> Расчет по ГОСТ 28249-93
Александр_3012
сообщение 21.9.2017, 10:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 21.4.2015
Пользователь №: 265870



Доброго времени суток!
Коллеги, при расчете тока короткого замыкания для проверки на невозгорание по ГОСТ 28249-93 я столкнулся с проблемой расчета сопротивления различных контактных соединений. Смотрел примеры искал в интернете но не смог найти принципов и внятного описания расчета этого сопротивления. Помогите пожалуйста разобраться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 21.9.2017, 16:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Из пособия РПЗ-9 ВУЗа Расчет токов короткого замыкания. Пожалуй, лучше нигде не написано. Табл. 1.9.2 - сопротивления трансформаторов тока; 1.9.3 сопротивления коммутационных и защитных аппаратов; 1.9.4 - значение переходных сопротивлений на ступенях распределения. И так далее. С примерами расчетов. Прикрепленный файл  ________________________________.pdf ( 4,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_3012
сообщение 22.9.2017, 4:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 21.4.2015
Пользователь №: 265870



И опять же это просто методические указания один в один из ГОСТа и нет описания формирования сопротивления контактных соединений. Я просто не могу понять неразъемные контактные соединения считать только на шинах или на автоматических выключателях тоже.

И что подразумевается под неподвижными контактными соединениями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 22.9.2017, 10:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496



Неподвижные контактные соединения - соединения под болт с гайкой. У автоматов и рубильников считается только переходное сопротивление размыкающих контактов и все. Значения активных сопротивлений неподвижных контактных соединений насколько малы, что во многих случаях их не учитывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_3012
сообщение 25.9.2017, 10:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 21.4.2015
Пользователь №: 265870



Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения