> влияние длины магистралей до коллекторных шкафов Т.П. от насосных групп в котельной
lianovod
сообщение 6.10.2016, 0:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179272



влияние длины магистралей до коллекторных шкафов Т.П. от насосных групп в котельной


СОБСТВЕННО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ КАКАЯ ДЛИННА?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 643,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Прикрепленный файл  2.pdf ( 569,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Прикрепленный файл  1.pdf ( 643,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Прикрепленный файл  2.pdf ( 569,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fayst
сообщение 6.10.2016, 18:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250



У Вас от котельной до шкафоф не более 10м - эт на глаз, не меряя. Влияния какого рода боитесь?
По гидравлике потерь огромных точно не будет. Остыть в ТАКИХ длинных магистралях навряд ли успеет.
Плюс магистрали обычно в гофре или каучуке. Уточните. Непонятно, что имеете ввиду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.10.2016, 19:15
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(lianovod @ 6.10.2016, 0:49) *
СОБСТВЕННО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ КАКАЯ ДЛИННА?


ВСЁ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Сообщение отредактировал tiptop - 6.10.2016, 19:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lianovod
сообщение 9.10.2016, 20:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 29.1.2013
Пользователь №: 179272



как расчитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 9.10.2016, 20:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
влияние длины магистралей до коллекторных шкафов Т.П. от насосных групп в котельной

влияние то на что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 12:26