image032.jpg ( 21,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 76
shema_avtomat_1.jpg ( 40,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 66
___________________1_1024x452.jpg ( 97,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64
Сообщение отредактировал Mrs_Smith - 6.7.2015, 9:44
|
|
|
|
|
6.7.2015, 11:39
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64659
|
Цитата(Mrs_Smith @ 6.7.2015, 9:35) Добрый день! Перечитала (вроде бы) все темы по этому вопросу, полазила в интернете, но так и не нашла: что же такое принципиальная схема систем отопления и вентиляции? В ТО 06-17640 "Пособие по проектированию принципиальных схем систем вентиляции и противодымной вентиляции в жилых, общественных зданиях и стоянках автомобилей: примеры схем и решений. Огнестойкие воздуховоды. Противопожарные клапаны и дымовые клапаны", следующая схема, после указанной Вами первой схемы, как раз и есть принципиальная схема систем приточной и вытяжной вентиляции с противопожарными клапанами. Возможно экспертиза просто напутала аксонометрию и принципиальную схему. Вы бы у них уточнили.
|
|
|
|
|
6.7.2015, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Цитата(Mrs_Smith @ 6.7.2015, 11:35) Вот, например, такое выдает интернет. Вряд ли этого от меня хотят) Вот именно этого и хотят. В многоэтажных зданиях "планов в 1 линию" недостаточно. Там как раз важен принцип - как выполнена защита от задымления. По плану этого не понять. И даже с "изометрическими 3D-видами" может оказаться несоответствие нормам, что неоднократно демонстрировалось на форуме. Где-то на форуме я выкладывала такие принципиальные схемы. Не помню где. А вот в одноэтажных промышленных зданиях "принципиальной схемой" может быть и план. Примеры для разных этапов проектирования я выкладывала
|
|
|
|
|
6.7.2015, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
|
Агаа..то есть вот так должны выглядеть эти принципиальные схемы?..Или это только для Москвы?) Еще вопрос. Значит (в теории) на стадии П, согласно постановления 87, достаточно предоставить только вот такие схемы вентиляции и отопления (кстати, а как тогда выглядит принципиальная схема отопления?), и больше ничего не нужно? Про планы же ничего не сказано. И (в теории) такой проект всех устроит? И (в идеале) экспертиза обрадуется полному соответствию требованиям постановления и не попросит больше ничего? Ну, допустим, здорово. Только на разработку таких схем нужно отдельное время. Ведь на стадии П кроме этих схем все равно придется делать как минимум трассировку на планах и расстановку оборудования. Для себя же и для строителей. А для стадии Р (в дальнейшем) или для составления спецификации (если ее наличие в стадии П прописано в ТЗ) - еще и аксонометрии систем. И (по идее) планов с трассировкой систем и аксонометрических схем вполне достаточно, чтобы увидеть принятые решения по ОВ и проверить правильность расстановки оборудования и арматуры. В таком случае, действительно ли необходимы именно эти принципиальные схемы на стадии П, или же можно предоставить планы с трассировкой и аксонометрические схемы систем (пусть упрощенные, без диаметров, расходов, но с основными необходимыми элементами систем)? Воспротивится ли экспертиза такому жуткому несоответствию требований 87го постановления? P.S. Здание промышленное двухэтажное. Дымоудаление только в коридоре 1го этажа и отлично просматривается) И вообще все клапаны видно и на планах. Кроме 2х штук, установленных на вертикальных участках ( и то я их подписала в месте опуска).. Татьяна Удальцова, спасибо большое за ссылку Много полезного
Сообщение отредактировал Mrs_Smith - 6.7.2015, 13:13
|
|
|
|
|
7.7.2015, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766
|
Экспертиза всегда требует принципиальные схемы в стадии П. Примеры схем см. файлы
Сообщение отредактировал Злой - 7.7.2015, 12:02
|
|
|
|
|
7.7.2015, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
|
Ухты Спасибо... Кажется мне нужно переосмыслить свои представления о том, как выглядят чертежи в стадии П. И что же, даже планы не нужны? Только.. вот это вот?
|
|
|
|
|
7.7.2015, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766
|
Эти схемы - малая часть комплекта стадии П. Обязательно делаем ПЗ, таблицы по ГОСТ, планы с сетями в одну линию и спецификацию с основным оборудованием. На всех чертежах в верхнем правом углу делаем сквозную нумерацию и т.п.
|
|
|
|
|
7.7.2015, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
|
Я имела ввиду из графической части. Очень интересно просто. Если есть планы и аксонометрии, то могут сказать, что "согласно п. ... постановления сделайте принципиальные схемы". Но что-то мне кажется, если сделать в графической части только эти схемы (как того требует постановление) то и заказчик и экспертиза особенно то не обрадуются. Так не честно. Получается, что в комплект "обязательный минимум" входит ПЗ (текстовая часть) и принципиальные схемы (графическая часть). Если нужен "расширенный пакет" (спецификация, планы..), то это должно оговариваться в ТЗ? И еще про эти схемы. Спасибо, конечно, огромное преогромное за пример. И да, есть ТО-06-17640, но он является рекомендательным документом. Про составление электрических принципиальных схем - есть в ГОСТе. Схем ИТП - в СП. А про принципиальные схемы ОВ - нигде ничего..
P.S. А что из себя представляет принципиальная схема системы отопления?
|
|
|
|
|
7.7.2015, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766
|
Будет время: посмотрю, где-то были схемы для СО. Про составление принципиальных схем уже много раз обсуждалось, в т.ч. и на этой площадке. Воспользуйтесь поиском.
|
|
|
|
|
8.7.2015, 7:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Злой показал правильные примеры принципиальных схем. На них показано всё, что необходимо, но нет ничего излишнего на этой стадии. Это правильно - всё, что не отображено на принципиальных схемах (т.е. утверждено вместе с ПД), потом в РД можно изменить. Чем больше будет лишнего, тем больше будет замечаний, да потом ещё и стройнадзор обнаружит несоответствие ПД (а он проверяет соответствие именно ПД, а не РД).
А вот "стандартов" по вычерчиванию таких схем нет и уже не будет. В разные годы всегда была эта 1-я стадия, называвшаяся по-разному ("проектное задание", "технический проект", "проект", теперь "проектная документация"). И всегда требовалось показать в графической части только принципиальные решения. Без излишней детализации. Вопросы "как это сделать" возникали всегда.
Когда-то Сантехпроект выпускал Рекомендации по оформлению стадии "ТП", Проектпромвентиляция тоже выпускала. Мы в Минавтопроме совместно с 4-мя основными институтами также делали ведомственные "эталоны" стадии "П", включая записки и графическую часть.
А теперь каждый сам за себя. Но принципиальные схемы, подобные показанные Злым, делают во многих проектных организациях и они прекрасно проходят экспертизы.
|
|
|
|
|
8.7.2015, 23:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766
|
Как и обещал. Схема прошла экспертизу.
Сообщение отредактировал Злой - 8.7.2015, 23:49
|
|
|
|
|
9.7.2015, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
|
Спасибо большое за схему! А если у меня все здание электрическими конвекторами топится, такая схема совсем не нужна? Текст и таблицы будут в ПЗ. Или будет схема, но она как-то по-другому будет выглядеть?
|
|
|
|
|
9.7.2015, 9:37
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Маленькое замечание, не по схемам, но по их заполнению в именно представленном случае. Зона не "прИбывания людей", а "прЕбывания". Сомневаюсь, что это зал прилётов или что-то в этом роде.
|
|
|
|
|
9.7.2015, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766
|
Цитата(Skaramush @ 9.7.2015, 10:37) Маленькое замечание, не по схемам, но по их заполнению в именно представленном случае. Зона не "прИбывания людей", а "прЕбывания". Сомневаюсь, что это зал прилётов или что-то в этом роде. Зал прилетов на конференции...)
|
|
|
|
|
9.7.2015, 10:08
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Если так, то частично правомерно. Но, как полагаю, подразумевается рабочая или обслуживаемая зона. Так что ...
|
|
|
|
|
15.2.2016, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 8.2.2014
Пользователь №: 222848
|
Здравствуйте, уважаемые коллеги! У меня такой вопрос, необходимо сделать принципиальную схему системы водоснабжения в программе Ревит (меджика нет) есть ли у кого то образцы в пдф или в любом виде ? Спасибо!!!!
|
|
|
|
|
27.7.2020, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
|
А есть в нормативной документации какие-нибудь требования к оформлению принципиальных схем, или каждый делает их так, как хочет?
|
|
|
|
|
27.7.2020, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12240
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Во-первых, см. в этой же теме пост 22. Во-вторых, есть такое Пособие. На мой взгляд, это не совсем то, но довелось видеть много проектов от московских фирм именно с такими схемами.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)