> Выбивает автомат на мультизон Митсубиси
KonstantinPL
сообщение 20.7.2017, 13:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Добрый день уважаемые специалщисты выбивает автомат намулитизональной системе инверторная можель fdca450hkxe4 интегрированная митсубиси наружного блока. Две наружуи в один. В каждом блоке по два контура. Нашли контур в котором выбивает автомат. Логика. Сначало включ 1 контур потом второй потом третий и четвертый на котором вышибает. ИНОГДА все четыре контура работают. Меняли местами с соседнем контуром почти все. Пусковые конденсаторы, автомат диодный модуль, модуль транзистора питания, осталось только плату инвертора и плата управления но последнюю надо между блоками менять. Если кто то сталкивался с такой проблемой подскажите. Да кстати на вводе стоят кондесаторы на нейтраль от помех и разрядник. Но они стоят на общем питании для двух контуров.
И подскажите если на время скинуть питание с одного контура чем черевато. Сейчас работает один блок приходилось скидывать сигналы с внутрянок чтобы не показывал ошибку.
И можно и нужно менять платы управления. Спасибо

Прикрепленный файл  IMG_20170711_101035.jpg ( 4,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13


Сообщение отредактировал LordN - 20.7.2017, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 20.7.2017, 13:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Ахаха. Пусковые конденсаторы.

Меняйте компрессор. Кстати их нет в РФ и не будет еще долго. Дефицит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KonstantinPL
сообщение 20.7.2017, 15:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



С компрессора питание тоже скидывали все равно такая же ситуация
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 21.7.2017, 1:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Значит все надо менять.
Плату и компрессор. Они сгорают в паре
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АКоп
сообщение 21.7.2017, 8:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187660



Для начала накинуть клещи и посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 21.7.2017, 9:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



---

Сообщение отредактировал Barbus - 21.7.2017, 9:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KonstantinPL
сообщение 21.7.2017, 10:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Компрессор инверторный работает на постоянном напряжении. Мне мерить переменку на вводе только.
Какое различие максимально по токам?
А платы можно между собой менять или нет, мне нужно выявить дефект и аргументировано доказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 21.7.2017, 10:27
Сообщение #8





Guest Forum






Была одна неисправная плата, станет две неисправных платы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 21.7.2017, 12:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Был один неисправный компрессор а станет 4 rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KonstantinPL
сообщение 21.7.2017, 15:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.1.2015
Пользователь №: 257357



Если платы местами менять нельзя а что как выявить?

С чего решили что компрессор неисправен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 21.7.2017, 16:05
Сообщение #11





Guest Forum






Если решили делать и уверены -делайте , принимая во внимание вышесказанное. все равно же не работает.
Только внимательно, не сделайте хуже.

Сообщение отредактировал Blade runner - 21.7.2017, 16:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 21.7.2017, 16:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Да нежные они.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 31.7.2019, 10:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



В моей практике был случай, когда вышибал не автомат, а узо 4 полюсное, на котором сидел внешний блок мультизоны. Причина - один из компрессоров звонился на землю. Плата при этом осталась не поврежденной. Причина повреждения компрессора- это уже другая история...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 5.8.2019, 11:33
Сообщение #14





Группа: Модератор_2
Сообщений: 661
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(skotov.v @ 31.7.2019, 10:24) *
В моей практике был случай, когда вышибал не автомат, а узо 4 полюсное, на котором сидел внешний блок мультизоны. Причина - один из компрессоров звонился на землю. Плата при этом осталась не поврежденной. Причина повреждения компрессора- это уже другая история...


УЗО на 30мА или больше ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skotov.v
сообщение 19.8.2019, 10:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.10.2014
Из: Территория холода
Пользователь №: 248803



УЗО на 100мА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения