> Устройство противодымной вентиляции, Устройство противодымной вентиляции в культурно-этническом центре
Дмитрий10011
сообщение 16.7.2018, 13:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672



Здравствуйте, прошу вас помочь и разобраться в вопросе устройства противодымной вентиляции в культурно-этническом центре. Имеется подвал, цокольный этаж, первый этаж. Прикладываю план здания, красной зоной выделил участки помещения где встал вопрос по удалению дыма из помещения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  22.pdf ( 270,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  12.pdf ( 172,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  32.pdf ( 145,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allewarten
сообщение 16.7.2018, 13:56
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.1.2013
Из: Гатчина
Пользователь №: 179097



На плане подвального этажа выделено красной линией "техподполье" - там-то зачем ПДВ?

И, собственно, какая помощь вам нужна? Проверить по зонам "надо/не надо", подсказать, как считать? Или это завуалированное предложение сделать проект rolleyes.gif ??

Сообщение отредактировал allewarten - 16.7.2018, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий10011
сообщение 16.7.2018, 14:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672



Цитата(allewarten @ 16.7.2018, 13:56) *
На плане подвального этажа выделено красной линией "техподполье" - там-то зачем ПДВ?

И, собственно, какая помощь вам нужна? Проверить по зонам "надо/не надо", подсказать, как считать? Или это завуалированное предложение сделать проект rolleyes.gif ??

Расчет произвести не проблема, помощь требуется именно по устройству ПДВ в тех или иных помещениях....просто здания довольно сложной конфигурации, красной зоной я выделил те помещения где я засомневался в необходимости устроиства ПДВ, может вы подскажите дополнительные помещения где я не заметил

Коридор который проходит в цокольном этаже наличие ПДВ я считаю необходимой, так как он глухой, без проветривания, и протяжоностью более 15м а для остальных помещении я в тупике(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allewarten
сообщение 16.7.2018, 14:16
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.1.2013
Из: Гатчина
Пользователь №: 179097



Старшие коллеги поправят, если что, но я не вижу необходимости в ПДВ для помещения "2" на плане подвала (техподполье). Аналогично с вестибюлем ("2") в цоколе.

Коридор (на глаз) около 15-ти (6+6 по осям + немного в обе стороны), но тут я с вами согласен, что лучше предусмотреть.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий10011
сообщение 17.7.2018, 4:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672



Прошу обратить внимание на зону ресторана в цокольном этаже, не попадает ли она под пункт СП 7 п7.2 ж)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 17.7.2018, 12:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Дмитрий10011 @ 17.7.2018, 5:20) *
Прошу обратить внимание на зону ресторана в цокольном этаже, не попадает ли она под пункт СП 7 п7.2 ж)


Не понимаю: если вы и сами знаете, что ответы на ваши вопросы нужно искать в п. 7.2 и 7.3 СП 7, что мешает самому их прочитать? Пройтись последовательно по каждому подпункту и сопоставить с вашими планами?

Откуда мы можем знать, например, о наличии/отсутствии в ваших помещениях естественного проветривания, о количестве людей, о площади не занятой оборудованием, о наличии постоянных рабочих мест и проч.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.7.2018, 12:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Дмитрий10011 @ 16.7.2018, 14:06) *
Коридор который проходит в цокольном этаже наличие ПДВ я считаю необходимой, так как он глухой, без проветривания, и протяжоностью более 15м ...

Цитата(allewarten @ 16.7.2018, 14:16) *
Коридор (на глаз) около 15-ти (6+6 по осям + немного в обе стороны) ..

Рассуждения по длине этого коридора не имеют смысла - поскольку коридор в цокольном этаже, то надо смотреть только п. 7.2 б) - там нет указаний по длине коридора и наличии/отсутствии в нём ест. проветривания. Имеет значение только наличие/отсутствие постоянного пребывания людей в помещениях, имеющих выходы в этот коридор.

Цитата(Дмитрий10011 @ 17.7.2018, 4:20) *
Прошу обратить внимание на зону ресторана в цокольном этаже, не попадает ли она под пункт СП 7 п7.2 ж)

Смешно! biggrin.gif
Это Вы должны по п. 7.2 ж) определить необходимость/отсутствие необходимости ДУ в ресторане, зале, фойе по свободной площади пола, приходящейся в этих помещениях на 1 человека.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий10011
сообщение 17.7.2018, 13:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326672



Цитата(ИОВ @ 17.7.2018, 12:53) *
Рассуждения по длине этого коридора не имеют смысла - поскольку коридор в цокольном этаже, то надо смотреть только п. 7.2 б) - там нет указаний по длине коридора и наличии/отсутствии в нём ест. проветривания. Имеет значение только наличие/отсутствие постоянного пребывания людей в помещениях, имеющих выходы в этот коридор.


Смешно! biggrin.gif
Это Вы должны по п. 7.2 ж) определить необходимость/отсутствие необходимости ДУ в ресторане, зале, фойе по свободной площади пола, приходящейся в этих помещениях на 1 человека.

Я прекрасно понимаю, просто перечень пунктов 7.2 довольно тяжелы для усвоения, тем более когда человек с этим редко сталкивается....именно по этому я и прошу совета у более опытных специалистов в это сфере. С коридором мне ясно что необходима наличие ПДВ...с обеденной зоной расчет произведем и будет известно..хотя там зона без естественного проветривания думаю ПДУ опятьже обойти не удастся, но остались и другие помещения с красными зонами которые на плане...в которых ответ я затрудняюсь найти(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.7.2018, 14:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Дмитрий10011 @ 17.7.2018, 13:27) *
Я прекрасно понимаю, просто перечень пунктов 7.2 довольно тяжелы для усвоения, тем более когда человек с этим редко сталкивается....именно по этому я и прошу совета у более опытных специалистов в это сфере. С коридором мне ясно что необходима наличие ПДВ...с обеденной зоной расчет произведем и будет известно..хотя там зона без естественного проветривания думаю ПДУ опятьже обойти не удастся, но остались и другие помещения с красными зонами которые на плане...в которых ответ я затрудняюсь найти(((

К сожалению, не видно, что понимаете.
Думать, конечно, всегда полезно, но в п. 7.2 ж) есть чёткие указания, при какой свободной площади на человека требуется предусматривать ДУ в помещении без ест. проветривания.
Вам совсем не понятен вопрос?
Цитата(keaton @ 17.7.2018, 12:24) *
Откуда мы можем знать, например, о наличии/отсутствии в ваших помещениях естественного проветривания, о количестве людей, о площади не занятой оборудованием, о наличии постоянных рабочих мест и проч.?

Вы должны с помощью технолога/архитектора вычислить свободную площадь на одного человека в каждом из помещений:ресторан, фойе, зал и по результатам этх вычислений определять необходимости/отсутствие необходимости ДУ по п. 7.2 ж).
Ещё вопрос к Вам - на основании какого пункта СП 7 собираетесь предусматривать ДУ в техподполье?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения