Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Чего кто подскажет по гидравлической стрелке, Нужен совет по выбору
Vladbor
сообщение 30.8.2017, 14:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.8.2017
Пользователь №: 327293



Добрый день!
Чего кто подскажет по гидравлической стрелке с котлом настенным(конденсационным 60 кВт), далее планируется разделение контуров на теплый пол и радиаторы.
Дом 380 кв.м.
Какая нужна еще информация?
Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Vladbor - 30.8.2017, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.8.2017, 14:23
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vladbor @ 30.8.2017, 14:01) *
Чего кто подскажет по гидравлической стрелке с котлом настенным(конденсационным 60 кВт)


В ситуации с конденсационным котлом можно было бы ожидать разговор о "трепетном" отношении к низкой температуре ОБРАТНОЙ воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladbor
сообщение 30.8.2017, 14:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.8.2017
Пользователь №: 327293



Не особо понятна схема, стрелки нет, по идее у котла даже выход есть под датчик для стрелки.
Так я понимаю корректней работать будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 30.8.2017, 14:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 30.8.2017, 14:23) *
В ситуации с конденсационным котлом можно было бы ожидать разговор о "трепетном" отношении к низкой температуре ОБРАТНОЙ воды

Был случай, конденсатный Дитрих ни в какую не хотел увеличивать нагрузку, работал только на малом горении. Долго с ним бились, перелопатили кучу инструкций, разговаривая по телефону с пареньком из техподдержки дилера совершенно случайно выяснилось, что у котла есть ограничение по температуре обратки (точно не помню, кажется 30С), ниже которой он выходит в режим ожидания ее нагрева и коптит еле - еле. Поскольку поднять температуру было технически невозможно, в схеме отопления здания не было ни каких перемычек, мы, замерив сопротивление датчика, прицепили переменное сопротивление, и потихоньку имитируя рост температуры вывели котел в рабочий режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladbor
сообщение 30.8.2017, 15:02
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.8.2017
Пользователь №: 327293



Так со стрелкой что делать-то?
Какую ставить? чтобы работала и датчик погружной был
Что-то побюджетней
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 30.8.2017, 15:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Vladbor @ 30.8.2017, 14:01) *
Чего кто подскажет по гидравлической стрелке с котлом настенным(конденсационным 60 кВт), далее планируется разделение контуров на теплый пол и радиаторы.

Лучшее решение - сделать на заказ ГС по схеме де Дитриха, но по рекомендациям Виссмана. Найдете схему такой ГС на сайте Виссмана в учебных пособиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.8.2017, 15:19
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11094
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vladbor @ 30.8.2017, 15:02) *
Так со стрелкой что делать-то?
Какую ставить? чтобы работала и датчик погружной был
Что-то побюджетней

Замыкающий участок из трубы Dу как у котла, с обратным клапаном. Для датчика сделайте какое-нибудь расширение на выходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladbor
сообщение 30.8.2017, 16:07
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.8.2017
Пользователь №: 327293



Я не понимаю зачем делать расширение, если показания температуры должны сниматься с самой стрелки, рядом с подающим патрубком(входящим) с котла.
Как пример она врезана над входом. как пример http://ftenergo.com/catalog/gidravlicheski...ploforum-gs-65/
И схема у них в описании отличается от вышеуказанной.

Цитата(Inchin @ 30.8.2017, 15:15) *
Лучшее решение - сделать на заказ ГС по схеме де Дитриха, но по рекомендациям Виссмана. Найдете схему такой ГС на сайте Виссмана в учебных пособиях.

К счожалению нет такой возможности)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.8.2017, 16:11
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49438
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Гидрострелка на 60 кВт это кусок трубы 133 мм, с наваренными в необходимом количестве патрубками и размещённый в любой плоскости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladbor
сообщение 30.8.2017, 16:19
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.8.2017
Пользователь №: 327293



Цитата(HeatServ @ 30.8.2017, 16:11) *
Гидрострелка на 60 кВт это кусок трубы 133 мм, с наваренными в необходимом количестве патрубками и размещённый в любой плоскости.

Я по специальности не сварщик и опыта такого нет, хочу заводское с документом, а не гаражный вариант. Короче руки у меня из ж.... растут))))
Там тоже не так просто, внутри сетки, эти патрубки считать, длина стрелки, изоляцию колхозить.
У меня задача подобрать нужную, и по качеству нормальную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.8.2017, 16:26
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49438
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Vladbor @ 30.8.2017, 16:19) *
Я по специальности не сварщик и опыта такого нет, хочу заводское с документом, а не гаражный вариант. Короче руки у меня из ж.... растут))))
Ну, тогда купить, что ж делать-то...

Цитата(Vladbor @ 30.8.2017, 16:19) *
Там тоже не так просто, внутри сетки, эти патрубки считать, длина стрелки
Всё это что-то вроде той самой любви из старого анекдота, которую русские придумали, чтобы денег не платить.
Проще гидрострелки нет ничего, а все эти мульки про патрубки, сетки и длины в чистом виде манагерские заманухи.
Критичные размеры есть, но они считаются примитивными формулами, кои уже никто не помнит откуда и взялись и являются по сути результатом эмпирики и, как правило, ни на что особо не влияют при таких малых мощностях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladbor
сообщение 30.8.2017, 16:38
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.8.2017
Пользователь №: 327293



Цитата(HeatServ @ 30.8.2017, 16:26) *
Ну, тогда купить, что ж делать-то...

Всё это что-то вроде той самой любви из старого анекдота, которую русские придумали, чтобы денег не платить.
Проще гидрострелки нет ничего, а все эти мульки про патрубки, сетки и длины в чистом виде манагерские заманухи.
Критичные размеры есть, но они считаются примитивными формулами, кои уже никто не помнит откуда и взялись и являются по сути результатом эмпирики и, как правило, ни на что особо не влияют при таких малых мощностях.

Я Вас понял. До этого скидывал стрелку, как пример, на 80 кВт пойдет?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.8.2017, 16:43
Сообщение #13


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49438
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Vladbor @ 30.8.2017, 16:38) *
Я Вас понял. До этого скидывал стрелку, как пример, на 80 кВт пойдет?
Спасибо.
Да и мельче подойдёт, но там разница в ценнике незначительна, а так хоть объём системы будет на каплю побольше. Это тоже плюс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladbor
сообщение 30.8.2017, 16:48
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.8.2017
Пользователь №: 327293



Цитата(HeatServ @ 30.8.2017, 16:43) *
Да и мельче подойдёт, но там разница в ценнике незначительна, а так хоть объём системы будет на каплю побольше. Это тоже плюс.

Ну да и мелкая я так понял без изоляции и датчика погружного. Больше гидрострелка которая "теплофорум GS 85" вы имеете ввиду?
Или есть смысл с запасом взять - gs 130, на 130 квт?

Сообщение отредактировал Vladbor - 30.8.2017, 16:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.8.2017, 16:53
Сообщение #15


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49438
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Vladbor @ 30.8.2017, 16:48) *
Ну да и мелкая я так понял без изоляции и датчика погружного. Больше гидрострелка которая "теплофорум GS 85" вы имеете ввиду?
Или есть смысл с запасом взять - gs 130, на 130 квт?
Нет, никакого смысла не имеет, пустая трата денег. Там где-то есть на 45 кВт, я про неё говорил.
В датчике погружном тоже смысла нет, котёл работает или по смешению или по внутренней температуре. Как он работает по внутренней лично я не знаю, в любом случае есть ручное регулирование, потому что одинаковых домов не бывает и всегда нужно что-то подстраивать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladbor
сообщение 31.8.2017, 15:00
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.8.2017
Пользователь №: 327293



на 45 имеет расход меньше. Да и датчик я думаю как поворотники в машине, если есть возможность автоматической регулировки - зачем в ручную?
Не понимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.8.2017, 15:07
Сообщение #17


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49438
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Vladbor @ 31.8.2017, 15:00) *
на 45 имеет расход меньше.
60 киловатт это две тонны в час при графике 85/60. Стрелка (45-я которая) в характеристиках указана на расход 1,5 тонны в час. Учитывая тот факт, что гидрострелка не что иное как нулевое сопротивление, то полторы там, или две там, или четыре - ноль разницы.

Цитата(Vladbor @ 31.8.2017, 15:00) *
Да и датчик я думаю как поворотники в машине, если есть возможность автоматической регулировки - зачем в ручную?
Не понимаю.
Дав обычный тройник этот датчик втыкается и забыли о нём, на подачу куда-нибудь. Всё равно режим работы стрелки задаётся насосами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 12:54